最近有大量的地基开挖过程中产生的泥浆废水进入厂内,导致二沉池出水浑浊不清,有没有什么办法可以快速改变现有的状况,请各位高手指教!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2013-8-18 08:53:30 | 只看该作者
可以试一试,进水口或者初沉池,投加混凝剂应该有效果的,是不是药剂数量有问题。?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

410

积分

34

金钱

19

帖子

青铜水师

板凳
发表于 2013-8-18 23:06:47 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

前端无处理设施,只有个沉砂池

410

积分

34

金钱

19

帖子

青铜水师

地板
发表于 2013-8-18 23:09:01 | 只看该作者

回复 4# 的帖子

药剂的话,我做过实验,硫酸亚铁、聚合氯化铝和絮凝剂,对于进入二沉池的污泥而言聚合氯化铝的效果最好,但是对于二沉池出水而言絮凝剂相对效果要好一点,只是沉淀时间有一点长

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2013-8-20 13:58:56 | 只看该作者



石灰之类的别加 都已经不排放了 自己内部处理下就OK
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2013-8-20 13:58:11 | 只看该作者
原帖由 freetime388 于 2013-8-19 21:26 发表 进水SS早上190多,下午的话700多!而从泥浆排口取样来看有1900多!一般正常进水也就120~130之间,起初以为是下雨导致的,谁知最后巡查管网时才发现时施工泥浆水进入;
那应该直接超越掉?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

410

积分

34

金钱

19

帖子

青铜水师

7
发表于 2013-8-19 21:26:19 | 只看该作者

回复 11# 的帖子

进水SS早上190多,下午的话700多!而从泥浆排口取样来看有1900多!一般正常进水也就120~130之间,起初以为是下雨导致的,谁知最后巡查管网时才发现时施工泥浆水进入; [ 本帖最后由 freetime388 于 2013-8-19 21:27 编辑 ]

410

积分

34

金钱

19

帖子

青铜水师

8
发表于 2013-8-20 10:32:06 | 只看该作者

感谢

谢谢各位高手的的指点,有你们这些朋友的陪伴感觉也不太孤独了,谢谢大家!

410

积分

34

金钱

19

帖子

青铜水师

9
发表于 2013-8-20 08:28:08 | 只看该作者

回复 16# 的帖子

是一个房地产开发项目,起初他们说的是只是接入生活污水,谁知这些人太扯淡了直接把施工泥浆水排入,昨天环保已经勒令其停止排放了,我想请教下你,如果沉砂池之前投加点石灰是否会有用?

410

积分

34

金钱

19

帖子

青铜水师

10
发表于 2013-8-20 08:29:50 | 只看该作者



原帖由 sodnkk 于 2013-8-20 08:07 发表 该加药加药,该排泥排泥,进水正常之后慢慢就恢复了 但是这个施工时间可长可短,长时间的话估计你们也拖不起,可以在处理设施前段看看什么位置适合加药沉淀的,要不然就想办法把工地的那支水断掉,不过这个 ...
投加石灰是否有用?
haojun201287 该用户已被删除
11
发表于 2013-8-20 05:45:14 | 只看该作者
原帖由 freetime388 于 2013-8-19 21:26 发表 进水SS早上190多,下午的话700多!而从泥浆排口取样来看有1900多!一般正常进水也就120~130之间,起初以为是下雨导致的,谁知最后巡查管网时才发现时施工泥浆水进入;
进水SS太高了,赶紧加药吧

5万

积分

2825

金钱

2454

帖子

超凡水师

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章

QQ
12
发表于 2013-8-20 08:07:04 | 只看该作者
原帖由 freetime388 于 2013-8-19 21:26 发表 进水SS早上190多,下午的话700多!而从泥浆排口取样来看有1900多!一般正常进水也就120~130之间,起初以为是下雨导致的,谁知最后巡查管网时才发现时施工泥浆水进入;
该加药加药,该排泥排泥,进水正常之后慢慢就恢复了 但是这个施工时间可长可短,长时间的话估计你们也拖不起,可以在处理设施前段看看什么位置适合加药沉淀的,要不然就想办法把工地的那支水断掉,不过这个估计会有些难度
0岁出场亮相,10岁天天向上。20岁远大理想,30岁发奋图强。 40岁基本定向,50岁处处吃香。60岁打打麻将,70岁处处闲逛。80岁拉拉家常,90岁挂在墙上!

5万

积分

2825

金钱

2454

帖子

超凡水师

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章

QQ
13
发表于 2013-8-20 09:43:12 | 只看该作者
原帖由 freetime388 于 2013-8-20 08:28 发表 是一个房地产开发项目,起初他们说的是只是接入生活污水,谁知这些人太扯淡了直接把施工泥浆水排入,昨天环保已经勒令其停止排放了,我想请教下你,如果沉砂池之前投加点石灰是否会有用?
从原理上来说是会有作用的,可以如楼上“金不换”所说做个小试,但是个人觉得不要加石灰比较好,产泥太多 既然源头上已经截断了,很快就会恢复正常了,应该也不需要加石灰了
0岁出场亮相,10岁天天向上。20岁远大理想,30岁发奋图强。 40岁基本定向,50岁处处吃香。60岁打打麻将,70岁处处闲逛。80岁拉拉家常,90岁挂在墙上!
haojun201287 该用户已被删除
14
发表于 2013-8-20 08:57:05 | 只看该作者
原帖由 freetime388 于 2013-8-20 08:29 发表 投加石灰是否有用?
石灰也有一定的絮凝作用~你可以做下小试!

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
15
发表于 2013-8-19 15:43:37 | 只看该作者
觉得问题不大,不用紧张,过几天应该就没问题 了。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。
haojun201287 该用户已被删除
16
发表于 2013-8-19 16:01:52 | 只看该作者
目前最有效的措施就是排泥,慢慢置换!再就是加强下预处理,不要再让无机性的污泥进入系统!

410

积分

34

金钱

19

帖子

青铜水师

17
发表于 2013-8-19 08:25:44 | 只看该作者

回复 8# 的帖子

快一周了,之前还以为是污泥中毒,所以时间拖得有点长!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
18
发表于 2013-8-19 08:29:36 | 只看该作者
原帖由 freetime388 于 2013-8-19 08:25 发表 快一周了,之前还以为是污泥中毒,所以时间拖得有点长!
进水SS不测定吗?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2013-8-19 06:49:12 | 只看该作者
原帖由 freetime388 于 2013-8-18 23:09 发表 药剂的话,我做过实验,硫酸亚铁、聚合氯化铝和絮凝剂,对于进入二沉池的污泥而言聚合氯化铝的效果最好,但是对于二沉池出水而言絮凝剂相对效果要好一点,只是沉淀时间有一点长
持续多久 如果是一二天 那就加大排泥吧 无需加药
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
20
发表于 2013-8-18 10:51:03 | 只看该作者
前端有什么预处理设施? 抓紧排泥吧
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html