新上一套除尘系统,滤筒式的。 除尘设备排放口风量能达到设计要求,生产线上各个吸尘口的风量相加也能达到要求。 问题: 后端风速太小。 设备供应商的分析如下。请问各位还有什么好的办法吗?谢谢了。
序号
效果不好的原因
建议措施
1
PVC管道与镀锌管道两者材质有差异;管径有差异; 采用镀锌铁皮管道;
2
风管变径采用的是补芯连接; 采用大小头连接;
3
吸尘管与主管为垂直安装; (同上图) 吸尘管与主管采用30/45/60/度安装;
4
序号5-8的工位吸尘口一分为二,且两个分口为对流口;(同上图) 实际设计为一个工序一个口,如果要一分为二,两个分口需采用Y型口;
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

0

金钱

16

帖子

王者水师

沙发
发表于 2013-3-14 13:29:00 | 只看该作者
谢谢两位。这个版块好冷清啊。

3万

积分

0

金钱

16

帖子

王者水师

板凳
发表于 2013-3-15 09:44:39 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

因为有九个吸尘口,设计时是:靠近除尘设备的前端管径大,后端管径小。这样才能在不同的端口达到相应的风速。