[原创] 污水处理厂的电能是否偏高?有何办法降下来?急需帮助!!!!

[复制链接]

111

积分

-1

金钱

21

帖子

初级水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-26 18:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
这是目前水厂的真实运行成本数据?继续高人指导解决。

目水厂运行成本.xls

12 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金钱 -1

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

沙发
发表于 2012-8-27 16:27:21 | 只看该作者
好象是没有达到设计的进水要求吧?
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

板凳
发表于 2012-8-27 16:42:52 | 只看该作者
从2楼表看,电耗是高了。降电耗要看处理设施的情况,负荷好象只有一半左右,如果设施能只开一半,估计能省很多电;不能的话,就只能从各构筑物来考虑了,用电最多的是提升泵和风机,接下来是回流泵和剩余污泥泵,这些都可以安装变频;其他的脱水机,消毒和除臭我认为能省电的不大可能;另外,高压无功补偿有没做?

8646

积分

58

金钱

231

帖子

黄金水师

地板
发表于 2012-8-27 16:54:32 | 只看该作者
高压无功补偿有没做?是什么东东!?

111

积分

-1

金钱

21

帖子

初级水师

5
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:24:50 | 只看该作者



目前“提升泵一台是变频,其他的是定频,曝气机总共6台,其中两台是变频,一期氧化沟一台变频,二期氧化沟一台变频”提升泵2-3台,水量大开启3台,水量小开启2台 曝气机开4台,每期氧化沟2台(一台定频,一台变频)

111

积分

-1

金钱

21

帖子

初级水师

6
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:18:13 | 只看该作者

关于无功补偿的问题

原帖由 anshow 于 2012-8-27 16:42 发表 从2楼表看,电耗是高了。降电耗要看处理设施的情况,负荷好象只有一半左右,如果设施能只开一半,估计能省很多电;不能的话,就只能从各构筑物来考虑了,用电最多的是提升泵和风机,接下来是回流泵和剩余污泥泵,这些 ...
无功补偿怎么作,节电的效果?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2012-8-29 20:03:46 | 只看该作者
原帖由 875441310 于 2012-8-29 15:18 发表 无功补偿怎么作,节电的效果?
说一下配电室的情况
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2012-8-29 20:04:25 | 只看该作者
原帖由 875441310 于 2012-8-28 10:24 发表 目前“提升泵一台是变频,其他的是定频,曝气机总共6台,其中两台是变频,一期氧化沟一台变频,二期氧化沟一台变频”提升泵2-3台,水量大开启3台,水量小开启2台 曝气机开4台,每期氧化沟2台(一台定频,一台变频)
把自己的运行参数提出来 设备参数也列一下 0.5的电耗,明显太高
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

111

积分

-1

金钱

21

帖子

初级水师

9
 楼主| 发表于 2012-8-30 09:02:12 | 只看该作者

回复 8# 的帖子

这是我们的设备参数表,目前的负荷最大到75%。

111

积分

-1

金钱

21

帖子

初级水师

10
 楼主| 发表于 2012-8-30 09:03:54 | 只看该作者

回复 9# 的帖子




设备参数表的清单见附件

设备清单Microsoft Word 文档.doc

100 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金钱 -1

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

11
发表于 2012-8-30 10:03:34 | 只看该作者
简单说一下吧,其实不用看清单。水量不够,是否存在提升泵的扬程增加了,所以虽然水量不足,但电量却没怎么减?至于大部分高电耗的设备不全是变频的,可以先自己比较一下现有运行工况下同一设备工频电耗与变频电耗的区别,简单对比一下就知道,然后视情况决定是否全上变频。另外,建议可以简单对照一下设计文件,假设是按照设计负荷,理论电耗是多少,而你现在实际电耗是多少,再加强对各工段的电耗统计,搞清楚,是哪部分电耗高了。因为你的实际电耗高得有点离谱,且负荷还远没满。至于更细节的,要根据现场情况而定,就难说清楚了。譬如,实际好氧出水DO会不会过高,能否降低一点,这要看工艺要求和实际情况;虽然预处理设备功率都不大,但开动的频率能否减少,这些都是自己灵活调节。至于推流器,搅拌器之类的,个人认为没什么可调节余地。另外,无功补偿,好象有些地方几乎已经是硬性规定了,就是说多少千瓦以上的,都是要装,就是不知道你那里这方面的要求怎么样,具体你可以到电力部门咨询,反正肯定是划算的,毕竟,污水厂是用电大户。

111

积分

-1

金钱

21

帖子

初级水师

12
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:28:53 | 只看该作者

安装了2台500KW变压器

原帖由 anshow 于 2012-8-30 10:03 发表 简单说一下吧,其实不用看清单。水量不够,是否存在提升泵的扬程增加了,所以虽然水量不足,但电量却没怎么减?至于大部分高电耗的设备不全是变频的,可以先自己比较一下现有运行工况下同一设备工频电耗与变频电耗的 ...
目前厂里安装了两台500kw的变压器,设备负荷目前由于管网的问题最大只能在75%,提升泵2-3台,水量大开启3台,水量小开启2台,曝气机开4台,每期氧化沟2台(一台定频,一台变频),其他设备基本正常运转,处理指标符合一级

4万

积分

1万

金钱

4241

帖子

论坛顾问

一名绿水青山的践行者

2016十年风雨同舟顾问勋章终身荣誉勋章十大风云人物问答王

QQ
13
发表于 2012-8-30 12:44:28 | 只看该作者
另外,工业用电一般实行峰平谷3段收费,如果夜间运行,基本是白天40%的单价。所以,可以晚上多用点电,白天少用些。
污废水处理“论症施治”技术体系构建者。
欢迎加三丰老师微信(ZWS2030)交流!
love1989 该用户已被删除
14
发表于 2012-8-30 12:59:22 | 只看该作者

回复 13# 的帖子

有些地区我们设计开始考虑到这一点了

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
15
发表于 2012-8-30 19:59:17 | 只看该作者
75%,试试单组池子运行吧,如果过水没有问题 基本省电省大了
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
16
发表于 2012-8-30 20:00:39 | 只看该作者
另外降低外回流量 三丰老师的法子可能不行,需要24小时运行的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

758

积分

3

金钱

15

帖子

青铜水师

17
发表于 2012-9-1 18:10:09 | 只看该作者
学习下

111

积分

-1

金钱

21

帖子

初级水师

18
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:19:54 | 只看该作者

目前的运行时间

原帖由 20121221 于 2012-8-30 20:00 发表 另外降低外回流量 三丰老师的法子可能不行,需要24小时运行的
目前污水在池子里的运行时间保持在36小时,氧化沟两台曝气机不停

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

19
发表于 2012-9-3 14:23:31 | 只看该作者
呵呵,其实楼主不妨简单点,氧化沟只开一期,二沉池全开。 PS:楼上说的36小时让我很困惑。。。。

1880

积分

212

金钱

159

帖子

白银水师

20
发表于 2012-9-3 14:49:04 | 只看该作者
如果设备只是间歇运行的话,也就是不时开开停停的话,电耗也会增加的。其他的楼上各位说的挺好,呵呵,我也是过来学些学习的!