小弟主持一个生活污水调试调试工程,设计日处理5000吨,来水介于3000-5000(工业废水设计的时候没有算,哎)。现阶段进水COD300左右,没接种污泥,自己驯化的,来水PH值在亚麻厂工业废水排放的时候5-6之间,每天一半的时间是这种废水,愁啊,进水量白天170立方/每小时,晚间120立方/每小时。传统的A2O工艺,现在说是只要COD出水达标就交工,但是目前出水就是悬浮高,过滤以后的COD勉强达标,像是较轻的活性污泥随水总是跑,二沉池沉淀效果很不好。好氧池的SV30在26%左右,内回流720m³每小时的回流泵两台,厌氧池和缺氧池是液上搅拌器,现在做SV30的时候出现上清液细小悬浮物太多,泥里面的杂质很多,沉降絮体很小,絮凝的效果不是那么好。我每天内回流全部开启,不开搅拌器,感觉搅拌器的切力太大,哎,池子上飘得黄棕色泡沫特别多,好像活性污泥都飘起来了,但是曝气量我只用了设计量的一半,愁啊,溶解氧仪器不准。二沉池刮吸泥机全体运转,回流泵两台108立方米/小时的泵回流,排泥也排过,现在不排了,看好氧SV30太少。曝气是间断性曝气,暴五个小时停止一个小时,真不知道怎么才能把出水悬浮物降下来,我好回家陪老婆啊。我这悬浮是我间断性曝气搞得还是我内回流总是回流?絮体是我内回流搅散了吗?真是太多问题了

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
ruiheng115 + 1 赞一个!

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
沙发
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:16:04 | 只看该作者

补充工艺流程

进水---粗格栅----调节池----提升泵----细格栅----旋流尘沙池----A2O----二沉池-----紫外消毒----出水 二沉池出水回流至厌氧段,剩余污泥压滤间。需要什么我可以补充上传。呵呵,刚刚参与论坛,可能提供的不是很到位,但是需要我即可以补充。谢谢大家指正,支持。 [ 本帖最后由 a443457653 于 2012-8-25 21:17 编辑 ]

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
板凳
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:53:46 | 只看该作者

八月二十六日

今天感觉二沉池出水跑泥更加严重了,来水PH值偏低,我把内回流泵和外回流泵都只用一台启动了,进水晚间就120立方米/每小时,呵呵,出水COD过滤后45,SV30才21%,究竟出水带出去这么多的泥是什么原因呢?乱。已经不排泥了,感觉前两天排泥太猛了,呵呵。好氧池的溶解氧值在不断升高,怎么搞得?

323

积分

116

金钱

86

帖子

初级水师

地板
发表于 2012-8-27 15:05:10 | 只看该作者
旋流沉砂池的效果不行,我个人体会是这个。进水PH调过没?直接5.6进生物池? 一劳永逸的办法,,曝气池末端加聚铝,自来水净化那种就行,你这个进水量,药耗真是洒洒水了。不过可能会有点基建投资吧。 进水PH低的话,生物很容易出现问题。小于6,曝气池会有丝状菌增长。你做下镜检吧。
污泥未成熟,絮粒瘦小,水质成分浓度变化过大;废水中营养不平衡或不足;废水中含毒物或PH不足,都会造成出水水质浑浊
[ 本帖最后由 forest3000 于 2012-8-27 15:21 编辑 ]

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
5
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:21:56 | 只看该作者

回复 4# 的帖子




我已经购买PAC了,准备投加一下,你说是干粉投加还是配成混合液投加呢?今天发现好氧池有些厌氧的意思了,溶解氧仪已经不可信了,出水水质变差,悬浮的老化泥还是有,这样是不是基本排除了过曝的可能性。我感觉是泥里面的杂质太多,导致污泥老化加快,看来要增加旋流尘沙池的效果了,呵呵,我现在旋流沉砂池开的很少,两三个小时开一会。来水PH值现在好一些了,应该是6以上。我已经控制微量排泥来去除杂质了,沉砂池多多开启吧,没办法,总不能24小时开启沉砂池吧?公司已经着急验收了,哎,强人所难呢吗不是。

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

6
发表于 2012-8-27 17:11:13 | 只看该作者
我很奇怪,现在还是很多环保公司的调试人员都没有便携DO仪的吗?都是凭感觉?!不过平均4000的处理量,有8成了,算正常了吧。内回流虽然说越大越好,不过8倍也太大了点吧(不知道是不是工业废水跟生活污水的区别),个人认为1.3的外回流比也是偏大,不知道是不是考虑进水的低pH。最好低pH的废水时段进水量小点,其他时段稍为大点,不明白为什么要间歇曝气,难道是实际负荷比设计的低很多?建议还是保持曝气,不过DO要控制好,不要过高,做下镜检,看看污泥性状。最快的当然就是+PAC,这么小的量,当然是配成水剂投加,也好控制,连续稳定最重要,不过这个是治标。话说,我还没听说过粉剂投加的,呵呵,可能是我孤陋寡闻了

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
7
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:36:17 | 只看该作者

回复

我不是搞专门调试的,属于赶鸭子上架,公司没有给我配备相关仪器,等甲方买····迟迟不到位。解释一下,内回流大是因为设计的液上搅拌器感觉变成了表曝机,而且转速太高感觉切力太大所以没有运转,内回流直接当搅拌器使用了。外回流由于一台泵不能保证正常的刮泥效果,所以才用两台,刮泥机效果不好。以前的确干粉投加过,倒是的确比这个大,所以这次开始也干粉PAC投了些,准备现在用液体的方式投加在A2O出水堰后方,也在二沉池整点试试。间歇曝气因为没有溶氧仪所以无法确定是不是曝气,今天已经排除了过曝导致出水夹带活性污泥的因素,初步感觉是因为污泥里面的无机杂质太多,导致污泥老化加快,准备少量排泥试试,也感觉是二沉池刮泥机效果不好导致周边泥挂不到,所以出现如此原因,首要任务是把厌氧状态的生化池曝回来。镜检的时候只能看到钟虫和一些浮游生物,很奇怪,为什么还是不产生轮虫和线虫呢?是因为还不够成熟? [ 本帖最后由 a443457653 于 2012-8-27 22:38 编辑 ]

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
8
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:49:00 | 只看该作者

状况不妙啊

今天做镜检看到了累枝虫,但是好氧池的老化污泥漂浮的已经满池子都是了,取样观察污泥里面的杂质太多,二沉池出水也不好,悬浮物依旧那么高,COD还高起来了,排泥中,准备投加PAC快速的调节一下,投加量却不知道多少合适。哎。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
发表于 2012-8-29 20:12:57 | 只看该作者
原帖由 a443457653 于 2012-8-29 11:49 发表 今天做镜检看到了累枝虫,但是好氧池的老化污泥漂浮的已经满池子都是了,取样观察污泥里面的杂质太多,二沉池出水也不好,悬浮物依旧那么高,COD还高起来了,排泥中,准备投加PAC快速的调节一下,投加量却不知道多少 ...
进水砂子之类的很多吗? 旋流沉砂池3个小时开一次? 有自控吗?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
10
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:46:39 | 只看该作者

回复 9# 的帖子




有,我也是控制他们2--3小时开启一次,可是提20分钟就没什么东西了,我也用放空阀看过,的确提完之后放不出什么东西来,证明已经提的差不多了,杂质我看了,毛发、白色的类似于鸡粪或地沟油的,太多了,内回流成了气浮池了,都飘上面。PAC我加的量很少,公司不让多加,搞得我也没办法,今天看到了钟虫、线虫、累枝虫,为什么没有轮虫呢,我没投泥,是自己驯化的,是不是还缺少细菌?

4万

积分

3781

金钱

2112

帖子

王者水师

总量审批

季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
11
发表于 2012-8-30 21:56:45 | 只看该作者
这个帖子应该发奖呀,看你们一个个的写调试日记,我还真向往调试了!

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
12
 楼主| 发表于 2012-8-30 22:10:07 | 只看该作者

回复 11# 的帖子

调试时痛苦的,不出成绩是更痛苦的,都说生活污水小意思,栽倒小意思上了。

1万

积分

2096

金钱

73

帖子

铂金水师

高工

13
发表于 2012-9-1 14:33:54 | 只看该作者
曝气池的MLSS是多少?曝气池池出水口DO是多少?曝气池漂泥过多,试着减小外回流,如果进水中无机物太多,要考虑多开沉砂设备,另外进水PH要维持在6-9,过低不利于微生物生长,镜检中发现钟虫不是很好的啊?二衬池泥位高不高 ,如果高要排泥了。

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
14
 楼主| 发表于 2012-9-1 20:24:13 | 只看该作者

回复 13# 的帖子

钟虫是太多了啊,一次镜检能看到30以上,出现线虫了,数量还不是很多,外回流我现在大概是140%,减小一下试试吧。PH值大概6-7之间吧。要努力调啊调。

5万

积分

81

金钱

2104

帖子

超凡水师

管道工

2012年度优秀水友勋章教书育人勋章月优秀水友勋章

QQ
15
发表于 2012-9-1 21:18:31 | 只看该作者
1、为什么内回流,外回流都要控制的这么高啊, 2、你提到PH5~6,在调节池中有没有调整啊 3、进水中毛发、白色的类似于鸡粪或地沟油这么多,开3小时的沉砂池怎么够,油类物质多不多,如果太多的话预处理就显得不足了 4、镜检只是调试的辅助措施,多关注进出水水质变化及污泥性状 5、溶氧仪不准,赶紧更换一个,凭感觉控制始终是不行的,在溶氧情况不明的情况下,间歇曝气不太妥当...
学而不思则罔啊....

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
16
 楼主| 发表于 2012-9-1 21:42:58 | 只看该作者

回复楼上

嗯,很多问题我也知道,呗现场条件限制了,更换暂时不能实现,工程上出了些问题,呵呵。只能监测到一些基本的东西,很多指标都控制不到,但是能调试成这样已经不错了,呵呵。剩下的微观的东西调试不容易了,所以本人也烦恼,回流的问题我也知道太大,但是是为了出泥不堵塞还有池子不沉淀,大回流当搅拌使了。油脂类的东西挺多,哎,很难的,公司和甲方有些问题,所以现在工作受到很大限制,只能硬整了。线虫是水质恶化标志这个似乎不是全面的是吗?排泥再拍不出去我估计就要歇菜了。 [ 本帖最后由 a443457653 于 2012-9-1 21:47 编辑 ]

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
17
 楼主| 发表于 2012-9-2 12:01:55 | 只看该作者

今日变化

今天把二沉池改成间断性刮泥回流,三小时停止,三小时刮泥、回流、排泥。算是把回流量减少了一般,现在折合成108立方米/每小时,呵呵,排泥是8立方米每小时,这样做好不好呢?这样出来的泥比较浓,含水率能稍微低一点,只是不知道对生活池的影响怎么样。好氧池沉降比从原来的32%掉到26%,应该是缺氧段的污泥多起来了,具体没取样,下雨了今天。生物相观察钟虫真的是好多,大概2500个/ml,线虫2个/ml,累枝虫也能看到,其他的还很少,浮游生物少了很多,污泥表观也还可以,好氧池泡沫还是很多,但是感觉在减少,出水COD过滤后30左右,悬浮物比较高,不过滤大概80左右。谢谢管理给设置高亮了,非常感谢,希望大家踊跃指导,小弟恭听。拜谢。补充:中进周出二沉池是污泥浓度高的时候效果好还是低的时候好呢,是不是池子里的泥太少刮吸泥机对污泥的扰动大,所以出水里面的老化污泥容易上浮随出水走。 [ 本帖最后由 a443457653 于 2012-9-2 12:17 编辑 ]

920

积分

81

金钱

40

帖子

青铜水师

笨蛋

QQ
18
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:30:55 | 只看该作者

提问

谁知道后生生物存在的数量在多少范围之内是最好的,例如钟虫、线虫、轮虫、累枝虫,是否都在共生环境中才是最好的呢?

1880

积分

212

金钱

159

帖子

白银水师

19
发表于 2012-9-3 15:08:21 | 只看该作者
我也准备调试培菌了,呵呵,你的帖子很适合我学习。 不过具体帮不上忙啊,高手们都回答了! 不过我之前在另一个污水厂也遇上你说的悬浮物出水太高的情况,当时他们主要是污泥龄太长,培养了很久都没有排泥。 二者据说二沉池刮泥机效果不好,刮不干净,估计也有关系。不过现在很多污水厂都没有实际的技术人员,培菌基本都有点乱来的。

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

20
发表于 2012-9-3 15:31:44 | 只看该作者
个人意见:刮泥外回流间歇运行,我总是觉得很奇怪,而且这样运行,你测的SV30怎么能稳定呢?另外,我还是怀疑外回流大了,话说,有个东西叫阀门!说到排泥,楼主只说到速度,没有时间。。。无从判断,好象从来没有提到污泥浓度多少?有的话可以算算F/M,之前好象有说到好氧满是死泥,如确认,则继续排泥,加大!不过好象又说进水有地沟油,好氧池面应该有油污,而且会对池面死泥的现象造成加剧的不利影响。前面提砂3小时内要提20分钟,能否缩小运行间隔时间,如每小时运行10分钟。。。至于虫什么的,不需要太在于种类,前提是出水达标,正常。轮虫一般在高溶解氧下比较活跃,你的系统没有,不排除是溶解氧长期比较低的情况,呵呵,不过我觉得不需要太在意这个。 沉淀池是高污泥负荷还是低负荷比较好的说法,我觉得很奇怪,个人认为,沉淀池效果好坏,首先要看污泥性状(这个应该跟某个斑主SV30曲线的说法有点相似 [忘记哪位大哥了],就是1分钟、2分钟、3分钟、5分钟。。。。的沉降比)相关,然后就是水力负荷和停留时间(这个正常的话就主要与外回流比相关)。 题外说一点,个人认为,如不是续批式工艺,运行上,工况最好都保持连续稳定,譬如,曝气、回流和排泥,然后就是调大调小。 [ 本帖最后由 anshow 于 2012-9-3 15:34 编辑 ]