氧化还原电极电位(orp)在污水处理中一般值是多少?我们这里的orp值这几天升高很快,以前在进水阶段基本在-150—— -100左右,曝气结束后也在30以下,近几天进水后也有150,曝气后将近200,不知道是否正常(我们是进水结束后才曝气的),另一般的城市污水处理厂其orp维持在什么范围?由于从来没接触过此类检测仪表所以不懂,望各位水友告之。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Amang001 + 2

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

沙发
发表于 2007-7-13 09:04:50 | 只看该作者
1.org作为一个影响生化环境的以重要因素,我感受是好氧,缺氧,厌氧三者运用此还行, 2.另如北京工业大学的彭老师关于此ORG的参数控制理论和文章较多,看了无数次了,可操作性不是很强,还是觉得意义不太大,若说是学术性还行!!各水友谈一谈这ORG!

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Amang001 + 2

查看全部

706

积分

71

金钱

35

帖子

青铜水师

板凳
发表于 2007-7-13 11:33:44 | 只看该作者
ORP一般用在工业废水上较多,可以控制加药量。 城市污水一般厌氧阶段-400左右

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Amang001 + 2

查看全部

188

积分

72

金钱

16

帖子

初级水师

地板
发表于 2007-9-29 16:19:14 | 只看该作者
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

22万

积分

9965

金钱

1万

帖子

版主

季度优秀版主勋章2015守护天使

QQ
5
发表于 2007-9-29 16:46:42 | 只看该作者



好氧细菌:+300 ~ 400 mV, 至少要求大于+100 mV; 厌氧细菌:要求小于+100 mV,对于严格厌氧细菌,则<-100 mV,甚至<-300 mV。

22万

积分

9965

金钱

1万

帖子

版主

季度优秀版主勋章2015守护天使

QQ
6
发表于 2007-9-29 16:59:27 | 只看该作者
非产甲烷菌可以在氧化还原电位为+100~ -100mv的环境正常生长和活动; 产甲烷菌的最适氧化还原电位为-150~ -400mv,在培养产甲烷菌的初期,氧化还原电位不能高于-330mv;