立升1060超滤膜化学清洗终于结束了
化学清洗前 P进口=0.2Mpa, P出口=0.0125Mpa
洗后 P进口=0.2Mpa, P出口=0.0250Mpa
清洗出大量黄色,线状物质
清洗后压差有一定变化,产水量明显提高。
化学清洗所用药品
药品名称 含量
NaOH(AR) 含量≥96.0%
C6H8O7•H2O(AR) 含量≥99.5%
NaCLO(AR) 含量≥6.5%
化学清洗所用溶液
NaOH-pH12+200ppmNaClO混合溶液。
pH 2-2.5柠檬酸溶液。
现在想向大家请教以下问题
1.为什么清洗后压差没有明显变化?死端过滤的跨模压差是否就是进出口压差?
2.NaCLO(AR),含量≥6.5% ,在0.5吨水配置成200ppm的溶液怎么配制?加入100mL是否正确?
3.因为NaCLO含量是6.5%,这个含量6.5%代表什么意义?加入100mL能否满足200ppm的要求?
4.膜手册上写到可以短时承受200ppm余氯,这个短时达也是多长时间?
如果过量的加入了NaCLO是否会伤害超滤膜?如果造成伤害,应该怎样去鉴别?
5.为什么化学清洗后运行48小时后膜通量又下降了? |
|