工程编号:WS-07/03
项目名称:24T/D生活污水处理
生活污水处理方案
宜兴市环球水处理设备厂
2007年3月3日
目 录
第一章 工程概述
第一节 设计参数
第二节 排放标准
第二章 处理工艺
第一节 设计原则
第二节 工艺流程及说明
第三节 主要设备及构筑物设计参数
第三章 处理装置及主要技术经济指标
第一节 运行费用分析
第二节 项目投资估算
第四章 其他
第一节 有关说明
第二节 质保
第一章 工程概述
生活污水主要来源于办公大楼及卫生间用水及部份其它用水,污水中含有大量有机物,悬浮物直接排放严重影响周围环境及生态平衡,因此受业主委托,进行污水处理的方案设计,设施按处理量24T/D计算,处理后的污水达标排入市政管网。
第一节 设计参数
1)设计污水处理水量
24立方米/天
2) 设计水质参数
进水: CODCr ≤ 400 mg/l ,
BOD5 ≤ 200 mg/l
SS ≤ 200 mg/l ,
NH3-N ≤ 40 mg/l
第二节 排放标准
CODCr ≤ 100 mg/l ,
BOD5 ≤ 30 mg/l
SS ≤ 70 mg/l ,
NH3-N ≤ 12 mg/l
注:符合中华人民共和国污水综合排放标准GB8978-88
3) 达标条件
1. 所有的操作及维修应由称职人员进行。
2. 不允许有害物质进入生物流程中。
3. 进水温度不能低于12℃及超过35℃。
第二章 处理工艺
本方案针对生活污水进行处理设计方案。
1.选用成熟的A/O法工艺(缺氧—好氧系统),主要优点为:避免了过去纯接触氧化法工艺不能脱氮除磷的缺点;对冲击负荷有较强的适应能力,污泥产量少,不产生污泥膨胀的危害,不产生滤池蝇,不散发臭气等。运行稳定可靠,污水经处理后完全达标排放。
第一节 设计原则
1) 采用当前成熟、可靠的污水处理工艺,设计满足环境保护各项要求,确保出水水质达到标准。
2) 风机房采用地上式布置,进出风口及门装有隔声装置,防止二次污染。
3) 整个处理装置自动运行,便于管理维护。
第二节 工艺流程及说明
1) 工艺流程简图
生活污水 ──→ 事故排水至市政管网
│
↓
粗格栅‖细格栅
│
↓
调节池
│泵
↓
┌→ 缺氧池
│ │
│ ↓
│ 初级生化池 ←─ 曝气
│泵 │
│ ↓
污泥浓缩池 二次沉淀池
│ │
↓ ↓
消毒池
污泥定期外运 │
↓
处理出水排至市政管网
注:流程中从缺氧池至消毒池为一体化设备
2) 工艺流程说明
由排出的生活污水首先经过粗细格栅(去除块状悬浮物)流入调节池,经均质均量再由污水提升泵打入缺氧池,污水经缺氧池、生化池生物处理后,经二沉池固液分离、消毒池杀菌后排放。二沉池沉淀的污泥经污泥浓缩池浓缩后定期外运(1~2 次/年)。
以下是整个工艺流程的详细说明。
1.格栅
污水首先经粗格栅、细格栅将大块固体污物除去, 防止杂物堵塞进水泵,经筛滤后的废水进入调节池。
2.调节池
调节池提供足够缓冲容量, 用作均衡废水流量及平均废水水质。设两台潜水泵(一用一备) 将污水抽进缺氧池。
3.缺氧池
污水由调节池内潜污泵提升到缺氧池,池内悬挂立体弹性填料,污水在缺氧的条件下,由于兼性脱氮菌的作用,在氢供给体充分的条件下,将NO2—N和NO3—N还原成N2,排入空气中,同时有机物分解,完成脱硝过程,最后达到脱氮同时去除大量有机物使污水得到净化,HRT=3hr
4:初级生化池
初级生化池为高负荷生物吸附反应器, 采用生物接触氧化污水处理工艺,污水在缺氧池中,由沉淀池回流的活性污泥,一旦处于厌氧状态,缺氧池中利用反消化菌在缺氧条件下进行无氧呼吸,其中的磷即以正磷酸盐的形式释放到混合液中,自流进入生化池进行好氧消化,处于好氧状态时,又将混合液中的正磷酸盐大量吸收到活性污泥中,使污水中含磷量达到很低。达到除磷和去除BOD5 的目的。嚗气采用软管微孔嚗气,不易堵塞,氧利用高,效果好,抗腐蚀性好,寿命长等优点。生化池污水自流到沉淀池进行固液分离;池内悬挂立体弹性填料作为微生物载体,维修更换方便。
5.次级生化池
次级生化池为低负荷生物吸附反应器, 也采用生物接触氧化污水处理工艺,保证污水中有机物在该池中彻底去除(仅指可生化处理的有机物)。污水通过重力流入二沉池。
6.二沉池
次级生化池出水在二次沉淀池进行固液分离, 上清液流入消毒池, 沉淀的污泥部分回流至缺氧池, 剩余污泥进入污泥浓缩池。
7.污泥浓缩池
二沉池的剩余污泥进入污泥浓缩池进行污泥浓缩,浓缩污泥定期用粪车送走。
8.消毒池
消毒池内设有消毒剂投加器,污水溶解消毒片剂后在池内1小时左右,以杀死有害病毒菌,溢流排至市政管网。
第三节 主要设备及构筑物设计参数
1) 调节池
数量 : 1 个
停留时间(均值) : ~ 6小时
有效容积 : 9.0 M3
2) 缺氧池
数量 : 1 个
停留时间 : ~3 小时
有效容积 : 3 M3
4) 初级生化池
数量 : 1 个
停留时间 : ~4 小时
有效容积 : 4 M3
5) 次级生化池
数量 : 1 个
停留时间 : ~8 小时
有效容积 : 8M3
6) 二次沉淀池
数量 : 1 个
停留时间 : 2.0 小时
水力表面负荷 : 0.7M3/M2*hr
7) 污泥浓缩池
数量 : 1 个
有效容积 : 1.5 M3
8) 消毒池
数量 : 1 个
停留时间 : 1.0 小时
有效容积 : 1.5M3
9) 粗格栅
数量 : 1 个
型号 : 定制
材质 : 不锈钢
缝隙 : 10 mm
10)细格栅
数量 : 1 个
材质 : 不锈钢
缝隙 : 5mm
11) 调节池水泵
数量 : 2 台
型号 : CP50.75-50
流量 : 9 M3/hr
扬程 : 12 M
功率 : 0.75 KW
12) 风机
数量 : 1 台
型号 : HF-40S
风量 : 0.61M3/MIN
功率 : 0.75 KW
13) 接触氧化池填料
数量 : 10 M3
型号 : PE-II
材料 : 低压聚丙烯组合
14) 曝气软管
数量 : 10 M
型号 : HA-65
材料 : PVC
15) 污泥回流泵
数量 : 1 台
型号 : CP50.75-50
流量 : 9 M3/hr
扬程 : 12 M
功率 : 0.75 KW
第三章 处理装置及主要技术经济指标
第一节 投资费用估算
24t/d生活污水处理设备供货清单
单位:万元人民币
序号 名 称 型号、规格 单位 数量 单 价 总 价 备 注
1 设备主体 6500*1500*2400 只 1 3.52 3.52 A3、环氧煤沥青防腐
2 粗格栅 台 1 0.30 0.30 不锈钢
3 细格栅 台 1 0.45 0.45 不锈钢
4 A级布水系统 套 1 0.08 0.08
5 A级池填料(聚丙烯) φ150mm M3 4 0.018 0.07
6 提升泵(污水型) N=0.75kw 台 2 0.16 0.32 川源
(台湾独资)
7 O级池布水系统 套 1 0.10 0.10
8 O级池填料(聚丙烯) φ150mm M3 22 0.018 0.40
9 O级池风机 HC-40S、N=0.75kw 台 1 0.81 0.81 百事德(日本独资)
10 O级池布气系统 套 2 0.18 0.36
11 电控柜 套 1 0.80 0.80 PLC自动(
13 回流泵(污水型) N=0.75kw 台 1 0.16 0.16 川源(台湾独资)
14 沉淀池布水系统 套 1 0.10 0.10
15 沉淀池集水系统 套 1 0.12 0.12
16 沉淀池提泥装置 套 1 0.11 0.11
17 消毒装置 加氯片 套 1 0.85 0.85
18 阀门、管件、电线、穿线管等 若干 0.46 0.46
19 填料支架 座 2 0.22 0.44
20 小 计 9.45
21 运输费 0.15
22 安装调试费 0.50
23 合计 10.10
第二节 运行费用分析
1) 耗电量
设备 数量 功率(KW) 运行时间(hr) 耗电量(KW*hr)
调节池水泵 2 0.75 11 8.8
风机 1 0.75 24 18
污泥回流泵 1 0.75 2 1.2
小计 28
2) 兼职管理人员工资
6000 元/年*人
3) 污水处理费用
28(KW*hr)*0.6(元/ KW*hr)*75%+ 6000(元/年*人)/365(天)
= 29.1元/天
吨水处理费用
29.1(元/天)/ 36(吨/天)= 0.81 元/吨
第四章 其它
第一节 有关说明
1)由于委托方没有提供总平面图,本装置无法进行平面布置,估计本系统需占地18M2。
2)本系统采用埋地构造,各池顶暂定露出地坪100MM,便与处理水自流排放。
3)本系统界区外的进出水管、排气管、电源引入等由委托方自行解决。
第二节 质保
1)本公司对处理系统中配套设备保用一年。
2)本公司对该系统在设计参数范围内处理出水达标负责。
宜兴市环球水处理设备厂
2007-3-3 |
|