水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 2436|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

关于水头损失问题

[复制链接]

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-21 16:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金钱
作工业废水200~300吨,工艺比较复杂,前面有物化后面还有生化,我的池子总高为3.3米,超高为0.2米,至于水头损失我想忽略不计,不知道可不可行。设计时还是考虑了一些水头损失。酸洗磷化废水处理量为250吨/天,运行16小时计算。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
沙发
发表于 2007-12-6 10:12:19 | 只看该作者
这个问题是不是太简单了,没有人愿意谈谈见解。我自己也了解了一下,小水量废水没有那么严格的水头损失要求了。不过还是得有所考虑的。
公  司:广州襄绿环保设备有限公司
Q    Q:1517910565
邮  箱:xlhbsb@126.com
网  址:www.xlhbsb.com

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

板凳
发表于 2007-12-6 10:41:20 | 只看该作者
真要计算,虽然不难,但是挺繁琐的 一般都是估计的,有个经验值
论坛已有资料,请勿pm索取!

5万

积分

1412

金钱

2867

帖子

超凡水师

教书育人勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章

QQ
地板
发表于 2007-12-6 10:43:56 | 只看该作者
一般的是不用考虑那么多,留有小小余地就行.但池中有介质的时候形成的阻力所产生的水头损失还是要估算一下的.
技术到管理...创业到守业..

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
5
发表于 2007-12-6 12:55:29 | 只看该作者



有介质时影响很大吗?我怕就是生化系统的填料会造成很大的影响,所以考虑了20cm的损失。有时又想水也是有力的,考虑水头损失干吗,水最终是要流出去,把出口设置低一点就可以了。
公  司:广州襄绿环保设备有限公司
Q    Q:1517910565
邮  箱:xlhbsb@126.com
网  址:www.xlhbsb.com

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
6
发表于 2007-12-6 22:48:28 | 只看该作者
如果是池体结构,损失不是很大,别说是20,10厘米都够用。 大管道不必考虑,确定管径,估计流速,流量就可以。 参考。
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
7
发表于 2007-12-7 08:38:08 | 只看该作者
说的也是挺有道理的,不过我也还是适当的考虑了一下了。土建一施工改就很麻烦的了。
公  司:广州襄绿环保设备有限公司
Q    Q:1517910565
邮  箱:xlhbsb@126.com
网  址:www.xlhbsb.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录