[A2O] 曝气池泡沫问题

[复制链接]

233

积分

33

金钱

25

帖子

初级水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-4 07:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
A/O工艺,曝气池出现这种现象是何原因啊,泡沫上的气泡特大,泡沫黏性大,
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

31

积分

3

金钱

21

帖子

初级水师

沙发
发表于 2012-3-5 14:51:21 | 只看该作者
学习中~~~~

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

板凳
发表于 2012-3-6 17:34:19 | 只看该作者
哎,没见过这么高浓度的生活污水,不过是不是进水SS过高了?

6698

积分

937

金钱

135

帖子

企业用户

ladnoe

QQ
地板
发表于 2012-5-23 08:53:33 | 只看该作者
应该是污泥老化,负荷过高了~!你可以试着降低点负荷,在测下数据观察下!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2012-3-4 21:49:10 | 只看该作者



SRT、MLSS 都是啥情况?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1480

积分

280

金钱

158

帖子

白银水师

6
发表于 2012-5-18 10:38:05 | 只看该作者
曝气池本身是会产生泡泡的,但有二种情况,一是曝气本身就是往水中鼓入空气,会有泡沫;另一种情况就是污水本身里有表面活性剂,废水表面张力大,在鼓入空气时产生得气泡不容易消除,导致曝气池大量泡沫,只要加入一些消泡剂就可以解决问题了。

1358

积分

134

金钱

155

帖子

白银水师

7
发表于 2012-5-18 11:32:11 | 只看该作者
污泥膨胀是肯定的!具体是什么原因引起的先做个镜检看下!

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

8
发表于 2012-3-5 09:30:15 | 只看该作者
这是城市污水吗?

2万

积分

3208

金钱

460

帖子

王者水师

灬七★天灬

9
发表于 2012-3-5 11:54:55 | 只看该作者
污泥老化?负荷过高?进水水质是什么情况?
化身为风,游荡一生

233

积分

33

金钱

25

帖子

初级水师

10
 楼主| 发表于 2012-3-5 19:13:00 | 只看该作者

回复 4# 的帖子




进水COD450左右,氨氮 50左右,进水量27000吨,曝气池MLSS为4.40 g/l,SV30为45,MLVSS为3.30,二沉池MLSS为11.0 g/l,SV30为93,正常情况下DO为0.4左右,现在是0.6,出水COD40左右,氨氮2.0左右

488

积分

56

金钱

36

帖子

青铜水师

11
发表于 2012-5-20 22:24:03 | 只看该作者
感觉此水中混有工业废水,从泡沫现状判断系统有污泥老化嫌疑,应缩短SRT;另外,请对DO的监测结果进行确认,并且具体的取样位置,从颜色厂判断不应该有那么低的数值。

1382

积分

49

金钱

3

帖子

白银水师

12
发表于 2012-5-20 22:33:17 | 只看该作者
貌似污泥膨胀,负荷太高,建议减小负荷

4398

积分

432

金钱

96

帖子

黄金水师

QQ
13
发表于 2012-5-21 14:32:50 | 只看该作者
做好做个镜检分析! 看是不是生物泡沫,也有可能是洗涤剂之类的东西。 诺维信生物制剂专业优化生化系统 QQ1104432931

9277

积分

1096

金钱

14

帖子

黄金水师

14
发表于 2012-5-18 20:50:51 | 只看该作者
应该是污泥老化,生化池负荷过高,泥龄过长,另外你DO不足,建议提高DO到1.5左右,抓紧排泥

605

积分

-1

金钱

50

帖子

青铜水师

15
发表于 2012-3-8 10:41:09 | 只看该作者
以前遇到过,感觉是温度偏低,而且污泥老化,负荷偏高等综合影响产生的,建议:减小负荷,适当提高水温,排泥周期缩短!