水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1129|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[求教] 接触氧化处理医院废水,出水SS飘高

[复制链接]

533

积分

-1

金钱

25

帖子

青铜水师

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-29 00:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
第一次调试成功交付保安后,保安操作失误冲掉了所有的污泥,导致后续消毒池、脱氯池有污泥沉留。 第二次调试成功后,出水SS很明显,感觉沉降性不高,SS很细,有点像沙粒,但是却沉不下去,请教各位,不知道是不是曝气过度导致的?氧化池SV30为10%左右。 后续因为加消毒剂开了气搅,不知道是不是和这个也有关系 出水SS很细很明显,请大家帮忙分析一下,不甚感激。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

4万

积分

3781

金钱

2112

帖子

王者水师

总量审批

季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
沙发
发表于 2012-8-29 07:57:33 | 只看该作者
有图片吗?上张图片让大家看得更清楚

1万

积分

2352

金钱

39

帖子

铂金水师

板凳
发表于 2012-8-29 07:58:15 | 只看该作者
可以吧消毒池和过滤池的污泥全部清理干净一次试试!

533

积分

-1

金钱

25

帖子

青铜水师

QQ
地板
 楼主| 发表于 2012-8-29 14:39:51 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

图片没有。。。。地埋式的,很难拍到啊

533

积分

-1

金钱

25

帖子

青铜水师

QQ
5
 楼主| 发表于 2012-8-29 14:40:47 | 只看该作者

回复 3# 的帖子




我也这样想过,开动气搅全部抽完,但是池子没有泵坑,还是抽不彻底的

3万

积分

3787

金钱

1100

帖子

王者水师

水手

2012年度优秀水友勋章

6
发表于 2012-10-8 14:34:37 | 只看该作者
首先,如果只是很少的泥存留的话,那这种现象只是暂时的,你可以多观察几天,看看是不是逐渐减少的。如果持续发生的话,就有可能是你工艺中的原因了,比如二沉池集泥过多、好氧池没有控制好等原因。具体问题分析一下,再说怎么解决的方法了。

1万

积分

65

金钱

225

帖子

铂金水师

7
发表于 2012-10-13 11:09:13 | 只看该作者
气搅停了有木有关系。二沉池多排泥

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2012-10-17 14:44:22 | 只看该作者
污泥解絮,调整曝气。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

4598

金钱

1617

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
9
发表于 2012-10-17 16:00:15 | 只看该作者
在调试的时候,一定要考察清楚现场设计的水量与实际情况由多大差距,当进水水量低水质负荷低时,就要考虑风量以及曝气时间的长短

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
10
发表于 2012-10-19 09:32:56 | 只看该作者



这家医院也挺牛的,保安负责污水的运行,牛!