水气比如下:城市污水1:3~5;一般工业废水1:15~20);高浓度生产废水1:(20~25)。 汽水比这个概念太笼统 是否是作为参考值的?
清啦

1万

积分

185

金钱

1472

帖子

企业用户

22
发表于 2009-6-18 14:19:15 | 只看该作者
学习,谢楼主提供

1万

积分

3720

金钱

680

帖子

铂金水师

男人是看着前面男人的背影长大的

23
发表于 2010-6-17 09:26:01 | 只看该作者

谢谢楼主的解释

挺不错的,学习了,收藏!

2090

积分

12

金钱

118

帖子

企业用户

24
发表于 2010-8-31 09:32:08 | 只看该作者
这是楼主的经验总结吗

1万

积分

1083

金钱

435

帖子

铂金水师

25
发表于 2009-9-15 11:53:20 | 只看该作者



对设计有重要参考作用 谢谢了

1056

积分

6

金钱

71

帖子

白银水师

26
发表于 2009-9-15 23:01:52 | 只看该作者
好东西啊,连钱也省了,太谢谢了

273

积分

16

金钱

145

帖子

初级水师

27
发表于 2009-9-17 16:28:32 | 只看该作者
学习了,谢谢!!!!

2144

积分

8

金钱

187

帖子

白银水师

28
发表于 2012-5-2 21:11:55 | 只看该作者

回复 19# 的帖子

怎么不能处理 需要预处理 增加可生化性方可

8万

积分

4227

金钱

4743

帖子

超凡水师

QQ
29
发表于 2009-10-16 16:56:05 | 只看该作者
我记得以前看到说接触氧化的进水COD一般不大于800-1000,如果按照B/C=0.3算的话BOD也就在300左右

3万

积分

431

金钱

465

帖子

王者水师

QQ
30
发表于 2009-10-19 11:33:53 | 只看该作者



原帖由 zwy0907 于 2009-9-15 23:01 发表 好东西啊,连钱也省了,太谢谢了
我也有同感,多谢楼主!

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
31
发表于 2009-10-21 23:01:31 | 只看该作者
我觉得这个BOD>300是相对地,如果原水生化性好的话,就算BOD高点也应该没事。

5402

积分

1208

金钱

483

帖子

黄金水师

QQ
32
发表于 2009-10-22 20:54:58 | 只看该作者
不可多得的好资料,楼主有心了

2793

积分

58

金钱

245

帖子

白银水师

33
发表于 2009-10-23 11:43:57 | 只看该作者
接触氧化池了解不多,问题很多,比如曝气池、曝气接触氧化、曝气滤池的区别

1万

积分

427

金钱

992

帖子

铂金水师

大法师

34
发表于 2010-1-26 13:28:20 | 只看该作者
谢楼主的资料,收藏了,感谢下
没事偷着乐乐,学学弥勒佛佛
遇事要冷静,遇美女要多看两眼

7449

积分

219

金钱

98

帖子

黄金水师

35
发表于 2010-1-26 16:50:57 | 只看该作者

回复 19# 的帖子

我想应该不是不能,只是前面应该有前处理措施,降低原水的COD,如果直接往氧化池里进原水的话,估计很难处理

369

积分

-1

金钱

37

帖子

初级水师

36
发表于 2011-4-15 18:46:14 | 只看该作者
3Q 好资料啊!

4953

积分

119

金钱

405

帖子

黄金水师

37
发表于 2012-5-8 19:30:23 | 只看该作者
谢谢分享 收藏了。。。

156

积分

39

金钱

12

帖子

初级水师

38
发表于 2010-8-30 14:03:50 | 只看该作者
好东西 楼主大好人 顶一下

2万

积分

1309

金钱

972

帖子

王者水师

39
发表于 2010-8-31 10:39:03 | 只看该作者
原帖由 cygyc-gc 于 2008-1-17 20:51 发表 生物接触氧化池一般按平均日废水量设计。 对于这句话大家怎么看待??
我怀疑楼主写的是平均日还是平均时??我觉得应该是平均时吧。

2万

积分

1309

金钱

972

帖子

王者水师

40
发表于 2010-8-31 10:43:35 | 只看该作者
原帖由 cygyc-gc 于 2008-1-17 20:51 发表 生物接触氧化池一般按平均日废水量设计。 对于这句话大家怎么看待??
补充一点,如果是平均日的话是不是针对一些水量小的工程而言的?