[污水厂] 请问过栅流速和栅前水深该怎么取???

[复制链接]

1078

积分

10

金钱

149

帖子

白银水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-10-27 11:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
过栅流速通常取0.6-1.0n/s,老师说,设计时具体取哪个值要按经验来取,现做2万吨/天的污水厂课程设计,过栅流速不知取多大,栅前水深也不知要取多深,请各位指教!!谢谢了!! [ 本帖最后由 knifebluce 于 2007-11-16 15:01 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
一心 + 3 设计问题!!

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

2167

金钱

6531

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2007-10-27 23:01:55 | 只看该作者
个人看法是,书上的条框只是参照数值,具体的还是结合实际做取舍
春有红花秋望月,夏有凉风冬听雪

1306

积分

595

金钱

325

帖子

白银水师

板凳
发表于 2007-10-27 13:47:03 | 只看该作者
你们老师说的很正确,一般是根据具体情况来确定的,栅前一般有阀门,可以调节.至于水深还要看你的构筑物的大小,水量大小,只要不超出格栅的范围就好.参考个人意见

顶一下

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
一心 + 1 回答问题,要是能给参数就更好了.

查看全部

交流的目的是为了学习,学习的目的是为了更好的交流.

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
地板
发表于 2007-10-27 13:59:45 | 只看该作者
参照设计手册选择就行。一般我选的是0.9m/S和0.4m
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

1677

积分

91

金钱

113

帖子

白银水师

5
发表于 2007-10-29 13:52:45 | 只看该作者

过栅流速和栅前水深




格栅设计可参照《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第6.3节格栅有关内容。
1、设计流量按最高日最高时计算;
2、因设计规模较小,过栅流速可取较低值,通常取0.7-0.8m/s
3、栅前水深可按《规范》规定的明渠最小设计流速0.4m/s要求来计算或按栅前渠道最小寛度(考虑施工方便,通常取0.7-0.8m)来确定。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
一心 + 2 谢谢!!书本内容~~多多交流!

查看全部

1492

积分

685

金钱

164

帖子

白银水师

6
发表于 2007-11-16 14:44:32 | 只看该作者
前段时间也遇到过这个问题,问了一下总工,得到的结论是参照设计手册的范围,再加上他以往的经验来取值!现在看来做水行业还是越老越有资本!

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

7
发表于 2007-11-16 15:32:40 | 只看该作者
规范也是前人总结的经验呢
论坛已有资料,请勿pm索取!

1687

积分

16

金钱

53

帖子

白银水师

8
发表于 2008-3-27 11:06:36 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

怎么都是凭经验啊 ,没有经验怎么办啊

3439

积分

27

金钱

78

帖子

黄金水师

环保小卫士

9
发表于 2008-3-28 16:33:53 | 只看该作者
没经验就总结经验啊,象这个问题,你以后碰到也是有经验了 我也是对这样的很头疼,看到我们这的设计和书上的有很大出入

3万

积分

9428

金钱

1766

帖子

王者水师

QQ
10
发表于 2008-3-28 23:03:51 | 只看该作者

回复 1# 的帖子




楼主的课程设计应该完成了吧 其实设计靠的是经验 不能太拘泥于理论 过栅流速一般取个0.8吧,栅前水深我一般取0.5米

5281

积分

149

金钱

622

帖子

黄金水师

11
发表于 2008-8-31 20:19:53 | 只看该作者
这个其实我也不会算,还有格栅间调间隙

1万

积分

573

金钱

385

帖子

铂金水师

12
发表于 2008-9-2 08:55:12 | 只看该作者
很好,主要还是控制浮渣不沉积,及截流物不被冲走,最低不沉流速控制在0.4m/s,渠道宽度最小500mm

1002

积分

11

金钱

102

帖子

白银水师

学无止境

13
发表于 2013-5-12 23:09:07 | 只看该作者
污水厂来水不平稳,阶段性来水,怎么控制过栅流速啊?

8735

积分

327

金钱

209

帖子

黄金水师

14
发表于 2009-10-12 19:40:44 | 只看该作者
栅前水深才取0.4?那格栅取什么规格的?也太小了吧
生活没有借口

8735

积分

327

金钱

209

帖子

黄金水师

15
发表于 2009-10-12 19:41:14 | 只看该作者
不懂,只是想请教各位。
生活没有借口

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

16
发表于 2010-4-28 10:40:02 | 只看该作者
如果大家全都是这样,什么都是经验,不知道那还上学干啥?多浪费呀!
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

40

积分

37

金钱

19

帖子

企业用户

17
发表于 2010-4-28 10:37:30 | 只看该作者
谢谢了 还是建议大家去参考一下书籍 城市污水厂处理设计计算 比较规范也比较好的一本书

587

积分

53

金钱

33

帖子

青铜水师

18
发表于 2010-2-5 15:04:51 | 只看该作者
很好,主要还是控制浮渣不沉积,及截流物不被冲走,最低不沉流速控制在0.4m/s,渠道宽度最小500mm. 说的没错哦。要注意细节问题哦

40

积分

37

金钱

19

帖子

企业用户

19
发表于 2010-4-21 10:43:15 | 只看该作者
回复不了 呢 怎么搞的

40

积分

37

金钱

19

帖子

企业用户

20
发表于 2010-4-21 10:41:55 | 只看该作者
是呀 好多东西都是经验 这样比较保险的 不会有大的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-5 17:09 , Processed in 0.159345 second(s), 63 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表