风机房这样安装是否正确?风机-止回阀-安全阀-软接-阀门

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2014-4-2 08:13:44 | 只看该作者
鼓风机,单向阀,橡胶软接头,安全阀,止回阀,消音器,蝶阀。单向阀和止回阀不是一回事,出口建议先安装单向阀。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

1815

金钱

721

帖子

王者水师

QQ
板凳
发表于 2014-4-2 11:19:26 | 只看该作者
建议这样安装:风机出口-安全阀-软接-消音器-止回阀

22万

积分

9965

金钱

1万

帖子

版主

季度优秀版主勋章2015守护天使

QQ
地板
发表于 2014-4-2 11:44:37 | 只看该作者
一般都是:风机-安全阀-弹性接头-消音器-止回阀-闸阀 这些说明书上都有的。

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
5
发表于 2014-4-2 15:38:10 | 只看该作者



楼上回答的都是正确的安装方法
找准自己的位置,好好干

3万

积分

3800

金钱

187

帖子

王者水师

6
发表于 2014-4-2 17:04:36 | 只看该作者
各位能说明一下原因么,为什么要先接安全阀再接止回阀呢?

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
7
发表于 2014-4-3 13:53:56 | 只看该作者
安全阀起安全作用啊,风压超过限值,会自动泄压确保安全 若先安装止回阀,压力过高时起不到泄压作用
找准自己的位置,好好干

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2014-4-4 16:43:56 | 只看该作者
污水站说的很好,就是这个意思,先安装止回阀的话,很容易出现超压。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

3万

积分

3800

金钱

187

帖子

王者水师

9
发表于 2014-4-5 22:33:01 | 只看该作者
不是很明白(安全阀应该是起到保护风机的作用吧) 若是先装止回阀再装安全阀,风机开启后,那止回阀是处于开启状态了,此时安全阀不同样能起到保护作用么 所以我的理解是,在风机开启后,止回阀都是处于开启状态的,那此时安全阀不管装在止回阀前还是止回阀后都能起到保护作用。
love1989 该用户已被删除
10
发表于 2014-4-9 11:44:39 | 只看该作者



我看到有些消音器是在阀门后面呢???

6万

积分

1万

金钱

4948

帖子

超凡水师

2016优秀水友2015守护天使

11
发表于 2014-4-9 14:57:17 | 只看该作者

1

原帖由 bushiyinweijimo 于 2014-4-2 16:37 发表 鼓风机,单向阀,橡胶软接头,安全阀,止回阀,消音器,蝶阀。单向阀和止回阀不是一回事,出口建议先安装单向阀。
请教一下寂寞兄, 单向阀和止回阀的区别
强勉学问,则闻见博而知益明;强勉行道,则德日进而大有功。欢迎订阅《经典淘金社》

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
12
发表于 2014-4-9 18:15:54 | 只看该作者
原帖由 LYUHONG 于 2014-4-5 22:33 发表 不是很明白(安全阀应该是起到保护风机的作用吧) 若是先装止回阀再装安全阀,风机开启后,那止回阀是处于开启状态了,此时安全阀不同样能起到保护作用么 所以我的理解是,在风机开启后,止回阀都是处于开启状态的 ...
我想 止回阀是阻止曝气池内的污水或杂质返回进入风机吧 安全阀是防止曝气管道或释放器堵塞,超压,而起到泄压作用吧,总之,都是保护风机的
找准自己的位置,好好干

1万

积分

315

金钱

31

帖子

铂金水师

13
发表于 2014-4-9 21:36:12 | 只看该作者
风机-安全阀-软接-止回阀-阀门

1万

积分

356

金钱

490

帖子

铂金水师

将来的版主

QQ
14
发表于 2014-4-10 10:44:13 | 只看该作者
风机出口-安全阀-单向阀-柔性接头-消音器-截止阀 我还见过风机出口接了阀门-4m的管道+2个弯头-消音器的,这还能消音吗?
经常发贴,提高知名度;经常回复,以免被忘记。QQ372989221

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
15
发表于 2014-4-10 16:56:22 | 只看该作者
原帖由 Rick001 于 2014-4-9 14:57 发表 请教一下寂寞兄, 单向阀和止回阀的区别
单向阀都是鼓风机厂家设备自带的那种,金属板,上面有一个橡胶圈的,主要是用来阻止风向倒回,一般设计鼓风机都是一用一备或者两用一备,单独启动一台鼓风机,另一台的管道因为相连,如果阀门没有关闭的话,很容易造成另一台倒转。 止回阀就是给排水常用的几种,主要作用可以起到风向倒灌,水倒灌进鼓风机,有的时候不设计。单向阀加蝶阀就可以。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1

积分

12

金钱

2

帖子

小小水师

16
发表于 2014-4-11 11:56:57 | 只看该作者

好哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈

1万

积分

1595

金钱

96

帖子

铂金水师

17
发表于 2014-4-11 14:13:25 | 只看该作者
山东章晃风机样本:风机-安全阀-软连接-消声器-单向阀-闸阀!!!