发表于 2012-5-9 10:27:57 | 只看该作者
同感,看到此贴已经是N年后了,不过之前大家都没有给出调整后的信息,希望之前有好经验的前辈说说情况。我说说我厂的情况吧,目前进水COD:200,BOD:85,NH3-N:45,TP:3-5出水COD:30,NH3-N:2,TP:1-2。处理城市污水,日处理量在2万吨,设计处理在2万吨,变化系数1.5。CASS工艺,进水SS高,造成生化池内有大量的无机颗粒,mlss达到8000-10000mg/l,mlvss2000mg/l,目前头疼的就是TP问题。根据以上情况,分析可能是由于污泥浓度过高引起,但是目前已经连续排泥3个月,排泥量在12-14吨,但是污泥浓度也未怎么降,TP也不稳定。之前有一个池子污泥浓度排到4500mg/l了,但是MLVSS在1000mg/l以下,造成氨氮和TP处理效果都不理想。像这种情况怎么处理呢,各位大侠都说说。补充,我厂也是8个池子,2个池子为一组,交替运行现实连续进水出水。4小时周期,进水曝气2小时,沉淀1小时,排水1小时,溶解氧都能控制在2mg/l左右。

1万

积分

1240

金钱

1449

帖子

铂金水师

shibing

QQ
84
发表于 2012-11-30 23:01:17 | 只看该作者
我们设计的CAST工艺中,污水厂站了多数,但是楼主说CAST工艺反应在一个池内,那完全是混淆视听啊

526

积分

37

金钱

91

帖子

青铜水师

85
发表于 2010-7-29 10:16:46 | 只看该作者



我厂以前请来的专家也没能搞定这种问题,只说了句,设计有问题!

526

积分

37

金钱

91

帖子

青铜水师

86
发表于 2010-7-29 10:31:06 | 只看该作者
可以在脱水滤液回流进水泵房的过程中化学除磷(硫酸亚铁或石灰)

2919

积分

103

金钱

97

帖子

白银水师

87
发表于 2010-7-29 11:48:08 | 只看该作者
脱氮除磷 与溶解氧 曝气 有很大关系 再说了混合菌种很难控制的 试试调整参数 哈哈

2万

积分

2079

金钱

487

帖子

王者水师

88
发表于 2010-12-16 13:58:41 | 只看该作者
不错啊 正式我需要的资料,看来屠宰废水cass工艺氨氮超标有希望了

865

积分

6

金钱

29

帖子

青铜水师

89
发表于 2010-11-29 16:18:42 | 只看该作者
谢谢楼主,我们也是CAST工艺,出水磷一般在1点几。

1564

积分

311

金钱

27

帖子

白银水师

90
发表于 2010-12-22 18:18:52 | 只看该作者



我很感兴趣,我要好好学习。

4

积分

-1

金钱

8

帖子

小小水师

91
发表于 2010-12-9 16:16:57 | 只看该作者
先来顶起,好好看了再来讨论! 支持下

596

积分

95

金钱

32

帖子

青铜水师

92
发表于 2012-3-12 21:57:34 | 只看该作者

CASt

我现在运行的也是CAST,非常希望能和大家一起来讨论学习。

429

积分

27

金钱

18

帖子

青铜水师

93
发表于 2011-4-28 23:05:25 | 只看该作者
我厂是09年新建的CASS工艺厂,目前处理大学校园区生活污水,共设有4个池子,还有二期工程待建,现目前进水COD:200-300,氨氮:35-45,TP:3-5,出水COD:15-20,氨氮:0.5-1,TP:1.5-2.5,采用国家一级B标,出水TP往往不达标准,从建厂到目前调试一年来看,达标次数屈指可数,尝试加大排泥量,增加厌氧时间,效果都不理想

274

积分

-1

金钱

8

帖子

初级水师

94
发表于 2011-5-22 22:39:45 | 只看该作者
有个问题,cast没有混合液的回流,怎么去除总氮?

274

积分

-1

金钱

8

帖子

初级水师

95
发表于 2011-5-22 22:43:59 | 只看该作者
cast不设混合液回流,怎么去除总氮啊,有知道的说说

1306

积分

14

金钱

52

帖子

白银水师

96
发表于 2011-6-28 15:56:33 | 只看该作者
除磷跟除氨氮在CASS里面总是矛盾的。

64

积分

99

金钱

27

帖子

初级水师

97
发表于 2011-6-30 13:16:38 | 只看该作者
学习了,留个印迹。我们这里两个CAST工艺的水厂,现在运行都不稳定,就是氨氮和总磷老是不能同时达标。

500

积分

30

金钱

39

帖子

青铜水师

98
发表于 2011-6-30 17:50:36 | 只看该作者
新手学习了,顶一个。
wuyinping 该用户已被删除
99
发表于 2011-6-30 21:13:38 | 只看该作者

回复 20# 的帖子

我认为脱氮除磷的主要矛盾在于泥领,脱氮硝化反硝化进行的周期较长所以要求的泥领在15天以上,而除磷主要是通过排走剩余污泥来实现所以要求的泥领较短通常是5-8天,要想同时达到一级A有点困难,不过我觉得可以尽量向他靠拢,你可以试试将DO控制在3-4之间,将泥领控制在10天左右。

153

积分

1

金钱

5

帖子

初级水师

100
发表于 2011-7-1 10:56:17 | 只看该作者
是啊,我们污水处理厂也是有同样的问题啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-5 19:56 , Processed in 0.167571 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表