发表于 2013-1-17 13:43:17 | 只看该作者



城市污水处理厂的氧化沟工艺,当初进污水厂的时候还算是元老吧,那种进水条件是还处于试运行阶段,企业管网基本还没有纳入,当时的企业污水进来,简直像是给氧化沟补人参汤。当然,正常运行之后就没那么好了,后来我也换工作了,只能是听老同事说些现在的情况
清啦

1万

积分

314

金钱

2490

帖子

铂金水师

威武大将军

2012年度优秀水友勋章季度优秀版主勋章

QQ
22
发表于 2013-1-17 14:09:21 | 只看该作者
TN需要长期监测的,如果你委托人家测一次,我估计你得到的数据会有90%以上的可能会很扯淡!反而会把你又搞迷糊了。 我个人认为TN这玩意和BOD一样不靠谱。当然不靠谱的原理不一样啊!
有容乃大,无欲则刚;容是比人,欲是自己!

2万

积分

5330

金钱

1001

帖子

王者水师

23
发表于 2013-1-17 17:21:34 | 只看该作者
给lader说一声完善一下设备 保持常规项目的检测
haojun201287 该用户已被删除
24
发表于 2013-1-18 14:39:30 | 只看该作者
这几天也一直没有上网,谢谢各位水友的建议! 去现场待了几天,对进水管网连续取了几天的水样,并委托别人做了几天的水质分析。 现在氨氮超标的原因已找到。

顶一下

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
水世界球球 + 1 鱼钩

查看全部

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
25
发表于 2013-1-18 14:58:00 | 只看该作者



原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 14:39 发表 这几天也一直没有上网,谢谢各位水友的建议! 去现场待了几天,对进水管网连续取了几天的水样,并委托别人做了几天的水质分析。 现在氨氮超标的原因已找到。
现在什么情况? 具体说说
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
haojun201287 该用户已被删除
26
发表于 2013-1-18 16:51:15 | 只看该作者

回复 25# 的帖子

还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所以才发此贴询问! 至于三氯乙烷如何检测出来的,源自我一个转瞬的想法!突然想到三氯乙烷分为1,1,1三氯乙烷和1,1,2三氯乙烷(忘了这种形式叫啥了)经核实~我们化验室分析的是1,1,1三氯乙烷!委托的单位刚好能做1,1,2三氯乙烷! 然后取样分析,我们进水中1,1,2三氯乙烷瞬时样浓度高达54.4mg/L!! 全体震惊!因为根据以前的分析,进水浓度在0.001mg/L氨氮及超标,这次居然这么高!!! 终于有理由找环保局了,这几天环保局把我们欺负的够呛!!!

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
水世界球球 + 10 好案例!

查看全部

136

积分

16

金钱

12

帖子

初级水师

27
发表于 2013-1-18 22:13:22 | 只看该作者
我也遇到这样的情况,焦化废水,进水氨氮100,出水200。工艺是A2O,但是4年前厂里改造,二沉池改成浸入式MBR膜池,直接用负压泵抽滤至出水,后面回流水井和混凝沉淀池废置,前面厌氧池一直没开起来,现在进水直接进缺氧池。由于膜池一直曝气,底部回流也搞不清是污泥回流还是混合液回流了,直接回流至缺氧池。设计处理70m3/h,现在只有30。改造的初衷是出水想进厂里循环水,但是悬浮物一直不达标,改造完前3年还行,目前MBR膜基本废了,原先70组,换了15组,出水一直提不上去,最近出水氨氮开始不正常。进水COD 6000-7000,氨氮100左右,酚1000左右,水温冬天是24-26左右。那位大神能指导下,现在厂里一直盯着,年都要过不好了。厂里其他两套传统AO工艺现在倒是运行的很不错。由于膜池一直曝气,污泥沉降不好,想脱泥也提不出来,总之改造很失败,现在想改回来都难了。那个大神指导下先把氨氮弄过关好过个年!!!

6090

积分

567

金钱

339

帖子

黄金水师

诺维信河南区域总代

QQ
28
发表于 2013-1-18 23:09:26 | 只看该作者
我们的最近氨氮也升高了,初步分析原因是,元旦过后水量由原来一千二百方突然升高到一千八百方,COD比放假时候增加了至少五百,导致氧化沟负荷突然增加,造成一定的冲击。现在这种势头已经遏制住了,二沉池出水开始有所下降,不过由于进水时间仍然很长,水质水量突然增加造成的影响恐怕还得持续几天。
haojun201287 该用户已被删除
29
发表于 2013-1-19 14:30:03 | 只看该作者

回复 28# 的帖子

水质水量的突然增加,导致曝气池负荷增加,耗氧增加,停留时间减少~溶解氧达不到一定浓度氨氮肯定受影响!建议减少水量~减少排泥量,增加鼓风机运行台数!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
30
发表于 2013-1-19 21:54:23 | 只看该作者



原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
楼主是山东哪里的??
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
31
发表于 2013-1-19 22:05:48 | 只看该作者
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
三氯乙烷 有农药厂吗?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
haojun201287 该用户已被删除
32
发表于 2013-1-19 22:08:59 | 只看该作者

回复 32# 的帖子

上游一家生产甜味剂的企业~听说原材料中含有三氯乙烷~!(具体工艺不懂)

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
33
发表于 2013-1-19 22:09:21 | 只看该作者
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
只要检测出氨氮便超标,能不能找出上游企业的生产主料、辅料来?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
haojun201287 该用户已被删除
34
发表于 2013-1-19 22:13:13 | 只看该作者
想打听详细的生产原料~这个有点难度~除非你认识他们公司的知情人,而且关系特别好的才行!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
35
发表于 2013-1-19 22:19:50 | 只看该作者
原帖由 haojun201287 于 2013-1-19 22:13 发表 想打听详细的生产原料~这个有点难度~除非你认识他们公司的知情人,而且关系特别好的才行!
公司的环评资料可以弄得到的,找政府配合吧~~
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
haojun201287 该用户已被删除
36
发表于 2013-1-19 22:29:31 | 只看该作者

回复 36# 的帖子

这是个好途径~! 我们查出三氯乙烷超标这么严重~负责我们厂的环保局总工正好在现场,给他汇报后,他说最近几天化雪把原料冲进下水道了! 当时我是无比的佩服~这也能想到??

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
37
发表于 2013-1-19 22:33:09 | 只看该作者
原帖由 ligl002 于 2013-1-18 23:09 发表 我们的最近氨氮也升高了,初步分析原因是,元旦过后水量由原来一千二百方突然升高到一千八百方,COD比放假时候增加了至少五百,导致氧化沟负荷突然增加,造成一定的冲击。现在这种势头已经遏制住了,二沉池出水开始有 ...
COD冲击好整 怕的就是有毒物质
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
38
发表于 2013-1-19 22:34:19 | 只看该作者
原帖由 haojun201287 于 2013-1-19 22:29 发表 这是个好途径~! 我们查出三氯乙烷超标这么严重~负责我们厂的环保局总工正好在现场,给他汇报后,他说最近几天化雪把原料冲进下水道了! 当时我是无比的佩服~这也能想到??
原料都是放到室外的 好富的工厂
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

5万

积分

81

金钱

2104

帖子

超凡水师

管道工

2012年度优秀水友勋章教书育人勋章月优秀水友勋章

QQ
39
发表于 2013-1-19 22:37:00 | 只看该作者
原帖由 haojun201287 于 2013-1-18 16:51 发表 还是三氯乙烷惹的祸!根据以前的经验我们这个厂只要氨氮超标,进水中肯定有三氯乙烷! 球版应该记得以前我发过一个抑制硝化细菌物质的帖子! 现在我发这个帖子之前已经取样分析过,我们化验室检测三氯乙烷没有!所 ...
长知识了,前面几位一直提到厌氧氨化,想了半天
学而不思则罔啊....

3万

积分

50

金钱

1294

帖子

王者水师

40
发表于 2013-1-20 13:05:05 | 只看该作者
学习了,想知道目前已知能影响氨氮指标的化学物质都有哪些,好在楼主知道三氯乙烷能影响,可以针对性的对此进行检测,在不知道的情况下,还真是一点头绪都找不着了