[求教] ORP,氧化还原电位仪对废水处理有什么意义?

[复制链接]

6190

积分

-1

金钱

280

帖子

黄金水师

21
发表于 2008-6-20 15:19:26 | 只看该作者



对于好氧,如果OPR太低,当然要加大曝气;对于厌氧,如果ORP太高,自然一是延长停留时间,或接种污泥提高厌氧生物活性。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
yoruba + 5 谢谢高手参与

查看全部

清啦

4

积分

99

金钱

8

帖子

小小水师

22
发表于 2008-6-22 00:16:55 | 只看该作者
增长了见识。受益非浅

992

积分

64

金钱

43

帖子

青铜水师

23
发表于 2008-6-22 16:56:40 | 只看该作者
orp体现是处理环境中的氧化环境,正值处于氧化条件(值越高氧化性越强),负值处于还原条件。其反应的氧化环境对于工艺的控制具有一定的参考意义!

2万

积分

0

金钱

508

帖子

王者水师

24
发表于 2010-12-2 14:30:14 | 只看该作者
又学到东西了!

8232

积分

1579

金钱

103

帖子

黄金水师

25
发表于 2009-2-1 13:52:03 | 只看该作者



受益非浅,以前光知道曝气池、除盐水设备装有orp仪,还不知道作用?

2万

积分

1773

金钱

451

帖子

王者水师

26
发表于 2011-4-27 23:20:10 | 只看该作者
好啊,楼主受益匪浅啊

3万

积分

2637

金钱

426

帖子

王者水师

27
发表于 2009-4-17 17:16:30 | 只看该作者
上面的讲得比较详细了,pH对其影响比较大,测量时可考虑用缓冲溶液将pH控制在一定值,这样才便于比较。

656

积分

129

金钱

211

帖子

企业用户

28
发表于 2009-4-19 19:26:22 | 只看该作者
受益非浅啊,以前只知道ORP在RO进水时的作用。。。。。。。。。。。

1376

积分

1

金钱

51

帖子

白银水师

29
发表于 2009-4-20 13:54:58 | 只看该作者
在系统相对稳定的情况下,ORP的测量值相对比较稳定些。ORP与DO结合使用可为硝化反硝化提供必不可少的控制参数。。。

1万

积分

783

金钱

139

帖子

铂金水师

QQ
30
发表于 2010-11-9 11:49:38 | 只看该作者



我在含氰废水小试中用了ORP计,但药剂加了很多了还是达不到所要求的氧化还原电位,不知道为什么?
pgy0925 该用户已被删除
31
发表于 2010-6-21 11:48:01 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

如果我已经用了PH计还需要氧化还原电位计吗?

1万

积分

31

金钱

420

帖子

铂金水师

QQ
32
发表于 2014-1-17 09:14:10 | 只看该作者
学习学习了 个人觉得这个东西用于厌氧还是有用处的

7万

积分

8460

金钱

2552

帖子

超凡水师

声沙

33
发表于 2014-1-17 20:45:42 | 只看该作者
之前污水站倒是装了好几个orp检测装置,就是没用过,全是摆设,这次也终于知道了他的表征作用
坚持!坚持!

302

积分

132

金钱

43

帖子

初级水师

34
发表于 2010-11-19 10:58:25 | 只看该作者
学到东东了,感谢楼主,增长见识!!

4987

积分

131

金钱

174

帖子

黄金水师

35
发表于 2010-11-19 11:35:51 | 只看该作者
这个东西没怎么现实意义,以前在厌氧池装了两套WTW的ORP仪,一年数值不怎么波动的,价格还老贵了。话说现在的在线检测真正能达到要求的没多少哦,那个测DO的探头经常坏哦。我觉得便携式的很好,又便宜 好维护

4410

积分

34

金钱

60

帖子

黄金水师

36
发表于 2009-11-7 10:04:50 | 只看该作者
我觉得这个参数挺不错,很有用。。。正在学习中;。。。

213

积分

28

金钱

26

帖子

初级水师

37
发表于 2010-5-12 20:13:15 | 只看该作者
我们现在做厌氧消化实验也需要检测氧化还原电位

133

积分

45

金钱

25

帖子

初级水师

38
发表于 2009-11-28 22:31:25 | 只看该作者
又了解多一项东西了,受用。

2万

积分

1439

金钱

236

帖子

王者水师

39
发表于 2009-12-1 09:39:59 | 只看该作者
有个问题,对于好氧、厌氧 ORP值多少算高,多大算低??没有用过

1万

积分

68

金钱

1334

帖子

铂金水师

40
发表于 2010-5-7 08:37:40 | 只看该作者
意义还是比较大,主要是用来控制条件的,在线操作的也省心啊