我厂处理生活污水,设计进水水质:COD 250 、 BOD 125 、SS 150、NH3-N 25、TP 3。5实际进水 COD 120、 BOD很少测 NH3-N 30、 TP 2-3 设计处理能力3W吨,现在有2.4W吨 现在出水COD 40以下 氨氮在2--3,TP 大于1 (处于超标状态) 从10月 下旬开始PH从进水的7, 出水降到5.5左右。TP大于1 也一直处于超标状态。 介绍下 A20状态参数:DO好氧区达到2左右,出水口在1.5以上 ,SV30=16%,污泥浓度在3000左右,SVI偏低,SRT大概在25d左右。 底部曝气盘曝气,内回流是阀门控制 基本处于全开状态,外回流比大概在60-80%,最近一段时间 沉淀池不间断的出现好多浮泥块,影响出水SS超过20(超标) 最近一个月左右 细格栅后面的 旋流沉砂池没有出砂,不知道对后续工艺影响多大?? 现在我厂采取 在氧化沟末端出水口 添加 PAC 进行除P 和SS,但是效果甚微。 请大神帮我分析下 PH SS TP,已经有一段时间不达标了,比较着急!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

500

金钱

161

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2014-1-22 16:07:56 | 只看该作者
二沉池发生反硝化,影响出水SS。 检测进出水碱度,并作碱度需求核算。出水低于50以下,考虑增加碳酸钠等碱度物质,尽量强化系统反硝化能力,增强碱度回收。 化学除磷添加给你个推荐值,1.3kgAl/去除1kgP,最正确的做法是需要进行烧杯小试.

98

积分

3

金钱

35

帖子

初级水师

板凳
发表于 2014-1-17 10:36:00 | 只看该作者
1、先说一下污泥老化,这里一般人都以为溶氧过高会导致污泥自身氧化而老化,其实溶氧高一定程度是会氧化污泥,但是很有限,根本不会造成太大影响,相反一味保持较低溶解氧反而会因为溶氧不足导致出水cod、氨氮升高。污泥性状可能变差,上清液浑浊,这也就是为什么你排了泥,降了溶氧反而出水cod高了!!So适当排泥,然后适当提高1-2mg/L溶解氧试试。 2、ph问题:你们厂的进水ph太低了,要么控制进水源头,要么就是进水加碱至7.5mg/L左右,不然还会影响氨氮等的去除。 3、你说的出水ss、TP超标,这个很显然是pac加药效果不理想,你应该在化验室做小试,找到一个合适的加药量。这样出水ss和TP 都会大大降低,这个加药适量的话效果很明显的。然后还有药剂和出水是怎么混合的,混合效果也会影响絮凝效果。 有什么问题可以站内联系我!

1万

积分

254

金钱

244

帖子

铂金水师

地板
发表于 2014-1-22 08:48:22 | 只看该作者

你说的进水浓度只是理论,实际浓度多少呢

如果沉淀池经常排泥,出水还有细小悬浮物,说明污泥解体了,可能碳源不足引起了一系列问题

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
5
发表于 2014-1-17 11:18:27 | 只看该作者



氧化沟本身属于低负荷运行的。其本身的除磷效果不是很高,应该在出水后加混凝等装置。 此外,你提到SV16%,SVI较低,说明虽然污泥浓度不低,但是污泥活性成分不是很高,从这个现象看,BOD负荷应该不是过低的。 ph突然降了下来,要分析、找出具体原因。如果不是进水导致的,就是运行本身的原因。沉淀池出现大量的黄褐色浮泥,应该是反硝化上浮,加上前面提到的ph下降(推测是污泥硝化不错),混合液进入沉淀池后,如果污泥排泥不及时或有死角,则会出现大量污泥上浮。 上SV照片,污泥上浮照片。 [ 本帖最后由 cygyc-gc 于 2014-1-17 11:20 编辑 ]
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2014-1-3 07:55:50 | 只看该作者
1、浮泥是黑色的还是黄褐色的?2、看情况像是污泥老化严重,因为水量少于设计水量,进水负荷又低,应减少曝气或逐步降低曝气强度。 3、磷的去除是通过混凝沉淀还是生化池排泥实现?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2014-1-21 13:31:10 | 只看该作者
这个水质碳源还算可以,应该可以降解氨氮不用投加。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

8
发表于 2014-1-23 09:38:19 | 只看该作者
不知道后续的深度处理工艺都有什么~~加药应该在混合反应池加~

1

积分

12

金钱

2

帖子

小小水师

9
 楼主| 发表于 2014-1-3 09:13:32 | 只看该作者
nihao ,污泥块 大部分是黄褐色的,我也认为污泥老化严重,我也适当增加排泥和降低曝气了,结果出水COD有小幅上升,我怕超标 曝气又略微加大了,PH的出水过低,我认为是碱度的过度消耗,是不是由于我C源不足,导致反硝化不足,碱度补充不够呢?? 我的TP原始是靠生化池 生物除P 排泥实现,但是由于出水TP总是超标 所以近期采取 在二沉池进水加PAC 化学除P也在进行,但是出水TP效果还是不好。 近期出水SS过高,SV30上清液好浑浊。我认为SS过高导致TP出水偏高,不知道这样理解对不对??PH怎么解决??

413

积分

1

金钱

65

帖子

青铜水师

10
发表于 2018-7-16 22:57:04 | 只看该作者



PAC效果不好,可以考虑加三氯化铁,但要化验室小试