水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 懒虫
打印 上一主题 下一主题

我与调试几多愁?——我在调试,我很重要!!!

[复制链接]
love1989 该用户已被删除
321
发表于 2013-4-4 12:42:46 | 只看该作者



今天清明节啊 天气真好,来的人真少 大伙儿都扫墓去了,还是出去玩了啊
清啦
love1989 该用户已被删除
322
发表于 2013-4-4 12:45:41 | 只看该作者
超声波液位计用的话,局限性还是有的 个人在此不建议用超声波液位计,还有什么压力式液位计 作为一个废水站来说 真的没有必要投入这么多不稳定的东西
love1989 该用户已被删除
323
发表于 2013-4-4 12:47:55 | 只看该作者
这个超声波液位计 我们是用在原水槽的 原水槽现在基本上设计也有风机鼓风均质了 液位计无非想看看原水槽的液位有多深 到了多深,我们想做什么准备,防止什么意外发生。。。最大的意外莫过停产
love1989 该用户已被删除
324
发表于 2013-4-4 12:53:20 | 只看该作者
作为一个现场调试的人员来说 这些个计器有什么用,哪些是参考用的 哪些是我们操作用的 等等,这些我们的熟记于心,包括个设备影响的其他什么设备或者动作 比如PH计,一般絮凝反应前,这个是必须的 到什么状态泵启动。。。等等 这些个逻辑控制是非常重要的,科班出身的肯定不怕,但是很多废水站是高中毕业的 所以,这些个还是有必要去锻炼一下
love1989 该用户已被删除
325
发表于 2013-4-4 12:56:08 | 只看该作者



说到废水站的操作人员 我这里有一个很多的感叹 我们其实是被迫的 因为设计人员设计好了之后,你只能安装现有的去适应 有些个楼梯和出入口,设计的是要兜个圈子才能到的 偌大个废水站 这不是蛋疼的事吗? 你们坐办公室的整天屁股不离开凳子的,能不能设计点靠谱的事来?
love1989 该用户已被删除
326
发表于 2013-4-4 12:57:06 | 只看该作者
这种蛋疼的设计还经常让现场作业人员设计困难和委屈 乃至有可能是开除。。。。。
love1989 该用户已被删除
327
发表于 2013-4-4 12:58:54 | 只看该作者
曾经有过这样一个案例,一哥们去操作阀门,结果阀门设计的在墙角,而且墙角有障碍物, 没法连续操作 就因为那哥们开阀门不及时,被辞退了

5万

积分

515

金钱

2255

帖子

超凡水师

小猪

教书育人勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章希望之星

QQ
328
发表于 2013-4-4 13:11:00 | 只看该作者
这个可真够蛋疼的啊
love1989 该用户已被删除
329
发表于 2013-4-4 13:30:23 | 只看该作者

回复 336# 的帖子

你没有放假??? 最近在忙什么啊??

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
330
发表于 2013-4-4 15:59:09 | 只看该作者



超声波液位计似乎是主流了,见很多地方都用这种。至于泡沫,还是想办法去除吧。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
331
发表于 2013-4-4 16:02:42 | 只看该作者
现在做设计的,能去现场指导、安装,得到现场问题反馈的,太少。包容吧。

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
332
发表于 2013-4-4 17:28:17 | 只看该作者
又来学习了,多谢懒虫版主
找准自己的位置,好好干

1854

积分

121

金钱

48

帖子

白银水师

333
发表于 2013-4-5 08:15:21 | 只看该作者

回复 296# 的帖子

我看的笑了。。。。就这么不到0.1的差距还要这么较真???

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
334
发表于 2013-4-5 10:42:55 | 只看该作者

回复 341# 的帖子

现在环保这块越来越严格,很多不管有没有必要吧,但却是抓的严。 像我们厂出水PH、氨氮、COD最多允许10%的误差。比如说,测量标样,2的氨氮标样,你测量出结果1.81就是合格,结果是1.79就是不合格。

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
懒虫 + 3 欢迎探讨

查看全部

9265

积分

6

金钱

170

帖子

黄金水师

335
发表于 2013-4-5 10:46:41 | 只看该作者
我也在调试,大家共勉
love1989 该用户已被删除
336
发表于 2013-4-5 14:11:45 | 只看该作者

回复 341# 的帖子

其实怕死的人还是很多的 还有是,有一些人只看数据和真理的 所以有些工作还是要做的,呵呵
love1989 该用户已被删除
337
发表于 2013-4-5 14:13:26 | 只看该作者
当然,我们还是有所保留的 正常PH排放是在6——9 但是通常我相信大家基本上6.5——8.5就报警了吧 那7——8可能就是你们ph调整的界限 可能这个范围会大一点
love1989 该用户已被删除
338
发表于 2013-4-5 14:15:51 | 只看该作者
下面再来说一个计器吧 流量计 对 就是流量计 次流量计非彼流量计 这里的流量计是测量鼓风机出口的风流 不是进出口的水了
love1989 该用户已被删除
339
发表于 2013-4-5 14:16:43 | 只看该作者
我相信 这样一个装置会引来无数的质疑和讨论 但是,我还是要说 呵呵
love1989 该用户已被删除
340
发表于 2013-4-5 21:48:29 | 只看该作者
鼓风机出口加一个流量计 国内谁看到了一定要和我说说啊 呵呵 我会大大的奖励
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-14 20:43 , Processed in 0.207724 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表