水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 2307|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

IC厌氧反应器调试出问题了。求解决办法。

[复制链接]

724

积分

5

金钱

8

帖子

青铜水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-1 20:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5/5金钱
我公司最近为一个粉丝厂做了一台IC厌氧反应器,调试的时候出问题了。 工艺是这样的:调节池-气浮-中间水池(停留时间约4小时)-IC反应器-沉淀池-缺氧池-好氧池-沉淀出水。 这是改建工程,我们只提供一台IC反应器。 现在问题如下: 1、设计IC反应器时,配备了外循环水泵,用作初期调试及运行不稳定时调整IC用,目的是通过外力提高上流速度,避免污泥沉降,缩短调试时间。 但是,设计员在绘制图纸时,将外循环水进水管与污水进水管并在在一起,管径却没有增加,导致现在进水的时候没法外回流,一旦进水的同时外回流就出问题,上不去水。 2、进水pH7.0,出水pH8.5-9.0。有很大的气泡上升,气味刺鼻。手上沾上出水后用水洗也不管用,仍有臭味。怀疑气体是氨气。导致的pH大幅上升。 现在就怕氨气上升挥发完后,罐体内pH大幅下降,造成污泥水解酸化,抑制甲烷菌,以至于调试失败。 请教各位像是这种问题该怎么解决?怎么调试?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

沙发
发表于 2011-7-2 20:42:52 | 只看该作者
1.在此设计思想下,此设计无误。当调试初期或运行不稳定时,IC反应器无法满负荷进水,需减少进水量,这样自然就不存在两泵冲抵流量的问题。 2.氨水你搅一搅,能看到气泡上升吗?基本的生活常识 3.有机氮厌氧分解时会释放氨,形成碱度,造成pH上升。这时为了保持更好的厌氧产甲烷条件,应把进水pH调成偏酸性。如大豆蛋白废水,进水pH可以低至4.2,出水中性。 说的不中听点,想做好调试,先把基础知识搞清楚,至少常识性的东西要心里有个数吧

724

积分

5

金钱

8

帖子

青铜水师

板凳
 楼主| 发表于 2011-7-4 08:34:53 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2011-7-2 20:42 发表 1.在此设计思想下,此设计无误。当调试初期或运行不稳定时,IC反应器无法满负荷进水,需减少进水量,这样自然就不存在两泵冲抵流量的问题。 2.氨水你搅一搅,能看到气泡上升吗?基本的生活常识 3.有机氮厌氧分解时 ...
谢谢! 因为刚刚开始调试,很多都不懂,正在学习这个行业的常识。 我知道甲烷菌的最适宜的pH是6.8-7.2,一般不低于5.5.像是出水碱性这种情况,根据您所说的,需要通过计算试验改变进水的pH。 现有疑问:大豆蛋白废水进水pH低至4.2,进水后pH能迅速调整至适宜范围吗?会不会因为进水pH低,在短时间内对污泥造成冲击呢? 除了加酸这种方法,有别的解决办法吗?通过改变工艺。 比如前面增设水解酸化池,有效果吗?需要停留多久?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

地板
发表于 2011-7-4 10:54:59 | 只看该作者
原帖由 wjwzd12 于 2011-7-4 08:34 发表 谢谢! 因为刚刚开始调试,很多都不懂,正在学习这个行业的常识。 我知道甲烷菌的最适宜的pH是6.8-7.2,一般不低于5.5.像是出水碱性这种情况,根据您所说的,需要通过计算试验改变进水的pH。 现有疑问:大豆 ...
1.不用小试,你在现场按照进水pH每次降低0.2,然后观察罐顶出水,并作下次调整,直至最优化 2.不会,IC反应器的多重循环本身就会缓解pH,大豆蛋白、玉米淀粉都可以低pH进水,当然4.0也是底线了 3.酸化是因为产生了有机酸,有机酸在IC内要被分解掉,所以是不管用的

724

积分

5

金钱

8

帖子

青铜水师

5
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:12:26 | 只看该作者



原帖由 yoruba 于 2011-7-4 10:54 发表 1.不用小试,你在现场按照进水pH每次降低0.2,然后观察罐顶出水,并作下次调整,直至最优化 2.不会,IC反应器的多重循环本身就会缓解pH,大豆蛋白、玉米淀粉都可以低pH进水,当然4.0也是底线了 3.酸化是因为产 ...
明白了,谢谢余版!

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

6
发表于 2011-7-4 14:49:44 | 只看该作者
原帖由 wjwzd12 于 2011-7-4 14:12 发表 明白了,谢谢余版!
客气,运行一段时间我们再来探讨,看看到时是否有起色

6万

积分

1万

金钱

2918

帖子

超凡水师

树犹如此

雷锋勋章无所不知勋章

7
发表于 2011-7-4 15:20:19 | 只看该作者
厌氧的臭味,有时比X还有凝聚力。 所以, 1.不用大惊小怪; 2.一般是好事儿。
How glorious it is!
Perhaps it is not a phoenix but a crow?
You? Me?
Anyone else?

2696

积分

61

金钱

89

帖子

白银水师

8
发表于 2011-8-15 23:12:33 | 只看该作者
赞成,主要是要PH降下来,信不信可以试一下,

314

积分

80

金钱

28

帖子

初级水师

QQ
9
发表于 2011-8-31 12:03:02 | 只看该作者
很赞同PH进水0.2的调整再观察,我们以前也这样试过,进水在4.5左右没问题,但是一定要调低了后,观察2天再调整

87

积分

7

金钱

14

帖子

初级水师

10
发表于 2011-10-1 18:13:49 | 只看该作者



厌氧反应器初期运行调试需要各位认真小心,根据运行中异常及时调整策略。问题分析如下: 1.厌氧调试期间,原液进水量需要缓慢增加,切忌一下子加到设计处理负荷,这样造成厌氧系统的冲击较大,致使厌氧菌种培养功亏一篑。 2.IC厌氧反应器进水时不需要搅拌或循环的,进水时,水从底部到上午缓慢上升,会有搅拌效果。内循环是在不进水时才运行的。 3.问道异常的味道,我认为是沼气的味道,沼气中硫化氢就是有一种臭鸡蛋的味道,此时,要各位注意安全,防止安全事故发生。

3万

积分

1986

金钱

1721

帖子

王者水师

相亲路上

风雨同舟勋章十大风云人物2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
11
发表于 2011-10-5 23:39:13 | 只看该作者
粉丝废水还是米粉废水? 这两种水的浓度和PH差别很大的 一般的粉丝废水COD浓度很低,正常只是清洗的废水 而米粉废水更多的含有淀粉物质,PH值较低,易酸化
有天不做环保,
也是一件快乐的事。
有天继续做环保,
也是一件快乐的事。

724

积分

5

金钱

8

帖子

青铜水师

12
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:43:26 | 只看该作者
原帖由 ak47sun2 于 2011-7-4 15:20 发表 厌氧的臭味,有时比X还有凝聚力。 所以, 1.不用大惊小怪; 2.一般是好事儿。
好像是这样。 我8月份去当地做别的废水工程,听说他们出水已经很好了。 进水8000,出水1000左右。而且调试期只有一个多月。。 我考虑应该是夏天温度高的原因。

724

积分

5

金钱

8

帖子

青铜水师

13
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:45:27 | 只看该作者
原帖由 冷水澡 于 2011-10-5 23:39 发表 粉丝废水还是米粉废水? 这两种水的浓度和PH差别很大的 一般的粉丝废水COD浓度很低,正常只是清洗的废水 而米粉废水更多的含有淀粉物质,PH值较低,易酸化
是粉丝水,用绿豆做做粉丝。。烟台龙口地区粉丝。。进水COD挺高的

156

积分

4

金钱

11

帖子

初级水师

14
发表于 2011-10-10 16:48:13 | 只看该作者
1:处理粉丝厂的废水营养物应该没有问题 2:产生的刺鼻的气味应该与厌氧后生成氮气、硫化氢等气体有关,从出水的PH值看应该与氨氮的厌氧氨氧化有关 3:进水中SS应该是IC厌氧反应器出水的保障,最好能控制越低越好 4:控制氨氮在50-200mg/L对厌氧微生物有刺激作用,过高有抑制作用 5:控制VFA浓度,其浓度从PH值上难以判断,过量积累直接影响甲烷菌活性和产气量,从而影响整个系统设计运行思路。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

15
发表于 2011-10-13 09:12:08 | 只看该作者
原帖由 ab1629 于 2011-10-10 16:48 发表 1:处理粉丝厂的废水营养物应该没有问题 2:产生的刺鼻的气味应该与厌氧后生成氮气、硫化氢等气体有关,从出水的PH值看应该与氨氮的厌氧氨氧化有关 ...
这里不肯能出现厌氧氨氧化的...

2696

积分

61

金钱

89

帖子

白银水师

16
发表于 2013-1-15 13:18:59 | 只看该作者
厌氧系统本身有着缓冲功能,只要PH过低就没有问题!

1万

积分

1952

金钱

1001

帖子

铂金水师

大大力的水手

QQ
17
发表于 2013-1-15 18:02:08 | 只看该作者
厌氧经验缺乏,过来学习一下啊
中国的环保啊!你叫我情何以堪啊!

8565

积分

502

金钱

290

帖子

黄金水师

18
发表于 2013-8-13 23:56:00 | 只看该作者
帕克有很多资料 在网上可以找得到 可以自己下载看看

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2013-8-14 12:24:04 | 只看该作者
帕克在国内做久了 资料慢慢流出来了
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-14 22:49 , Processed in 0.136097 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.