发表于 2008-2-15 21:31:59 | 只看该作者



嗯,以前还没有想到过你问的问题啊……
清啦

1万

积分

5252

金钱

547

帖子

铂金水师

22
发表于 2008-2-19 09:20:19 | 只看该作者
风机的能耗真的是大 不过感觉现在适合小型污水厂的变频设备选择不是很多 应用也不是很广 这一块接触的不多 希望能多学习

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

23
发表于 2008-2-19 09:55:13 | 只看该作者
原帖由 ybsun1116 于 2008-2-2 13:39 发表 风机是可以和DO联动的,我们这运行4年多了,一期工程是编的程序,控制比较简单,主要就是DO达到控制值滞后一段时间降频(不是变频的直接停),低于一定的数值后开启,主要是在污泥浓度太低或进水水质低时风机启动的次数教多, ...
风机是可以和DO联动的,我们这运行4年多了,一期工程是编的程序,控制比较简单,主要就是DO达到控制值滞后一段时间降频(不是变频的直接停),低于一定的数值后开启,主要是在污泥浓度太低或进水水质低时风机启动的次数教多,但也不至于称为频繁启动,这么些年风机也没怎么坏过。.DO曲线在控制值周围呈大锯齿状波动老外编的程序太简单了,骗偶们中国人的钱,BS它。二期工程是找的国内的公司编的程序,我们要求他们优化了风机与DO联动的程序,考虑了DO曲线变化趋势的影响,经过不断的改进程序,在污泥浓度培养上来后,DO曲线基本能在控制值周围做很小范围的波动。 ==================================== 此运行实践体会不错,大伙看一下!
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

1630

积分

7

金钱

160

帖子

白银水师

24
发表于 2008-4-7 11:10:25 | 只看该作者
好资料,学习中,多谢楼主

1843

积分

1020

金钱

285

帖子

白银水师

25
发表于 2008-4-7 17:00:01 | 只看该作者



原帖由 wlchess 于 2007-8-23 09:18 发表 污水处理节能降耗途径与技术分析知识点宽大,深厚! 如可持续节能技术:集中与分散,源头控制,厌氧处理。 再技术分析,更是单元及技术细节点多面广。 现只讨论鼓风机风量调节技术-----变频 其本质是根据流量,浓 ...
运用过程中,若风机风量依据设计往往容易出现曝气不均的现象,不知道有没有人遇到过,所以实际上一般情况下风机风量都比理论设计上偏大,自然增加能耗。若从节能角度考虑,应当尽可能设计采用无动力处理工艺--厌氧处理。

1万

积分

2241

金钱

1386

帖子

铂金水师

26
发表于 2008-4-23 16:23:42 | 只看该作者

回复 23# 的帖子

我们目前水厂溶解氧一直在7-9左右,即使沉淀1小时后溶解氧还在2左右,请问您说如何变频调节?如何保证不频繁启动呢?
gcz1979 该用户已被删除
27
发表于 2008-5-4 08:10:26 | 只看该作者
污水厂节能,最好的办法就是大功率设备如风机、水泵配备变频器,能达到设备大小功率合适

8844

积分

15

金钱

607

帖子

黄金水师

28
发表于 2008-5-13 11:14:29 | 只看该作者
风机变频控制是说的容易,做起来难,如果与DO联动,实际在污水厂运行中,正像上面所说,存在曝气不均匀是非常常见的,其次就是在线DO仪污染问题,尤其是在工业污水中,特别明显,还有在线DO仪的漂移问题,这就需要经常的清洗和校正,实际上很难做到的,所以,变频一定要,但是如何控制,是个难题

1080

积分

145

金钱

60

帖子

白银水师

QQ
29
发表于 2008-5-21 16:08:46 | 只看该作者
说的是,风机变频控制是说的容易,做起来难!!风机的出口压力和频率是成平方比的,频率下降10%,出口压力下降19%(到原来的81%)。除非曝气池水位大幅降低,否则不能用变频的

1822

积分

109

金钱

144

帖子

白银水师

30
发表于 2008-5-22 09:21:26 | 只看该作者



DO仪是要经常清洗,校正的,清洗我们一星期就作一次,校正3个月做一次,还有风机你如果选型过大,溶解氧根本就降不下来,上面几点做不到,当然不能谈风机与DO联动,事实证明联动完全可以做到,风机的频繁启动同时可以避免。

1080

积分

145

金钱

60

帖子

白银水师

QQ
31
发表于 2008-5-22 14:34:00 | 只看该作者
27楼说的大功率设备与选型过大完全是两码事,选型过大肯定是不好的。 现在是,有些污水厂选择设备,比如鼓风机,2组池子,鼓风机往往选5、6台中小型的,而不愿意选3台大功率的。实际上,能量损失在管路损失更多,减少设备台数有利于节能。

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

32
发表于 2008-5-22 16:20:34 | 只看该作者
这个问题 首先得看厂方 有没有意向来做了。 大公司是要细节来节约的, 小公司貌似不考虑这个问题 。 对设备不太了解。 能说得 就是要控制好生化,保证生化的良好运行。 根据实际的需求调节风 量。
 没个性没签名

53

积分

88

金钱

6

帖子

初级水师

33
发表于 2008-5-24 10:55:18 | 只看该作者
降低能耗本身对环保有重要的意义

1679

积分

44

金钱

157

帖子

白银水师

34
发表于 2008-5-27 10:27:51 | 只看该作者
我们的做法是通过工艺计算软件计算出鼓风量,需要输入的参数有水质,曝气头氧转移率,要控制的溶解氧以及池体参数。这样在水质变化较大的情况下调整风量有据可依。

186

积分

1

金钱

71

帖子

初级水师

35
发表于 2008-5-28 12:40:16 | 只看该作者
降耗也是环保,节约就是创造......

1080

积分

145

金钱

60

帖子

白银水师

QQ
36
发表于 2008-6-2 15:52:11 | 只看该作者
说到节能降耗途径,大家都没说设计和采购环节。如果能考虑在先,比日后修修补补小打小闹搞节能效果好的多。 比如鼓风机形式选择,众所周知,罗茨鼓风机效率最低,单级离心鼓风机效率最高,同样的污水厂,单级比罗茨效率高出30%是很轻松的。效率高自然大大节能——这样做卖罗茨风机的同志肯定不高兴了。

1万

积分

2210

金钱

935

帖子

铂金水师

37
发表于 2008-6-3 14:03:15 | 只看该作者
原帖由 xiaokey 于 2008-2-19 09:20 发表 风机的能耗真的是大 不过感觉现在适合小型污水厂的变频设备选择不是很多 应用也不是很广 这一块接触的不多 希望能多学习
现在还是有很多厂家都有变频风机的,富阳的百事德,章丘的风机,进口的就不用说了价格太贵,一般小型污水厂用不起!

7775

积分

177

金钱

309

帖子

黄金水师

38
发表于 2008-7-29 16:14:21 | 只看该作者
我厂用的是变频调速表曝机而不是风机,由于初期 刚开始运行,污泥浓度上不去,表曝机不能降低转速,耗能很大 现在就是想办法如何节能。听说污水厂 初期耗电量是剩不下来得?

9万

积分

2万

金钱

6864

帖子

版主

QQ
39
发表于 2008-7-30 12:58:38 | 只看该作者
以后必然成为污水处理装置节能方面的重点!!

9万

积分

2万

金钱

6864

帖子

版主

QQ
40
发表于 2008-7-30 13:03:04 | 只看该作者

回复 23# 的帖子

利用DO的值来控制风机的转速,以达到节能的目的,这一趋势不会改变,且DO曲线基本能在控制值周围做很小范围的波动。