水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 2852|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

20金求解厌氧反应器附近建避雷针的相关信息

[复制链接]

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-7-22 11:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

沙发
发表于 2007-7-22 14:10:08 | 只看该作者
厌氧反应器高是24米,10直径建避雷针!!

1万

积分

6240

金钱

511

帖子

铂金水师

QQ
板凳
发表于 2007-7-23 10:32:31 | 只看该作者
关注一下这方面的知识! 以前到是没怎么接触过这相关的知识! 呵呵,也来学习了!

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

地板
发表于 2007-7-24 09:33:45 | 只看该作者
1.避雷针原理: 在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

5
发表于 2007-7-24 09:34:55 | 只看该作者



一,法拉第笼与避雷针是不同的两种防雷模式 上个世纪50年代我国引入两种建筑物防雷理论,即避雷针[1]与法拉第笼[2]。后者认为避雷针的保护范围是以从地面算起的避雷针高为滚球半径划出的弧线下的面积,它规定的保护范围很小;它认为法拉第笼才是建筑物防雷的可靠保护方式。当时我国工程设计全面按前苏联规范操作,所以不少建筑物上树有许多又高又长的避雷针,远看到处是危险品仓库和变电所。这样的防雷设计与我国的房屋结构很不协调。王时煦先生率先在天安门防雷采用避雷网,又在人大会堂防雷采用法拉第笼。1958年我们进行了建筑物易受雷击部位的模拟实验[3]。我们这些协作的研究成果都已写入[4][5]书中。 过去人们认为避雷针与法拉第笼是防雷形式的不同,但仔细分析和模拟试验表明它们是两种不同的防雷模式,即它们的防雷原理有显著地区别。避雷针防雷的原理是在空中拦截闪电,使雷电通过自身放电,从而保护建筑物免于遭受雷击,见图1-1。 避雷针保护范围是物体免于遭受雷击的空间,在此空间内仍有电磁感应作用,而且避雷针附近是强电磁感应区。避雷针附近的地电位梯度很大,在它周围有陡峭的跨步电压存在,在那里人们有生命的危险。文[7]论证了避雷针的功过,指出了避雷针防雷性能的严重缺陷,但是我们不同意“避雷针一般应当停用”的提法。因为电力系统还要大量使用避雷针,说在某些范围内无须避雷针才是合理的,房屋的防雷就无须避雷针。砖木结构的房屋可用避雷带或避雷网防雷,钢筋混凝土建筑可用法拉第笼防雷。 图1-1,避雷针防雷的原理及其特性 二,现代建筑物可以直接接闪 现代建筑物都用钢筋网和钢结构建成,这些结构本身就可以耐受雷击,参看GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第3.3.5条说明。它们无须再安装避雷针,它们本身就能防雷,而且防雷的性能比避雷针好。我们在文[5]中曾介绍哥鲁德(R.H.Golde)[6]给出的假想雷电先导模型,见图1-2。 假定雷电先导为垂直向下发展的导电通道,它从雷雨云中心高h2处发展到离地上高h1处,沿其高度分布的电荷密度(单位长度上的电荷量)Qh以指数率递减,如图1-2所示。 Qh = Q0·ε-βh…………(1-1) 式中:Qh—沿导电通道高度的电荷密度(库仑/厘米); Q0---在先导流注端部的电荷密度(库仑/厘米); β—常数,其值约为10-5。 在导电通道中总的电荷量为Q∑: Q∑ = Q0 ……………(1-2) 现在,h2 ≌2.5×105厘米。由于h1<< h2,可以近似地得到: Q∑ ………………(1-3) 其中,Q0是先导端部电晕囊中的电荷,此带电囊直径为几百厘米到几千厘米,囊电荷密度约几十库仑/厘米3。在主放电过程中上述先导流注电荷群变为雷电流脉冲波直接作用在雷击点。这样在被击物上将产生106∽108V的电压,与雷击物的固有电容有关,前者指法拉第笼, 图1-2,雷电先导向地面发展及其电荷密度的分布 后者指避雷针。为了形象地说明这种过程,讲波动过程的书中常用恒流电源(指内阻为无限大的电源)模型来比附它。有人抓住恒流电源模型的不现实,想否定雷电流脉冲引起的过电压现象。须知模型只是一种认识工具,庄子说“得鱼忘筌”,我们应记住雷电流脉冲引起的过电压现象,不要纠缠恒流电源模型。 此后的放电过程要用波动过程方法分析,笔者在文[8]中指出:从理论上一个六面封闭的金属壳体是全屏蔽的,雷电流沿其外表面流过,并经地表传开。在它的内部E=0,Φ=0,所以雷电流对其内部电气设备没有强电磁干扰效应,见图1-3。 在实际上建筑物总得有门和窗、总得有电器线路和金属管路引入和引出。所以一般钢筋混凝土建筑物并不具备全屏蔽的性能,须要对其各种电气线路做屏蔽(穿铁管布线),还要对电气设备做过电压保护才能达到全面的防雷。法拉第笼下部有周圈式接地环、有等电位均压网,人在此等电位的环境中没有被电击的危险。 上世纪90年代初笔者曾设想制造消能避雷针,这种避雷针要用大体积的铸铁环制造,仔细分析表明密网格的钢筋网就是这种消能避雷针。许多人对雷电很害怕,认为它的能量很大。其实雷电的能量不大,一次闪电的总能量只有几十kWh,它相当于一台电冰箱一个月的耗电量。它是一种冲击能量,相当于锤击。锤击打在钉子上能钉入木中;可是锤击打在铁砧子上枕木不会受损。法拉第笼和接地网就相当雷击下的铁砧子。我们不要害怕雷击,我们要理智地聪明地对付它。 模拟实验和运行经验都证明建筑物易受雷击的部位是有规律的,见GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》附录二。因此在建筑物易受雷击的部位敷设避雷带或避雷网就可接闪了,一般无须再装避雷针。屋顶上如有微波天线或其他怕雷击的突出物,则须就近装设短针以加 图1-3,法拉第笼的屏蔽原理 强防护。实验和理论分析表明屋顶上的平面和非突出部位很少会遭受雷击;接闪点金属物的熔疤不大,其熔深最大不超过2mm。屋顶金属构架符合接闪器尺寸规定的(见GB 50057-94《建筑物防雷规范》第四章第一节各条)都能耐受得了直接雷击。有了法拉第笼再在屋顶上装设避雷针(包括非常规避雷针)是画蛇添足的无谓之举。 三,结论 1,现代建筑物多为钢筋混凝土结构和钢结构,它们的结构本身可以耐受雷击。在这些建筑物上无须装设避雷针。 2,按建筑物易受雷击的部位敷设明装避雷带和避雷网是优选方案。暗装避雷带和避雷网一般无碍接闪,但雷击时可能有局部屋面受损。 参考文献 [1]И.C.斯捷柯里尼柯夫:工业结构物和房屋的防雷保护,廖传善等译,建筑工程出版社,1958年; [2]房屋和建筑物防雷(德意志民主共和国技术规程),解广润,陈慈宣译,电力工业出版社,1958年; [3]马宏达,民用建筑简化防雷方式的研究,高电压会议文集,1959年7月; [4]王时煦,陈首新,马宏达,王宗俭,《民用建筑物防雷保护》(第一版),中国工业出版社,1962年; [5]王时煦,马宏达,陈首新,《建筑物防雷设计》(第一版),中国建筑工业出版社,1979年; [6]R.H.Golde,《Lightning Protection》,1973,London; [7]解广润,避雷针一般应当停用,过电压专集,四川省电力局,1980年3月; [8]马宏达,建筑物防雷与LEMP防护的原理,雷电与静电,1994年3-4合刊;
回答者:乔迁 - 试用期 一级 12-30 13:09

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

6
发表于 2007-7-24 09:37:15 | 只看该作者
2..避雷针安装: 装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋最高处竖一金属棒,棒下端连一条足够粗的铜线,铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。金属棒的上端须是一个尖头或分叉为几个尖头。有了这样的装置,当空中有带电的云时。避雷针的尖端因静电感应就集中了异种电荷,发生尖端放电,与云内的电相中和,避免发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面。但这种作用颇慢,如果云中积电很快,或一块带有大量电荷的云突然飞来,有时来不及按上述方式中和,于是有强烈的放电,加雷电仍会发生。但这时由于避雷针高过周围物体,它的尖端又集中了与云中电异号的电荷,如果雷电是在云和地面物之间发生,放电电流主要通过避雷针流入大地,因此,不会打在房屋或附近人的身上,只会打在避雷针上了。由此可见,避雷针的尖端放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性;到了不可避免时,它自己就负担了雷的打击,房屋与人得到了安全。 由于避雷针的构造和作用,我们要特别注意保持避雷针的良好导电性。一旦有一处联接不好,或断了,断口以上的一段就成为一个隔离的导电系统。当云中有电荷时,这隔出的部分上部感应出与云中电异号的电荷,而下部感应出与云中电同号的电荷,如果上部和云中电起放电作用时,强大的放电电流只能通过建筑物放出大量热量,于是引起雷击。这样不但不能避雷,反而还招来雷祸。为防意外,高大建筑物最好竖起几条避雷针。另外,每一又避雷针只能保护一定的建筑面积。对于较大的建筑物也需要竖起几条避雷针

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

7
发表于 2007-7-24 09:41:29 | 只看该作者
避雷针图片: 主动优化避雷针:适用范围:无线通讯基地、高层建筑、大学、医院、民用、军用船舶、机场、历史性建筑、赛马场、运动场、化学品、橡胶、油漆制造所、雷达站、气象站、军事基地、矿场等。特别适用于智能大楼。 最大放电电流(KA)≥300;徒度衰减倍率≥20%;幅值衰减倍率≥60%;抗风强度≤40m/s;激发器直径300mm;阻抗变换体159×800mm;重量23Kg;总高1850±10mm;法兰规格159mm

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

8
发表于 2007-7-24 09:44:15 | 只看该作者
原帖由 wlchess 于 2007-7-22 14:10 发表 厌氧反应器高是24米,10直径建避雷针!!
各水友: 兄弟们,你们是怎么计算避雷针高度的?我发现,新老设计手册上面的公式完全不一样,而且,我按照上面的公式计算,得不到正确的结果。再者说,我觉得,按公式计算的避雷针,就是一根金属棒,而现在,各种各样的避雷针,原理都不太一样,这些避雷针的高度完全是不适合这些公式的。这样看来,我们利用公式计算避雷针的高度,完全是没有意义的。不如像开关一样,选现成的产品,可是,设计的时候,又是不允许表明型号的,这真是一个矛盾。比如:设计体育场灯塔照明的时候,如果不选择灯具型号和光源形式,是不能准确计算场地照度的。兄弟们,遇到过这种情况吗?你们是如何解决的呢?

1306

积分

595

金钱

325

帖子

白银水师

9
发表于 2007-7-30 00:00:32 | 只看该作者
不错,下了

22万

积分

9965

金钱

1万

帖子

版主

季度优秀版主勋章2015守护天使

QQ
10
发表于 2007-8-3 16:02:11 | 只看该作者



我没有算过,这些都是土建建筑单位的职责范围,今天也要好好学习一下了

1万

积分

848

金钱

369

帖子

铂金水师

11
发表于 2007-8-4 22:10:33 | 只看该作者
没接触过这种问题,学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-4 19:12 , Processed in 0.138601 second(s), 48 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表