马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
扫一扫,用微信登录
x
医院污水主要来自门诊、病房、化验室、制剂、手术室、、注射室、洗衣房等。这些污水中含有病菌、病毒和寄生虫卵,它们在环境中具有一定的适应力,有的甚至在污水中存活时间还较长,若这种污水直接排放,将会污染受纳水体,当人们接触或食用被其污染的水、蔬菜和其他食物时,就会引起疾病传播。
一、水质水量及处理要求
1、水量
污水排放量:800m3/d(相当于1300张病床的排水量)。
设计水量:35m3/h
平均时污水量:33.5m3/h。
2. 水质
污染物排放量计算:
BOD5每床每日按60g计,总排放量:78000g/d,BOD5=97.5mg/L
CODcr每床每日按120g计,总排放量:156000g/d,SS=160mg/L;
SS每床每日按100g计,总排放量:13000g/d,SS=160mg/L;
为保证设计安全,原水设计水质为:
BOD5=120mg/L,COD=250mg/L,SS=220mg/L
3、处理后水质:
BOD5<50mg/L,COD<100mg/L,SS<80mg/L,石油类<10mg/L。
大肠杆菌群:1000个/L,余氯大于3mg/L。
二、设计依据
1.《综合污水排放标准》(GB8978--1996)
2.《医院污水处理设计规范》(CECS07∶88)
3.《室外排水设计规范》(GBJ14--87)
三、工艺流程设计
1.工艺流程
传统的医院污水二级处理方法都采用生物转盘、、塔式生物滤池或接触氧化,然后进行消毒。但这些方法都有一些缺点,例如,生物转盘负荷较低,占地面积较大,工作人员环境条件较差。生物接触氧化法的主要问题是填料结块及使用寿命短,一般3~5年就要更换一次,十分麻烦,成本也高,另一方面,固定填料的支架容易锈蚀。
本方案采用SBR法+消毒工艺处理医院污水,工艺流程如图所示。
2.主要处理单元及设备描述
(1)化粪池
化粪池设在各主要建筑物排出污水干管上。按国家医院污水处理设计规范,污水在化粪池中的停留时间不小于36h,污水中的粪便等悬浮杂质,被化粪池截留下来并进行厌氧分解,污水达到初步处理。由于化粪池是医院建设过程中的配套设施,工程完成后,化粪池已经建成,因此,不属污水厂设计范围。
(2)格栅
医院污水中含有大量较大粒径的悬浮物和漂浮物,格栅的作用就是截留并除去上述污物,对水泵机组及后续处理构筑物起保护作用。
(3)SBR反应池
SBR反应池是处理设施的核心构筑物,污水中的有机物在微生物的作用下氧化分解。SBR池工作周期为3.6h,SBR池分为2格,这样可实现系统连续排水,为连续消毒创造了条件,工艺流程前后较匹配,总容积600m3。
(4)撇水机
PS-1型撇水机是SBR工艺配套产品。又撇水机和控制柜组成,撇水器安装在水处理池中;控制柜可安装在池边或控制室内。
(5)接触消毒池
接触消毒迟采用折板或接触消毒池,保证污水与消毒剂充分接触,不出现短流和死角,杀死病原菌及病毒。池内水面上有足够的净空,便于定期清理池内的污泥,接触消毒池设有两格,可单独运行。当其中一格检修时,可保证不间断运行,出水通过提升泵排入市政管网。由于污水经生化处理后,水质有显著改善,消毒液的投加量为20mg/L,消毒时间为1.5h,有效容积50m3。
(6)消毒系统
医院污水消毒剂有液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧等多种,液氯是常用的消毒剂,具有经济、简单、可靠等特点,但若泄露后会对操作人员及周围环境造成一定的危害。臭氧是一种强氧化剂,消毒效果好,但消毒持续时间短,国产的臭氧发生器也易产生故障,要求管理人员素质较高。次氯酸钠和二氧化氯都是用食盐溶液电解产生的,具有较好的消毒效果,可以现场制取。次氯酸钠消毒是全国医院污水处理协会推荐的消毒方式之一,本方案采用次氯酸钠消毒。选产量为600g/h的次氯酸钠发生器2台。
(7)污泥处理
SBR反应池、接触消毒池内的污泥集中排入污泥消化池,污泥消化池设有污泥搅拌泵,使池内污泥充分混合、反应,使污泥中的有机物进一步厌氧降解,在次过程中部分的寄生虫卵被杀死。污泥池半年清掏一次,清掏前向池内加入一定量的消毒剂,并开动污泥泵搅拌,使消毒剂与污泥充分混合,把滞留在污泥内的寄生虫卵彻底杀灭。
四、主要设计参数
1、设计处理污水量800m3/d,平均时流量33.3m3/h,设计35m3/h
2、SBR池两个,总容积600m3,每周期3.6h,每天运行24h。
3、接触消毒池停留时间1.5h,有效容积50m3。
4、消毒液投加量:污水20mg/L,污泥2.5g/L。
5、污泥池有效容积20m3。
五、工程造价估算
土建部分投资估算(万元)
序 号 名 称 规 格 单 位 数 量 单 价 总 价
1 CASS池 16×8×4.5 m3 576 0.025 14.4
2 消毒池 8×4.5×2 m3 72 0.03 2.16
3 污泥池 2×2.5×4.5 m3 22.5 0.025 0.56
4 附属用房 m3 50 0.07 3.5
小 计 20.62
注:土建价格以当地价格为准
设备部分投资估算(万元)
序 号 名 称 规 格 单 位 数 量 单 价 总 价
1 污水提升泵 80WQ40-7-2.2Q40m3/h,H7m,N2.2kW 台 2 0.22 0.44
2 格栅 700×1800mm 扇 1 0.26 0.26
3 水下曝气机 N5.5kW 台 6 2.10 12.60
4 撇水机 L2500 N0.37kW 台 2 9.50 19.00
5 自动控制及配电 套 1 5.20 5.20
6 管材和附件 2.00
7 污泥泵 Q6m3/h,H16m,N1.5 台 4 0.15 0.60
8 次氯酸钠发生器 N4.0kW 台 2 8.00 16.00
小 计 56.10
工程总投资估算(万元)
序 号 名 称 费率 价 格 序 号 名 称 费 率 价 格 序 号 名 称 费 率 价 格
1 土建部分 20.62 3 安装费 10% 5.6 5 调试培训费 5% 4.0
2 设备部分 56.1 4 设计费 5% 4.0 6 利税 5.00
合 计 91.32
六、技术经济分析
电力消耗估算
序号 名 称 功率(kw) 折工时(h) 能耗(kw·h/d) 序号 名 称 功率(kw) 折工时(h) 能耗(kw·h/d)
1 污水提升泵 2.2×2 30 132 5 次氯酸钠发生器 2×4.0 24 192
2 水下曝气机 5.5×6 6 198 6 其它 2.0 24 52.8
3 撇水机 0.37×2 12 8.88
4 污泥提升泵 4×1.5 0.25 6.0 合 计 589.68
运行费用估算
序号 名 称 标 准 运行费(元/天) 序号 名 称 标 准 运行费(元/天)
1 人员工资(3人) 600元/人·月 60 3 食 盐 5×24×0.6 72
2 电 费 0.5×589.68 294.84 合 计 426.8
处理1m3污水成本
426.8/800=0.53元(未计设备折旧)
七、方案的技术水平及特点
1.总体技术水平达到国内领先水平
2.工艺流程符合医院污水处理规范;
3.采用水下曝气机代替传统鼓风机曝气,消除了噪音污染,省去管路及阀门,安装、维修方便,使用灵
活,可根据进出水情况开不同的台数,在保证效果的条件下,达到经济运行的目的。
4.污水处理操作运行由控制室集中控制,设备选型上充分考虑了减少工作人员的劳动强度。
八、动力设备以及自动控制
在配电值班间设有总控制台,操作人员可在控制台实现对所有动力设备手动或自动控制。控制台设有显示屏,各台设备的运行状态在屏上均可显示,设备发生故障时可声光报警。集水调节池内设有液位计,中水位时自动启动一台泵,高水位时启动两台泵,相反,由高水位到中水位时候自动停一台泵,低水位时自动停泵。
|
|