[求教] 二沉池漂泥

[复制链接]

1万

积分

960

金钱

205

帖子

铂金水师

21
 楼主| 发表于 2013-1-6 13:48:31 | 只看该作者

回复 27# 的帖子




现在漂泥还行 就是沉降比高 SV30在88-90,出水总氮高 氨氮还行在1-3之间 总氮在12-15之间
清啦

3663

积分

1

金钱

165

帖子

黄金水师

QQ
22
发表于 2013-1-8 21:31:26 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

典型的污泥老化了,是不是曝气过量了

7778

积分

1680

金钱

555

帖子

黄金水师

23
发表于 2013-1-8 13:46:34 | 只看该作者
污泥老化了,应该脱泥了

1万

积分

675

金钱

157

帖子

铂金水师

依赖政府的愚民

QQ
24
发表于 2013-1-7 17:46:29 | 只看该作者
污泥中毒!

194

积分

13

金钱

27

帖子

初级水师

25
发表于 2012-12-11 10:54:33 | 只看该作者



我们也有这个问题,等高手啊

1万

积分

560

金钱

181

帖子

铂金水师

26
发表于 2012-12-11 11:06:24 | 只看该作者
溶解氧太高了,1.5就够了,你只有3000的泥,个人认为!

3663

积分

1

金钱

165

帖子

黄金水师

QQ
27
发表于 2012-12-12 22:50:52 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

污泥老化了,加大排泥

1万

积分

960

金钱

205

帖子

铂金水师

28
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:09:07 | 只看该作者
算了一下 BOD5负荷才设计值的一半啊 不该是污泥老化吧

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
29
发表于 2012-12-14 11:57:50 | 只看该作者
!!! 楼主 排泥 使劲排泥 加大回流量减少停留时间 DO宁可适当提高一点 不要再低下去了 你这个出水cod偏低 你可以测一下中后端或者中端的cod 看水质cod是否已经达标了 你这样再弄下去 氨氮处理量会减少的 到时氨氮起来又难弄了

1万

积分

960

金钱

205

帖子

铂金水师

30
 楼主| 发表于 2012-12-14 16:02:53 | 只看该作者

回复 18# 的帖子




最近几天进水COD在300-400啊,排泥的话,MLSS下降了,污泥负荷不就高了么。

1万

积分

960

金钱

205

帖子

铂金水师

31
 楼主| 发表于 2012-12-14 16:14:00 | 只看该作者

回复 18# 的帖子

加大回流量,减少停留时间,提高DO,这样的目的除了能降低氨氮,还能降低什么??