水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1726|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[纯净水] 求教:RO工作压力与回收率问题?

[复制链接]

2万

积分

413

金钱

317

帖子

王者水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-5-31 10:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
最近有个项目,有个小的纯水机,现在出水水质还可以,电导率在30以下(原水比较好) 因为比较小,就一个RO膜元件(时代沃顿的ULP21-4021),我看沃顿的技术手册上在测试压力下(1.03Mpa)的回收率也就8% 我们现在实际回收率在33%,我想问下这个正常吗,长期使用对膜有什么损害? 技术手册上测试压力与实际运行压力有什么关系? 以前没做过RO,希望前辈们能多多指教!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2028

积分

35

金钱

16

帖子

白银水师

沙发
发表于 2012-6-25 11:59:17 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

单只膜元件浓水量要2.73m3,膜排列不合理

2万

积分

413

金钱

317

帖子

王者水师

板凳
发表于 2012-6-19 09:30:40 | 只看该作者
源水的TDS很低,脱盐率要求不高 运行压力最近准备实验确定。

2万

积分

413

金钱

317

帖子

王者水师

地板
发表于 2012-6-20 12:39:31 | 只看该作者
不是系统回收率,就是单只膜元件的回收率,所以我才怕这么高的回收率对膜有什么影响?

2万

积分

413

金钱

317

帖子

王者水师

5
发表于 2012-6-28 08:58:45 | 只看该作者



系统就一只膜 ,肯定是原件回收率了,也是系统回收率

31万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超脱水师

己身不正 何以正人

2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使

QQ
6
发表于 2012-6-19 13:46:48 | 只看该作者
原帖由 rain2007 于 2012-6-17 16:53 发表 一支膜达到33%的回收率,肯定是有问题的。长期使用,会严重影响膜的脱盐率。 测试压力与实际压力没什么必然的联系,仅供参考。
冷霜 他讲的33%很可能是系统的回收率 设计了浓水回流 估计如此
各位亲们,陶氏反渗透膜及东丽反渗透膜,长期可以提供比市场价更优惠更实惠的价格。

31万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超脱水师

己身不正 何以正人

2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使

QQ
7
发表于 2012-6-19 14:10:28 | 只看该作者
测试压力下(1.03Mpa)压力较低,属超低压实验室膜元件 回收率8%,运行过程中单支膜的最大回收率不超过这个数值 另外你讲的33%,可能是系统的回收率j 举例 产水量0.1T,系统回收率33%,总进水量1.25T,原水进水0.3T,浓水回流0.95 系统回收率=0.1/0.3=33% 膜元件的回收率=0.1/1.25=8% [ 本帖最后由 hong6601 于 2012-6-19 14:17 编辑 ]

模拟结果.pdf

139.47 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金钱 -1

各位亲们,陶氏反渗透膜及东丽反渗透膜,长期可以提供比市场价更优惠更实惠的价格。

2万

积分

413

金钱

317

帖子

王者水师

8
发表于 2012-6-25 10:50:46 | 只看该作者
25/37=67.5% 这个就是系统回收率吧? 请高人指点

2万

积分

413

金钱

317

帖子

王者水师

9
发表于 2012-5-31 12:32:31 | 只看该作者
纯水版块这么没人气!!!!

2万

积分

413

金钱

317

帖子

王者水师

10
发表于 2012-6-1 08:58:43 | 只看该作者



难道这里没有做RO的,居然无人问津

2万

积分

4069

金钱

909

帖子

王者水师

QQ
11
发表于 2012-6-26 09:50:48 | 只看该作者
原帖由 hao445566 于 2012-6-25 11:59 发表 单只膜元件浓水量要2.73m3,膜排列不合理
可否解析得详细些?刚接触膜,学习中

3万

积分

9428

金钱

1766

帖子

王者水师

QQ
12
发表于 2012-6-17 16:53:09 | 只看该作者
原帖由 zjdgjy 于 2012-5-30 16:14 发表 最近有个项目,有个小的纯水机,现在出水水质还可以,电导率在30以下(原水比较好) 因为比较小,就一个RO膜元件(时代沃顿的ULP21-4021),我看沃顿的技术手册上在测试压力下(1.03Mpa)的回收率也就8% 我们现在 ...
一支膜达到33%的回收率,肯定是有问题的。长期使用,会严重影响膜的脱盐率。 测试压力与实际压力没什么必然的联系,仅供参考。
Answer what it matters

31万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超脱水师

己身不正 何以正人

2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使

QQ
13
发表于 2012-6-25 13:36:34 | 只看该作者
请楼主告知几个参数,以方便判断到底是系统回收率还是单只膜元件的回收率 高压泵的额定流量、杨程 产水量
各位亲们,陶氏反渗透膜及东丽反渗透膜,长期可以提供比市场价更优惠更实惠的价格。

31万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超脱水师

己身不正 何以正人

2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使

QQ
14
发表于 2012-6-25 13:44:42 | 只看该作者
另外,作为系统故障等的分析 相关的运行参数是绝对要提供的 这是最基本的要求
各位亲们,陶氏反渗透膜及东丽反渗透膜,长期可以提供比市场价更优惠更实惠的价格。

2万

积分

4069

金钱

909

帖子

王者水师

QQ
15
发表于 2012-6-21 10:54:11 | 只看该作者
学习了,现在才理解系统回收率和膜元件的回收率这两个概念的区别 请版主帮分析一下我们这边的情况: 36支RO膜,一个膜壳装6支,6个膜壳并联,总进水量37T,产水量25T,浓水12T(其中回流5T,外排7T),那么 系统回收率=25/(37-5)=78% 膜元件的回收率=25/37=67.5% 以上计算是否正确?望版主指教,先谢了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-10 09:17 , Processed in 0.316458 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表