查看: 1573|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[求教] 出水总氮高,应该如何调节?

[复制链接]

157

积分

5

金钱

14

帖子

初级水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-30 16:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
我厂规模为16万吨/t,目前日均处理量为8万吨左右,工艺为AAO,设计出水为国家一级B。 近期进水TN大概30左右,但出水达到了23,超标了~~~~出水COD也有上涨的趋势,之前一直在20,近期到31了 目前生反池MLSS大概在5000,SV30在40左右,外回流比为75%,内回流比为200% 但DO控制的不是很稳定 是不是应该把外回流比再提高一些?DO控制的稍微低点?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2

积分

14

金钱

4

帖子

禁止访问

沙发
发表于 2013-12-19 14:26:38 | 只看该作者
首先你的内回流比回流至缺氧,外回流至厌氧池,是这样的吗? 如果是这样的泥的问题就出现了。内外回流比都太大了,所以,由于这些回流导致对前段的冲击那是不言而喻的啊,总氮偏高,你可以检测下氨氮的去除率,如果氨氮的去除率较高,那么就说明是回流比过大导致系统的反硝化作用下降了。 建议,内外回流比减小,加大排泥(系统污泥浓度较高,你可以检测下MLVSS),控制缺氧池的DO在0.2至0.5ppm。对于水处理相关的问题也可以去环|保.通那里发问,主要针对水处理的,希望对你有帮助。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2013-6-3 14:53:47 | 只看该作者
原帖由 guolfjin 于 2013-5-31 12:16 发表 我们就出水TN超,不过也就是这周 今天现场看了下,估计还是排泥不够,二沉池有大块死泥上浮,应该是池底泥在硝化作用
来水TN多少? 恐怕是你DO控制的有些问题 外回流加大可以减少二沉池的反硝化 但要综合判定
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
地板
发表于 2013-5-30 21:25:04 | 只看该作者
DO控制不稳定,有多不稳定?数据有么? 建议:提高内回流;至于你说的COD上升,还是增加点DO比较好。污泥浓度有点高,目前的负荷只占50^%,之前出水COD20多,证明进水也不会太高,可稍微降低点污泥浓度。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2013-5-30 21:55:49 | 只看该作者



碳氮比多少? 如果大于3,那应该是你控制的问题
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
6
发表于 2013-6-3 08:19:57 | 只看该作者
反正在现场,工艺随便调,死马当活马医,也出不了什么大乱子。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

3357

积分

374

金钱

173

帖子

黄金水师

7
发表于 2013-5-31 06:02:03 | 只看该作者
处理生活污水你把污泥浓度控制那么高干什么? 我在处理工业污水(COD1000左右氨氮200左右)是吧污泥浓度开始控制在8000左右出水COD80左右,氨氮10以下,但是运行中出现水质波动,出水波动很大,后来控制在5000左右,出水COD60左右,大部分时间都在50以下,氨氮在5以下,适应能力也很好,所以好好调整下你的工艺指标控制吧。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2013-5-31 06:44:35 | 只看该作者
市政污水5000的确有点高,不过还要分析进水的氨氮和有机氮,出水的氨氮。估计是氨氮的问题。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
9
发表于 2013-6-2 14:51:02 | 只看该作者
问题主要出在反硝化,测下缺氧池的DO,可以降低点出水口DO试试。 200%的内回流感觉应该够用了。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

758

积分

109

金钱

55

帖子

禁止访问

10
发表于 2013-12-19 11:45:12 | 只看该作者



水处理问题可以去环↑保↑通提问,希望对你有帮助。

157

积分

5

金钱

14

帖子

初级水师

11
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:11:29 | 只看该作者
已经在加强排泥了,前两个月由于脱水机和污泥泵连续出现故障,SV30都有90,现在经过一个月的大量排,已经下降了点,还在继续排。 另外,我厂进水大概有10%的印染废水,所以污泥浓度稍微有点高,控制的。进水COD不低,基本在400左右 进水氨氮也不是特别高,一般在27左右,出水氨氮只有0.2 昨天已经加大了内外回流,调低了DO,今天看看效果如何

3761

积分

282

金钱

261

帖子

黄金水师

12
发表于 2013-5-31 11:31:49 | 只看该作者
排点泥吧,保证生物池出水DO在2.5左右,适量调整曝气量,控制一下缺氧段的DO,反硝化完全一点,应该会有效果哦

157

积分

5

金钱

14

帖子

初级水师

13
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:12:43 | 只看该作者
不过脱水机还是不给力,加上厂区自来水漏点也一直找不到,化药也不好,排泥量一直上不去 头痛呀~~~~~

157

积分

5

金钱

14

帖子

初级水师

14
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:16:58 | 只看该作者
我们就出水TN超,不过也就是这周 今天现场看了下,估计还是排泥不够,二沉池有大块死泥上浮,应该是池底泥在硝化作用

1358

积分

134

金钱

155

帖子

白银水师

15
发表于 2014-1-3 10:13:27 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

应该是反硝化了吧

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

16
发表于 2014-1-9 12:12:57 | 只看该作者
DO还是建议稳定一些,2——3应该不难吧,另外,即使进水COD有400,污泥浓度也偏高了吧,从数据看,C/N应该很好啊。 PS:不知道楼主说的回流比75%是按照8万吨算还是16万吨算啊 ,内回流比200%应该是固定的吧?