有一个疑问请教: 关于废水系统中 各个槽子的液位是怎么定的?有设计标准或者相关规定吗? 比如原水槽设HH、H、M、L、LL位分别根据什么??? 还有就是硫酸等药剂储槽设H、L位又是根据什么?? 请指教!!! 谢谢!!!
清啦
love1989 该用户已被删除
122
发表于 2012-10-3 19:20:36 | 只看该作者
终于把恶意灌水贴删除了 感谢一心版主
love1989 该用户已被删除
123
发表于 2012-10-12 10:22:14 | 只看该作者

回复 123# 的帖子

此问题貌似么有帮忙解答了 但是基本上这个我通过几个工程案例也了解了一下
love1989 该用户已被删除
124
发表于 2012-10-12 15:11:57 | 只看该作者

回复 125# 的帖子

加药箱的液位计 基本上是4个点HH、H、L、LL,前两个是常闭点,后两个是常开点 L位设置加药延时,LL强制停止 原水槽,这个是个问题,没有查到具体的文献 基本上考虑到了预留口的高度,还有就是曝气引起的波动,这段距离之后,作为HH H未是考虑到原水泵的流量 L、LL和以上加药箱差不多
love1989 该用户已被删除
125
发表于 2012-10-12 15:18:47 | 只看该作者

回复 112# 的帖子




说完污泥,其实基本是也就结束了 话说,也是几个月前的事了 又因这段时间太忙 估计:以前很多细节都已经忘了 所以,这个要等我放完这一段时间,好好休息下才能与大家分享了
love1989 该用户已被删除
126
发表于 2012-10-12 15:20:25 | 只看该作者
最近也在跟一个工程 前期是一个前辈跟踪的,突然要到进场的时候请假了 所以,我也是临危受命,接到了这个工程 一直没有细细体会图中的很多细节 以后慢慢分享来着
love1989 该用户已被删除
127
发表于 2012-10-12 15:22:51 | 只看该作者
这个工程也快结束了 接下来暂时还不知道调试不调 所以,主要是以整理文件为主 所以也比较有空来论坛 也趁此,想所以一下 八月份的一个巴歇尔槽改造和另一个废水站所以加药槽改造和搅拌机更换的细节和大家分享
love1989 该用户已被删除
128
发表于 2012-10-12 15:26:44 | 只看该作者
在此有一个细节要很大家说一下 我们现场不锈钢管道较多 在酸洗钝化的时候 我们一个兄弟忘记了那个钝化膏放在什么位置了 结果一屁股坐上下,但是没有感觉 后来越烧越疼,才发现坐在了钝化膏上 立马去医院了 结果是:一个礼拜不能干活,屁股一个礼拜流水 所以建议大家干活的时候千万要小心啊

3万

积分

3787

金钱

1100

帖子

王者水师

水手

2012年度优秀水友勋章

129
发表于 2012-10-12 16:38:11 | 只看该作者
原帖由 love1989 于 2012-9-5 20:02 发表 谢谢你的支持,呵呵 你注册的时间也很早啊 也应该有很多故事,看到有触动的地方可以 拿出来和大家一起分享啊
以前注册了老出差,不怎么上,今年才上的多了,空闲多了么。

3万

积分

3787

金钱

1100

帖子

王者水师

水手

2012年度优秀水友勋章

130
发表于 2012-10-12 16:39:29 | 只看该作者



原帖由 love1989 于 2012-9-5 20:02 发表 谢谢你的支持,呵呵 你注册的时间也很早啊 也应该有很多故事,看到有触动的地方可以 拿出来和大家一起分享啊
我注册时间是很早,但是一直出差,今年才空闲多,勤快了点,呵呵 刚才报错,说我没发出来,重发了一遍发现已经发出来了,晕菜 [ 本帖最后由 watertreator 于 2012-10-12 16:41 编辑 ]

3万

积分

3787

金钱

1100

帖子

王者水师

水手

2012年度优秀水友勋章

131
发表于 2012-10-12 16:41:10 | 只看该作者
原帖由 love1989 于 2012-10-12 15:26 发表 在此有一个细节要很大家说一下 我们现场不锈钢管道较多 在酸洗钝化的时候 我们一个兄弟忘记了那个钝化膏放在什么位置了 结果一屁股坐上下,但是没有感觉 后来越烧越疼,才发现坐在了钝化膏上 立马去医院了 结 ...
恩,是得注意,我前两天做双氧水试验,弄手上了,手烧的疼死了,洗了之后白乎乎的,皮肤收紧,发干、蜕皮,幸好洗得快,不然就麻烦了。

2071

积分

172

金钱

82

帖子

白银水师

132
发表于 2012-10-12 19:00:31 | 只看该作者
看了楼主的帖子,才发现自己调试的时候真的太马虎了! 都没有想过去看看泵和风机的参数,也没有仔细观察泥相,深刻检讨中~~ 主持楼主,持续关注~~
love1989 该用户已被删除
133
发表于 2012-10-12 20:08:16 | 只看该作者
还在工地啊。。。 做工程的兄弟伤不起啊
love1989 该用户已被删除
134
发表于 2012-10-12 20:11:48 | 只看该作者
趁着还在工地,来说说巴歇尔槽吧 话说也是比较悲哀的。。。 我们公司成立也十几年了 但是做废水真没有今年,估计七八年的光景 这么长时间,我们公司还没有做过巴歇尔槽这玩意 这玩意还是我在大学里书上看到过,上课也听到了 但是没有构建参数理论框架 所以,当时要自己做的时候 真的有点蒙了 没有底啊 后来就拼命的在论坛里面找资料啊 还有就是百度
love1989 该用户已被删除
135
发表于 2012-10-12 20:13:32 | 只看该作者
先来个解释吧: 巴歇尔槽(Parshall flume)的原型是文丘利水槽,后者的实验是VM.Cone于1915年在美国的科罗拉多洲开始进行的。1922年F;.L.Parshall对此进行了根本性的变革,制作了现在通用的巴歇尔槽。以后又多次重复了水力学实验,制成了尺寸为1英寸到50英寸的各种量水槽。巴歇尔槽名字是1929年美国土木学会命名的。此后,英国、瑞士、意大利、印度、阿根廷等许多国家也提出了各种类型的文丘利水槽的设计方案并进行了实验,但巴歇尔槽仍是文丘利水槽中最普及的水槽。 总得来说,巴歇尔槽形状复杂,比堰的价格高,而且为了提高精度要求量水槽的各部分尺寸准确,这是其缺点。但也有这样一些其它测量装置无法比拟的优点:水位损失小(约为堰的四分之一)、水中即使有固态物质也几乎不沉淀、接近流速的影响小、对下流侧的水位影响比较小等,所以被用来测量农业用水、工业用水等其它液体的流量。 巴歇尔量水槽由上游收缩段、短直喉道和下游扩散段三部分组成。收缩段的槽底向下游倾斜,扩散段槽底的倾斜方向与喉道槽底相反,其结构如图下图所示。 其它常数项需要实验确定,一般情况如下,F=60cm, G=90cm; K=8cm, N--23cm,x=5cm, y=8cm; E根据渠道深度而定,高出上游水位0.1-0.2cm,一般可采用1.00米。量水槽上下游护底长都为槽底高H的函数: 上游护底L,二4H; 下游护底L,=(6^-8) H; 同时,由于量水槽内流速较大,喉道中水面的波动也很大,直接在槽中测定水位有困难。因此,在槽壁设置后观测井,安量测水尺。井底比槽槛要低20-25cm,测井与量水槽可用平置的金属管或混凝土管连接,管子的中心线应高出槽底3cm,上游水尺位于喉道上游距喉道首端((2/3)A处,下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁处,详细尺寸见图1一1。上下游水尺零点与槽底高要齐平,观测井要无漏水现象,井中经常理泥沙,井上加盖,避免杂物入内。
love1989 该用户已被删除
136
发表于 2012-10-12 20:14:04 | 只看该作者
注意事项  ·巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。   ·巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。   ·巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。(参见下图)   ·巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
love1989 该用户已被删除
137
发表于 2012-10-12 20:15:03 | 只看该作者
现在做巴歇尔槽基本上不用自己算的 只要知道一天的水量就可以在网上搜到一张表 按照那个上面买就没有问题
love1989 该用户已被删除
138
发表于 2012-10-12 20:24:12 | 只看该作者
上网搜了之后 花了一天时间将巴歇尔槽理了一边 然后就去安装 当然,其实我们只要知道怎么安装 然后下达文件去安装部门就可以了 但是自己想弄个彻底 所以自己就去了 由于我们是改造的 原来的巴歇尔槽纯属扯淡的 所以 直接把它个废了 那一个比我们那个大好几倍(估计能卖一张红票子),测量不准 所以,安装的时候又当了一次泥瓦匠 想办法固定后(由于原来大,我们的小,故放进去没有感觉(男同胞懂的) 然后用...转在两边开孔,在巴歇尔槽两边用氩弧焊点上 这样就牢固了,然后填充水不漏 等干了之后,就是安装流量计了 由于是红外的,所以还是细细看了一遍 还是满高级的 很多人认为 巴歇尔槽是流量计是安装在喉段的 其实是安装在收缩段的 具体看那张表 我就想说这一点
love1989 该用户已被删除
139
发表于 2012-10-12 20:51:49 | 只看该作者
做完之后,红外流量计 在屏幕上设置 效果还是很理想的
love1989 该用户已被删除
140
发表于 2012-10-13 09:26:57 | 只看该作者
今日周末 依旧工地上 依旧没有休息 工程扫尾中 烦心的事也越来越多 因为最后多少小问题了