一、概述。 本控制柜为三相五线进线制,进线电压为380V,控制电压为 220V,装机容量分别为16.2KW,控制设备如下: 采用喷塑外壳为:高×宽×深=1200×600×300 二、控制方式。 每台设备有手动按钮、运行指示灯。本控制柜分手动和自动两种控制方式: 当相应系统的“手动/停/自动”开关拨至手动位置时,电机设备需由操作人员按控制面板上的按钮手动启动各设备。即按一下绿色的启动按钮为开启该设备,按一下红色的停止按钮为停止该设备。(注意:手动开启设备时,先要开启每台设备出口的电动阀,当电动阀开到位后,才可以启动该设备。)当设备处于正常运行状态时,绿色的指示灯为发光亮状态。 当相应系统的“手动/停自动”开关拨至自动位置时,各设备的控制方式如下: 1、格栅系统:控制范围,机械格栅1台
机械格栅1台,单台功率:0.75KW 自动控制过程:
间隙运行,运行2小时停止15分钟。 2、曝气系统:控制范围,风机2台
电动阀2台 风机2台,一用一备,单台功率:0.75KW 自动控制过程:(先开相应的电动阀,当电动阀开到位后,才自动启动该设备。)
由于好氧池,在进行废水处理时和非处理状态时,所需要的消耗氧气量不同,所以本系统采用污水泵运行时风机连续工作,停止时风机间歇工作。 当调节池提升泵工作时,1#风机启动,当风机累计运行12小时时,切换另一台风机工作。系统在运行过程中遇到电机故障,系统自动切换另一台备用电机工作,直到故障排除后恢复时间切换工作模式。风机在调节池提升泵停止工作2小时后停机1小时,然后运行2小时。依次循环,直到调节池提升泵工作时风机又连续工作。 3、污水提升系统:控制范围,
提升泵2台
电动阀2台 污泥泵2台,一用一备,单台功率:0.75KW 由污泥池液位控制 自动控制过程:(先开相应的电动阀,当电动阀开到位后,才自动启动该设备。) 当水池液位上升到低液位时,低液位浮球接通,提升泵不工作; 当水池液位上升到高液位时,高液位浮球接通,提升泵开始工作; 当液位下降高液位消失时,高液位浮球断开,提升泵继续工作; 当液位下降低液位消失时,低液位浮球断开,提升泵停止工作; 以上动作自动进行。当1#提升泵累计运行12小时时,切换2#提升泵工作。系统在运行过程中遇到电机故障,系统自动切换另一台备用电机工作,直到故障排除后恢复时间切换工作模式。 4、污泥回流系统:控制范围,
污泥回流泵1台
电动阀1台 污泥回流泵1台,单台功率:0.75KW 自动控制过程:(先开相应的电动阀,当电动阀开到位后,才自动启动该设备。) 每隔8小时运行一次每次运行5分钟。 5、清水系统:控制范围,
清水泵1台
电动阀1台 清水泵1台,单台功率:0.75KW 自动控制过程:(先开相应的电动阀,当电动阀开到位后,才自动启动该设备。) 当水池液位上升到低液位时,低液位浮球接通,提升泵不工作; 当水池液位上升到高液位时,高液位浮球接通,提升泵开始工作; 当液位下降高液位消失时,高液位浮球断开,提升泵继续工作; 当液位下降低液位消失时,低液位浮球断开,提升泵停止工作; 三、安装及注意事项 1)将各用电器和电控柜按规定用电线连接起来,并检查接线是否正确。 2)检查输入电源电压是否正确。 3)检查各用电器是否符合要求,接地是否安全可靠。 4)以上条件符合要求,打开空气开关,整个系统投入运行。 5)请不要露天存放,或是放在可能溅水、凝露和有毒、有腐蚀性气体的地方。 6)本系统采用无锡信捷系列PLC执行自动控制工作,请不要打开PLC外壳,内部有大规模集成电路和精密电子零件,内部并无您可用之物。 8)不能安装在有导电尘埃的地方。安装之处的相应湿度为10%-90%(无结露),环境温度为-10℃至40℃,应保证室内通风良好,干净整洁。 |