截錄一段與泡棉材質略同的文章,可高負荷或低污泥量




⊿X=a × Sr - b × X,其中 ⊿X:剩餘污泥量 Sr :有機物分解量 X :微生物量 a :轉換係數 b :微生物體內自行氧化率 if a × Sr ≒ b × X,則 ⊿X≒0 這樣情形確實發生在設計遠大於實際污染量及有寒暑假學校場合,然而排除上述狀況如何用工程方式來達成呢? 案例一:如果微生物量(X)、微生物體內自行氧化率(b)能適度增加且轉換係數(a)能降低,這樣⊿X≒0是有可能達成的,一般增加迴流污泥或使用MBR,能增加反應槽內微生物量,然因受水中溶氧傳輸限制,活性污泥曝氣槽之MLSS最大約6000mg/l,MBR 之MLSS最大約12000mg/l,故此二因應方式只能有限的減積污泥且操作技巧較高,並不普遍應用。而X=微生物(細菌、原生動物、後生動物),其中對排水有用的細菌體積小且僅僅是污泥的一部分,如果能設計細菌避敵設施,則能令細菌在反應槽中處於對數增殖期大量繁殖,含此設施之反應槽將處理大部份有機物,殘餘有機物於後段生物系統處理,並令後段微生物處於饑餓狀態並體內自行氧化,透過保持污泥增殖速度與消失速度(自行氧化)均等(a × Sr ≒ b × X),能有效抑制有機污泥的發生。 一般載體無細緻的網狀孔隙,因此細菌、原生動物、後生動物一起棲息及繁殖在載體表面,生物相及數量隨水質及溶氧變化,並達成動態平衡,如前所述,雖單位容積之微生物量較豐富,生物相亦較多樣,且存在高階次營養階層之生物,食物鍊增長,污泥產生量變低,但好氧狀態下膜法污泥量頂多較懸浮污泥法降低1/3~2/3。然目前市面上有一些載體(ex:PVA GEL)直徑約4~5mm,由於具有20μm左右孔徑從載體表面貫穿至中心,致使載體成為細菌避敵空間,有用細菌高濃度化,可達到前述需求,原生動物、後生動物無法進入載體內部,故只能於載體表面及水體中掠食細菌,受限於食物來源供給有限,透過增大微生物量(X)、增大b(微生物體內自行氧化率,活性污泥約0.01~0.02,PVA GEL以細菌為主約0.06~0.08)、降低a(轉換係數,由於細菌體積較小),進而達到污泥減積目的。

顶一下

参与人数 2金钱 +7 收起 理由
懒虫 + 6
AK2 + 1 在下深有同感

查看全部

清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

222
发表于 2013-3-6 00:28:43 | 只看该作者

回复 227# 的帖子

还是AB和吸附再生的那些事哈哈

2217

积分

423

金钱

34

帖子

白银水师

223
发表于 2013-3-6 08:36:54 | 只看该作者
从来没有调试过工业废水,这次跟版主学习了,希望你把调试过程写的更加详细,让我们能够更好的学习。谢谢

379

积分

101

金钱

18

帖子

初级水师

224
发表于 2013-3-6 20:02:56 | 只看该作者
跟版主一起学习了 希望能有上次的精彩

顶一下

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
懒虫 + 8 支持新人

查看全部

love1989 该用户已被删除
225
发表于 2013-3-7 10:56:17 | 只看该作者



这几天一直没有更新帖子 因为现场出问题 和流动床有关的 是风机出问题了
love1989 该用户已被删除
226
发表于 2013-3-7 10:58:16 | 只看该作者
其实也不能说是风机出问题了,可以说是设计出问题了 风机的升压是0.049MPA 池子的深度是5.4米。有效水深是4.4米 管道30米,弯头10个,管道是DN150 有空的自己计算一下,我将悬赏10大洋
love1989 该用户已被删除
227
发表于 2013-3-7 10:59:21 | 只看该作者
还有一个问题的,之前也说过 这现场没有在线DO仪器,用的是风量计 风量计选的是转子的 这个大家能看出什么吗???
love1989 该用户已被删除
228
发表于 2013-3-7 11:02:29 | 只看该作者
开始是半池子水运行的 当水位升高到正常水位时,我听出了风机的声音不正常了 想那种,明显的嗷嗷只叫的声音,是负载运行出来的声音 果不其然,运行半小时后,风机停止运行了 用手摸,很烫 这个在前面也说到了风机的故障
love1989 该用户已被删除
229
发表于 2013-3-7 11:04:05 | 只看该作者
但是现在解决了 第一:把流量计换了 第二:升压仍然不够?? 这个大家能猜的出来是只能解决的吗? 悬赏10大洋
love1989 该用户已被删除
230
发表于 2013-3-7 11:05:15 | 只看该作者



目前,告诉大家一下现场运行的状态吧 目前填料仍然和之前一下,基本上内有下沉
love1989 该用户已被删除
231
发表于 2013-3-7 11:28:30 | 只看该作者
现场预计17日左右有正式的废水出来 到时就和现场同步了 帖子也会和现场调试同步的

5万

积分

515

金钱

2255

帖子

超凡水师

小猪

教书育人勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章希望之星

QQ
232
发表于 2013-3-7 14:15:24 | 只看该作者
看来设计的时候风机方面还是要多多考虑啊

7万

积分

-4

金钱

0

帖子

超凡水师

QQ
233
发表于 2013-3-8 08:10:14 | 只看该作者
这些现场问题记录的特别好 单看水深和风机升压勉强对付,但你那么多弯头经过长距离一折腾应该就不够了
love1989 该用户已被删除
234
发表于 2013-3-8 08:22:00 | 只看该作者

回复 239# 的帖子

呵呵,不知道谁能不能把计算的写出来

9683

积分

0

金钱

126

帖子

黄金水师

235
发表于 2013-3-8 11:10:11 | 只看该作者
调试能学到不少东西。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

236
发表于 2013-3-10 09:42:09 | 只看该作者

回复 228# 的帖子

我較有興趣是以下這個: 然目前市面上有一些載體(ex:PVA GEL)直徑約4~5mm,由於具有20μm左右孔徑從載體表面貫穿至中心,致使載體成為細菌避敵空間,有用細菌高濃度化,可達到前述需求,原生動物、後生動物無法進入載體內部,故只能於載體表面及水體中掠食細菌 顯然只要溶氧夠,好氧系統的有機負荷即可提升,舊廠無地擴充的解決方案之一
love1989 该用户已被删除
237
发表于 2013-3-10 09:51:45 | 只看该作者

回复 242# 的帖子

额 能清楚的表达一遍吗??

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

238
发表于 2013-3-11 08:01:25 | 只看该作者

根據日本提供技術資料

在簡易設置篩網及隔牆後,負荷約可達6倍高,供參考。

7万

积分

-4

金钱

0

帖子

超凡水师

QQ
239
发表于 2013-3-12 07:53:14 | 只看该作者
原帖由 khenv 于 2013-3-10 09:42 发表 我較有興趣是以下這個: 然目前市面上有一些載體(ex:PVA GEL)直徑約4~5mm,由於具有20μm左右孔徑從載體表面貫穿至中心,致使載體成為細菌避敵空間,有用細菌高濃度化,可達到前述需求,原生動物、後生動物無法 ...
时间长了,细菌的尸体和代谢物是否会堵塞20μm直径的小孔?从而导致无法与污染物接触。。

6万

积分

4653

金钱

2645

帖子

超凡水师

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章

QQ
240
发表于 2013-3-12 15:08:06 | 只看该作者
好久没来,想不到更新了这么多 要好好学习一下