首先声明,本资料摘录自水网 李玲玲、异想天开、老环保等对于新手的解惑。 主要是关于厌氧的IC 和UAsb [ 本帖最后由 zhouyihan 于 2009-3-14 08:19 编辑 ]

uasb与IC.doc

184 KB, 下载次数: 333, 下载积分: 金钱 -1

顶一下

参与人数 2金钱 +10 UP值 +1 收起 理由
水世界蓝天 + 1 赞一个!
广州襄绿环保 + 10 辛苦了,给大家带来了方便!

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
 没个性没签名
清啦

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

沙发
发表于 2008-4-8 17:34:42 | 只看该作者

前两页

谢谢,专家的帖子,挺详细的,我现在接手别人设计的一个污水处理站的工程,主要是处理生产硫酸软骨素的废水,污水处理站的工艺以UASB和IC反应器为主,现在手头缺少这方面的调试资料,以及如何接种,能否帮忙传一下。 ——————————————————————— 你好这位朋友,对于含硫酸根离子的废水,调试起来的确要求技术水平比较高,主要注意硫酸根和COD之间的比例关系,以及进水PH,如果能对进水硫酸根进行脱硫预处理那是最好的。至于你要的资料问题,请原谅,出于和大家交流能够相互提高,取长补短,我才开此论坛,也希望通过帮住大家解决工作中实际发生的问题,作为对朋友们支持的回报,请朋友们原谅,以后不要再问我要图纸或技术资料方面的东西,因为它属于企业的,虽个人掌握但我也要对企业负责。有具体问题我会在允许的范围内帮大家的,谢谢 ……………………………………………………………………………………………… 您好!我公司有两座IC反应器正在调试,由于生产单位没有将内部结构图示,安装后取样分析口也未曾留.现在已经近一个月了,调试效果还没出来.进水cod200000左右,日处理量250吨,IC各总容积为90立方米.进水ph7.1左右.今天上IC塔中段以上时能听到内部十分明显的气泡翻动声音.当地环保公司为我们安装的,排泥口直接进入污泥浓缩池,现对有无厌氧污泥,或量是多少都不清楚的.请专家指导! ……………………………………………………………………………………………………… …我曾经做过斜板沉淀池,用玻璃钢做斜板和不锈钢角钢作支架,使用多年不变形.由此联想到塑刚材料. ————————— 你好这位朋友,对于三项分离器来说,由于每时每刻产生的沼气都是变化的,所以三项分离器一般震动是比较厉害的,特别是产气量大的高浓度废水更明显。这就决定它不能光是有刚性还要有一定的韧性,否则可能会产生硬拉裂。谢谢 本人对UASB及IC两工艺特别熟悉,有幸参与设计、施工和调试了七八个工程,很希望与志同道合的朋友共同探讨和交流两工艺的特点及存在的不足,更希望与同行们共同进步。也欢迎同行们提出问题大家共同讨论与解决。 UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,而放弃再选UASB的观点么? ………………………………………………………………
 没个性没签名

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

板凳
发表于 2008-4-8 17:35:01 | 只看该作者
你又新开了个贴啊? 我想两种工艺各有优缺点,要不然大家都用IC了。我还想请教个问题,关于UASB负荷的的取值,好多书上都没有明确说明是总容积负荷还是有效容积负荷(三相分离器以下部分)。我问了一些专家,意见不一,两种说法都有。迷惑!望指教。 ……………………………………………………………… 啤酒废水取按总容积来算,容积负荷6公斤完全可以。顺便提醒一下,处理啤酒废水一定要注意水质的变化。同时还要考虑季节变化。针对水质调节池一定要发挥作用。水量的季节变化要考虑好氧池的余量即保险系数。 …………………………………………………………………… 那么请问IC有什么缺点? 而UASB相对于IC又有什么优点? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很多的,特别是对于高SS进水,比UASB有明显优势,由于IC上升流速很大,SS不会在反应器内大量积累,污泥可以保持较高活性。对于有毒废水也是如此 ……………………………………………………………………………… 谢谢!我不是帕克公司的。我是上海一家水务公司的,有幸的是我有机会接触了很多污水项目。其实客观的讲国内IC设计的环保公司应该没有那一家能在容积负荷上超过帕克公司,但我没有接触过帕克公司做的IC,不知他们宣传的容积负荷是按总容积计算的还是按有效容积计算的。若是按总容积计算的话,我们可能作的比他们还要好。不知老环保前辈知道么?顺便和老环保讨论一下,你赞同IC第一反应室与第二反应室负荷差距太大也是很大的浪费这一观点么?污泥大部分都截留在第一反应室导致第二反应室投资效率低下,若部分提升回流到第二反应室我们也试验了结果并不好。不知老环保有无好的建议?谢谢! ……………………………………………………………………………………………………… 容积负荷应该以有效容积计算的。第一反应室与第二反应室负荷应该有较大的差距,如过大当然是浪费,虽然上下反应室的容积比是固定的,但在实际运行中二个反应室的负荷差在一定范围内是动态的,所以这种负荷差与废水水质和反应条件有关。IC处理负荷确实很高,但运行费用也会高,此外由于上升流速很快,会使出水小颗粒比UASB多,加重了后续处理的负担,也可能在系统内产生堵塞现象。尽管如此,在厌氧反应器中我看好的还是IC。你说的若部分提升回流到第二反应室的做法我感觉不妥,这样易加剧出水悬浮固体增多,如果这样IC的运行工况就接近EGSB了,只是多了一个三相分离器而已。
 没个性没签名

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

地板
发表于 2008-4-8 17:36:43 | 只看该作者
总共40页。 大家自己下了看吧。
 没个性没签名

2万

积分

76

金钱

518

帖子

王者水师

5
发表于 2008-4-8 17:46:23 | 只看该作者



斑竹整理的,辛苦费啊,哈哈 赞个,辛苦了.
污水调试群 群1号码20529560 , 群2号码20529917

有事?请您M偶吖

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

6
发表于 2008-4-8 18:10:15 | 只看该作者
谢谢亦寒,我这里没有权限啊,要有肯定少不了奖励的~
论坛已有资料,请勿pm索取!

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

7
发表于 2008-4-8 18:13:32 | 只看该作者
我下载了,而且也顶了!!嗨嗨
论坛已有资料,请勿pm索取!

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

8
发表于 2008-4-9 09:53:44 | 只看该作者
我把售价象征性要一个!! 提高阅读权限的目的大家应该也知道。 照顾老会员,特别是参与的会员啊。 多参与才行。 我们要的是大家的参与,不在于人数多少。 [ 本帖最后由 zhouyihan 于 2008-4-9 09:54 编辑 ]
 没个性没签名

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

9
发表于 2008-4-9 21:25:18 | 只看该作者
看的人好像不多啊 ! 放错地方啦?
 没个性没签名

3万

积分

9428

金钱

1766

帖子

王者水师

QQ
10
发表于 2008-4-9 23:19:59 | 只看该作者

回复 1# 的帖子




恩 都很经典…… 我也来学习下了

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

11
发表于 2008-4-11 20:42:47 | 只看该作者
 没个性没签名

254

积分

32

金钱

7

帖子

初级水师

12
发表于 2008-4-21 15:19:27 | 只看该作者

辛苦

辛苦!辛苦!我来下载

254

积分

32

金钱

7

帖子

初级水师

13
发表于 2008-4-21 15:20:33 | 只看该作者

不让下

怎么回事????????????????????

8165

积分

708

金钱

609

帖子

黄金水师

在心里永远有个你

QQ
14
发表于 2008-4-24 11:56:49 | 只看该作者
下载学习,谢谢楼主~!1

532

积分

78

金钱

164

帖子

青铜水师

15
发表于 2008-4-24 22:39:15 | 只看该作者
为什么不能下载。要给新手一个学习的机会

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
16
发表于 2008-4-25 17:04:24 | 只看该作者

回复 15# 的帖子

你的权限还不够,希望继续努力一下。资料是楼主辛苦收集的,尊重一下。
公  司:广州襄绿环保设备有限公司
Q    Q:1517910565
邮  箱:xlhbsb@126.com
网  址:www.xlhbsb.com

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

17
发表于 2008-4-25 18:01:36 | 只看该作者
我觉得 我们论坛应该设置一个版块,或者部分资料设置下权限, 毕竟我们真正需要的是 长期参与的会员。 在就是对长参与会员的区别
 没个性没签名

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
18
发表于 2008-4-25 22:36:24 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

比较好,有的时候是需要变一下,改变就是一种进步。
公  司:广州襄绿环保设备有限公司
Q    Q:1517910565
邮  箱:xlhbsb@126.com
网  址:www.xlhbsb.com

228

积分

26

金钱

135

帖子

初级水师

19
发表于 2008-5-12 19:57:51 | 只看该作者
yun 怎么下不了呢 啊

228

积分

26

金钱

135

帖子

初级水师

20
发表于 2008-5-12 20:02:28 | 只看该作者
找个能够下载的,最好再给我们几张图纸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-4 00:15 , Processed in 0.146573 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表