水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1037|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[SBR/CASS] 新手求教各位前辈,CASS池污泥起不来,问题已经找到,求解决办法?

[复制链接]

5521

积分

456

金钱

101

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-19 09:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
我厂现处培菌阶段,情况是这样的: 进水COD120左右,已经培养了2个月时间CASS池,期间不连续、不定时的拉来过10多车粪水,5T一车,4小时周期控制如下:进水/曝气2小时,沉淀滗水各1小时,但是污泥一直没起来,因为是新厂,化验设备还未完全配齐,一直无法化验出水质、DO等参考数据,导致调试没有方向性,2个月下来SV一直3%左右。 今日借来DO仪测试之后才发现问题所在:进水DO=0.2,曝气时CASS池DO=4.3,沉淀1小时后CASS池DO=3.3。 风机频率一直运行的是30HZ,最低只能调到25HZ, 偶知道培菌阶段DO最好控制不超过2,请问应该如何控制?希望各位前辈多多指教,谢谢

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
寂寞 + 3 污泥投加的太少

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

2767

金钱

306

帖子

铂金水师

超人

沙发
发表于 2014-12-19 16:14:14 | 只看该作者
风机频率太低,如果不是变频电机,担心烧电机。 我也没有做过CASS的调试,不过培养阶段DO应该在设计值的1/2,建议安装连续在线DO监测仪。可以开放空阀卸掉一部分曝气量。
逆着风的方向,我能飞翔的更高更远。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2014-12-19 18:03:32 | 只看该作者
1、菌种投加的太少了。启动初期投加菌种数量远远不够。 2、曝气量太大,不利于污泥的培养。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-5 20:23 , Processed in 0.215491 second(s), 39 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表