水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 954|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[转载] V型滤池施工要点及调试运行方案

[复制链接]

238

积分

18

金钱

16

帖子

初级水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-3 14:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
哪位大侠能提供V型滤池的施工要点及调试运行方案?该池即将于5月底完工,同时求施工及验收要点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

31万

积分

2万

金钱

4万

帖子

超脱水师

己身不正 何以正人

2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使

QQ
沙发
发表于 2014-5-4 07:54:49 | 只看该作者
这应该是威立雅的设备吧 09年有个钢厂的净水项目设计过 不过项目最后没中标,最后就不了了之了 建议直接咨询供应商
各位亲们,陶氏反渗透膜及东丽反渗透膜,长期可以提供比市场价更优惠更实惠的价格。

238

积分

18

金钱

16

帖子

初级水师

板凳
 楼主| 发表于 2014-5-5 06:57:27 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

目前河南许多新建水厂采用了V型滤池工艺。V型滤池施工过程中的V型槽比较麻烦。听说郑州附近一水厂采用此工艺已经完工一年了,至今尚未通过验收。可见调试也比较麻烦。

2万

积分

1万

金钱

2245

帖子

版主

自由呼吸

QQ
地板
发表于 2016-9-7 10:02:23 | 只看该作者
V型滤池的设计运行个人认为主要有以下几点需要注意的地方:
1、气擦洗管的配管,应均匀布置反洗时无死角;
2、风机或气源的气量选择;
3、吹扫管:水反洗或水汽同时反洗时吹扫管应投入使用,以便悬浮物等截留物冲出滤层,同时还可以节水;
4、回收水池的容积应合理设计,最好考虑到如何维修清池;
5、施工时的滤板和水帽是关键,确保质量过关,安装方法正确;
6、验收时装置能达到你设计的出水量、水质要求和运行周期即可(同时注意观察水洗、气洗时是否均匀,运行时是否有漏沙现象)。