关于小水量污水,污水构筑物的设计问题例如每天10~20m3/d的生活污水,这样的小水量按计算公式计算出来的可能 构筑物的有效容积差不多1m3都不到,遇到这种情况怎么处理,应该怎么设计 合理,有什么好的思路,请高手解答下,谢谢!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

6916

金钱

575

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2013-8-29 06:27:31 | 只看该作者
这么小的,你就选择一个一体化的设备就好。。。。。
yoruba永远是我的偶像…………

861

积分

198

金钱

80

帖子

青铜水师

一脚踏入门

QQ
板凳
发表于 2013-8-27 18:44:05 | 只看该作者
确实小容量处理构筑物按照相关设计方法设计完后有些方面不太合理!学习下。。
学了7年环境工程,何去何从!?是继续做水务还是转行设计院!抉择不易。。。
haojun201287 该用户已被删除
地板
发表于 2013-8-27 18:40:54 | 只看该作者
原帖由 qingzhiyuan1 于 2013-8-27 14:59 发表 关于小水量污水,污水构筑物的设计问题例如每天10~20m3/d的生活污水,这样的小水量按计算公式计算出来的可能 构筑物的有效容积差不多1m3都不到,遇到这种情况怎么处理,应该怎么设计 合理,有什么好的思路,请高手 ...
还是先说下你要处理到什么程度吧~

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2013-8-29 09:02:35 | 只看该作者



就是按照一体化的设备来设计的,沉淀池小,你可以按照2小时来设计,里面顶多就是多了1立方的容积和材料,按照流程来设计的话,还要考虑高程,各个构筑物的高程,所以过小的设备你可以调整增大一点,完全按照设计来运行,间歇运行,顶多就是容积多装一点水而已。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

487

积分

0

金钱

34

帖子

企业用户

6
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:59:56 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

工艺:格栅+沉淀池+水解酸化+人工湿地 综合排放一级B 沉淀池停留1小时,有效容积就没有1m3,还有格栅的选择都不怎么明白,求解

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2013-8-27 16:22:27 | 只看该作者
你的计算有误,一天20立方,一小时是0.84立方,停留时间按照AAO12小时计算,还需要10.08立方的池容,你咋计算的?