变频器问题

[复制链接]

8565

积分

502

金钱

290

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-7-29 21:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/1金钱
印染给水,由于水量不是连续供给,设有储气罐进行恒压,但是基本上没多大用处。用水有时候很小,有时候几台机缸一起开启,水泵容易产生变频故障,而且经常这样,有谁懂得电气这方面的知识,请教一下为啥会这样,还有如何解决?有什么好方法?先谢了,急!加急!!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

9428

金钱

1766

帖子

王者水师

QQ
沙发
发表于 2012-7-30 16:26:21 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

变频器的功能可以做到的。可能是你的变频器质量不怎么好,导致控制不问题,容易出现报警或者故障。
Answer what it matters
love1989 该用户已被删除
板凳
发表于 2012-7-30 16:52:33 | 只看该作者
你这个是压力储罐上连接的压力传感器的。。。 所以起停是靠压力传感器给出的信号,而压力传感器是通过 压力储罐给出的信号,压力储罐保证了管道内的压力是均衡的 这种通过压力罐来供水的,最好是只设一个用水点,或者多个用水点同时开启或关闭 所以,你几个供水点不同时用当然会造成这个的突然启停 还有就是,你的压力传感器设计的最大压力和回程压力不正确的话,都会导致泵的突然启停 建议:把把压力储罐改掉,用变频泵 [ 本帖最后由 love1989 于 2012-7-30 16:54 编辑 ]

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2012-7-30 20:28:13 | 只看该作者
是不是多级泵 通过压力来控制 其实已经有变频器了 感觉是设置问题 虽然不太懂
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

4万

积分

4931

金钱

365

帖子

王者水师

5
发表于 2012-8-9 20:45:18 | 只看该作者



从你讲的现象看有几个问题:“有时候几台机缸一起开启”,造成用水量剧增,此时变频器为达到设定值,加速时间过短,造成变频器报警;此外当几台机缸一起关闭时,电机减速过快容易引起过压报警;如果是这样可重新设定变频器参数;应该核算一下水泵的进出口管径及泵的流量及扬程是否合适(在所有的设备开启后)。
love1989 该用户已被删除
6
发表于 2012-8-10 09:35:38 | 只看该作者

回复 6# 的帖子

新手灌水,哈哈。。。。。 不错

8565

积分

502

金钱

290

帖子

黄金水师

7
 楼主| 发表于 2012-8-12 10:18:33 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

谢谢,不过具体要怎么核算?有没有什么资料

1183

积分

149

金钱

105

帖子

白银水师

8
发表于 2012-8-12 10:43:33 | 只看该作者
1、我觉得你要先搞明白变频器故障报警的原因,根据故障代码查变频器说明书,看是不是变频器输入的参数不对; 2、你的储气罐是否存在漏气现象