发表于 2012-12-18 19:53:04 | 只看该作者



这安装出的问题也太多了吧! 你们公司真有魄力,从邢台赶过来。 你先看看原水水质,我还没遇到过水量这么小的果汁废水
清啦

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
62
发表于 2012-12-18 15:59:21 | 只看该作者
楼主应该庆幸 池体小 碰到大的池体 抽空的4天以上 直接让你哭死 很多设备和管路上面的问题是让调试员很头疼的东西 当初都为省钱 质量不靠谱 做工也不靠谱 然后调试的时候什么事情一个个来 楼主继续 关注你哦 特别是冬天外面天冷 很多活做起来都比较吃力 开个阀门都会让你头疼

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
63
发表于 2012-12-18 19:06:35 | 只看该作者

2012年12月15

今天终于可以给曝气池进水了,我准备上午给曝气池进一半的水先暴着气然后给水解池进水。在中午的时候,土建施工的侯工过来了,他带来了热熔器和一个关节。我在看原有接头那,发现了为什么没有粘接牢固,原来我们的安装工人热熔只热熔了一头而没有两头都热熔怪不得会有问题。 在中午的时候曝气池灌了三分之一后就对水解池进行进水,到下午六点水解池才进了一半,于是我又开始对好氧池进水。同时在曝气池里放了两袋碱满足在晚上PH比较低的废水。 [ 本帖最后由 jianke123 于 2012-12-18 19:08 编辑 ]

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
64
发表于 2012-12-18 19:26:05 | 只看该作者

2012年12月16

早上六点中起来去水处理厂看,发现曝气池还有一米深才能灌满,为了让系统的PH值整体稳定今天再次调节一下PH仪表做到与加药泵联动。 吃过早饭后我把探头从池子上取下来,拿到控制室和仪表接上进行校正。在我接线时感觉不对劲,感觉线接的有问题,不过我5年前用过现在记不清了,说明书又找不到啦。只好按原先的接上,进行校正,当校正完后,还是不行。于是我开始与厂家联系。 与厂家的业务人员联系上后,他们正好休息,他问了情况后说周一给发套新的让其进行判断是探头有问题还是显示器有问题。 没有办法我只好把加药泵调到手动进行长期的加药。在此同时我不断的用PH试纸进行测试发现总算是有点偏酸,于是我又提起1袋往池子里加。最后感觉差不多了。到下午六点多厌氧池还有1米深就满了。在晚上九点多时我过去水解已经满了,曝气池刚进水一会儿,估计着二沉池能开回流得凌晨4点钟去了。

1万

积分

986

金钱

996

帖子

铂金水师

2012年度优秀水友勋章

QQ
65
发表于 2012-12-18 19:29:10 | 只看该作者



能否有照片啊 某些细节看着糊里糊涂的-------------

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
66
发表于 2012-12-19 09:26:05 | 只看该作者

回复 19# 的帖子

大哥不是从邢台而是保定,他们没有浓缩,用成品果汁浆配置。在不倾倒不合格果汁的情况下原水COD在1500到1800左右

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
67
发表于 2012-12-19 12:56:35 | 只看该作者
给楼主一个建议 楼主现在是日记形式 日记的话还是流水账形式,楼主只是简单的把一天的流程写下来 如果楼主能花点心思,如电视台讲解人一样在某些地方分析一下为什么这么做 或者多能几个悬念啊什么的在那边 吧流水账变成一个根据现场情况加以分析的论文式 不仅对看的人有帮助 更对楼主自己有帮助 加深楼主对调试对系统的认识 比如好氧池那边灌水 为什么中途停了往水解池灌 是考虑到了池体间的水压差还是 考虑到时间差 还有放碱的时候你可以来个精确碱度计算 放个公式在那边 这样你这篇文章一下子就活了

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
68
发表于 2012-12-19 20:19:09 | 只看该作者

2012年12月17号。

早上5点钟起来,来到污水处理厂,发现二沉池的水位已经满过管道泵的吸水口了可以开回流,(为了让污泥泥及时回到曝气池,避免在二沉池待时间长了造成缺氧。)回流泵开启了但是不上水,于是我又开启了另一台,这是开始上水了,(可能由于长时间泵不启动,在泵的吸口有泥淤在里面造成的。) 早上8点钟的时候发现刮泥机的减速机漏油漏的的很厉害。到跟前发现有两处漏点一点是油泵出油口管子有破口,第二点是打入上部进油口漏油(这个部位漏油是由于安装人员在安装时找不到厂家带的零部件,由于是非标的,买不到合适的他们就缠上胶带硬塞进去,由于有压力又从缝隙里过出来。)当时让我知道了真是上火呀,哪有这么凑活的呢。我在这附近店里及甲方的库房里寻找都很那找到,只好通知采购让其发一个过来。(这个绝对不能凑合用呀,如果发现缺油不及时齿轮磨坏将造成更大的损失的。) 在九点的时候我用烧杯取了下水样,发现曝气池里的泥很少并且不分层再加上刮泥机也不能使用,我决定停止进水进行闷爆。 就在我寻找刮泥机部件的时候PH仪表厂家打来了电话询问了一下情况,他们认为是线接错了,我说怎么可能,我们电气工程师接的。后来那个人找到说明书和我核对接线编号,结果真是接错了。这下我开始找线路,因为他引出取得是一黄一篮,而在柜子里是两根黑线,(PH仪的主心和副心是不能接反的)我就从线头照下来找好后,再次校正后,一切正常。这下ph加药有了保证,全靠仪表自动控制泵来进行加药。 业主是每天的都在催呀,什么时候打报告申请验收呀,要不要再加泥呀。上次加的泥损伤了多一半,要在这个月验收还真得再加泥呀。我又让人联系污水厂再压点泥。 [ 本帖最后由 jianke123 于 2012-12-19 20:22 编辑 ]

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
69
发表于 2012-12-19 21:12:18 | 只看该作者
第二天一大早就通知拉泥的去污水处理厂去啦污泥。拉泥的到场后打电话告送我没有新压的泥,只有那些比较干的泥(由于天气冷污泥泵管子冻了上不来水。我只好步行去污水处理厂(果汁厂在县城的边上很难打到车,距离污水站1.5公里远)。到了现场后看到污泥有些发干并且散,自己实在不想用,但是厂家一直催,也给厂家说了今天拉泥,没有办法只好拉了一车(大概2.5方)。 拉的这车泥投进去就感觉向投了车土似的(污泥长时间放在外面干化后及内部的腐化大量的有机质和菌都会减少,效果会很差,一般拉刚脱出来的污泥,并且具有弹性的污泥比较好。也许会有人建议拉二沉或浓缩池的泥,但是那样成本会很高,并且找罐车,而且找那中能打到池子里的车很难)。这样下去可不行,还得想辙呀,罐车是找不到,附近又没有其他的地点可以拉污泥。想来想去只好用猪粪了(现在饲养的猪很少用稻草,大部分用饲料,粪便里含有大量的营养和菌种,跟主要的是可以用农用车装。) 在下午我让拉泥死机找了家卖猪粪的,我告送司机要没有杂草,湿的(这样的有利于在曝气池里重开,并且防止杂物流入二沉堵赛水泵)。司机到了现场怕拉错了又让我过去。我又不行2.5公里到达那个地方,看这猪粪还真行,里面不含其它杂质,并且很潮湿,就和商品灰差不多。谈好价钱后我就会去了。 这车猪粪投进去表面上还真见效,池体里的泡沫全部下去。

顶一下

参与人数 1金钱 +9 收起 理由
十一月 + 9

查看全部

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
70
发表于 2012-12-19 21:14:05 | 只看该作者

回复 21# 的帖子




你提的意见很好,我会考虑的,我会在最后做一个总结,整体写一下自己的体会。

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
71
发表于 2012-12-20 20:21:24 | 只看该作者

十二月十九号

早上起来去现场看,发现曝气池起来了沫子并且上面夹杂着很多猪没有吃完的饲料(这也许就是加猪粪的不好之处吧),冷外泡沫带暗色沾有部分泥是的,取水样看发现污泥比较散,不易沉,造成的原因我感觉有这么几点,1昨天拉的污泥放置太长,大部分已经无极话,不具有污泥的粘结性不絮凝,2连续几天的闷暴水中营养物质缺乏,3曝气量没有控制导致过度曝气致使污泥松散。 针对自己的看法,我停止风机进水六个小时,然后在闷爆。(由于刮泥机还不能使用只能间断进水进行闷爆,放置污泥流入沉淀池不能回到曝气池,造成污泥的流失

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
72
发表于 2012-12-20 20:28:25 | 只看该作者

十二月二十号

早上取曝气池的水样,发现污泥还是不易沉但感觉上比昨天要好一点,今天市里环保局来人,只好在下午停风机进水。今天用手机拍了张照片(可能不太清楚)请大家来诊断一下

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
73
发表于 2012-12-20 21:34:59 | 只看该作者
刚刚投加污泥的初期都是这样,水样上清液浑浊,污泥量很少,需要时间啊。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
74
发表于 2012-12-21 10:52:53 | 只看该作者
今天传一些图片说一些问题 通过下面两张图片我要给大家指出的问题,曝气池自流到二沉池的液位差也太高了,几乎有一米多。再设计时从曝气池流入沉淀池的液位差是尽量小的,以防止对水面的冲击,使池面保持平静,而在图面上管子直接冲上面扎下去了冲击力很大,在运行时水面很不平静。 为了缓和页面差这么大造成的冲击我的建议是从曝气池出来后,直接弯到地皮以下(不妨碍人走路,另外还能保温),在沉淀池的池壁上打个孔过去,由紊流筒的下面翻上来再接一个大小头异性管这样就保证效果了

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
75
发表于 2012-12-21 10:54:20 | 只看该作者
发下面这两张图片,我所指出的问题有两点,一是管路比较乱,二是管子有必要变径吗,尤其是反冲洗的排水管,他在反冲洗时带压力的。

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
76
发表于 2012-12-21 10:55:46 | 只看该作者
我发这几张的目的是想说明一个加药口小的问题,通过这个药筒盖,大家不难发现也就200的样子,如果配置碱和聚铝,用袋子往里倒也太小了吧,于是我让现场人把口能大了。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
77
发表于 2012-12-21 11:22:30 | 只看该作者
出水要求一级A吗?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

2万

积分

47

金钱

922

帖子

王者水师

水处理非资深工程师

78
发表于 2012-12-21 11:35:20 | 只看该作者
保定老乡啊,过来支持下~ 大概看了下,主要还是施工安装的后遗症,不然这个水难度没多大。
水世界污师交流1群(老鸟群):218166584;2群(入门群):114211435;毕设群(只收做毕设的学生):189656917。
请加群的朋友注明信息,对号入群交流。

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
79
发表于 2012-12-21 16:08:00 | 只看该作者
口子可以再大点 然后上面能个合适的盖子 加完盖上
匆月如水,不滞直流

4万

积分

4627

金钱

1619

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
80
发表于 2012-12-21 16:11:36 | 只看该作者

回复 31# 的帖子

是的要求一级A标准