我现在遇到一个这样的工程,具体的布置见下图。有三台井泵抽取地下水,汇集到主管,然后送到水池,特点是这三台泵相互之间间距较大,间距1km左右,主管较长,长度在10km左右,我想知道这样布置的管道的水力学计算如何进行?特别是管径和泵的扬程的确定?谢谢

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

462

积分

13

金钱

44

帖子

青铜水师

沙发
 楼主| 发表于 2007-9-3 23:08:53 | 只看该作者
看来我的这个问题还是要我自己抛一个砖的。这个问题困扰了我很久,苦苦思索,辛苦的探寻查找,终于在赵洪宾著的《给水管网系统理论与分析》一书中找到了相应的解法。就是这本书里面“取用井水时的管网计算”这节。里面有相关的解法。但是我个人觉得还有几个问题至今没有弄清楚。就是书中将的各井之间的间距都是比较近的,如果所有的井间距相当的大,间距在公里级别,这个系统井数又比较客观,达到数十眼时,这样集水管相当的长,井数相当的多。这个理论是不是还成立?还有就是在这个理论计算里面井的摩阻和泵的摩阻如果没有具体的实验参数是时,又该如何确定? 另外的问题就是当这个系统非常庞大的时候,手工计算就成为一个相当费时费力的工作了,最好是可以建立相应的模型采用计算机来结算。 希望熟悉的和感兴趣的朋友我们交流一下。 我的邮件:bohukuer@163.com

2834

积分

145

金钱

188

帖子

白银水师

板凳
发表于 2007-9-18 20:21:16 | 只看该作者
有时间多交流,本人联系方式: phttz@163.com