[求教] 新人求教氨氮低,总氮高是什么原因

[复制链接]

34

积分

22

金钱

7

帖子

初级水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-4 15:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
最近进水水量由1200立每小时提高到1400,随之水质发生了变化,平均进水COD 68 出水 18 ,进水氨氮24 出0.2,进水总氮30 出水11一级A标准,出水总氮最高达到14.9 ,正常投加碳源 疑问:是因为DO过低吗 0.5左右;还是碳源投加不足?求老师指导
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
沙发
发表于 2014-8-4 17:33:57 | 只看该作者
判断为反硝化问题,反硝化菌的世代时间长,提水量后要过一段时间才有效果吧。

1034

积分

24

金钱

67

帖子

企业用户

QQ
板凳
发表于 2014-8-5 09:52:11 | 只看该作者
从你给的出水指标看,硝化进行完成了,反硝化也进行了大部分,个人判断不是反硝化菌的事,可能还是反硝化环境没有达到最佳!DO肯定是够了,不然氨氮出水不可能到0.2,所以暂不需要考虑DO低的情况。反正倒可以看看反硝化环境的DO是否过高,破坏的反硝化的条件!

34

积分

22

金钱

7

帖子

初级水师

地板
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:06:09 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

根据DO趋势图,只低不高。DO过高是直接将氨氮全部氧化成了硝酸盐,所以导致总氮过高?

34

积分

22

金钱

7

帖子

初级水师

5
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:09:03 | 只看该作者

回复 2# 的帖子




提高进水量半个月时间,无明显变化,出水总氮还是偏高。对于反硝化菌的问题没注意,SVI基本在60-80,泥龄过长了?但现场观察,污泥没有明显变色啊

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
6
发表于 2014-8-5 19:02:28 | 只看该作者
污泥颜色看不出反硝化菌的变化。

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
7
发表于 2014-8-5 19:06:12 | 只看该作者
DO是A段还是O段。是A的再降点看看。

34

积分

22

金钱

7

帖子

初级水师

8
 楼主| 发表于 2014-8-6 11:44:27 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

DO在O段,现已提高曝气 风量,怀疑是有机氮有些高,再观察观察

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
9
发表于 2014-8-6 11:50:34 | 只看该作者
等你测试结果

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
10
发表于 2014-8-6 18:12:37 | 只看该作者



有机物厌氧条件下氨化有关,溶解氧低是问题,好氧池溶解氧低,缺氧池多少?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

259

积分

4

金钱

58

帖子

企业用户

初学者

11
发表于 2014-9-1 11:07:56 | 只看该作者
我感觉要是O段的话,溶解氧有些低,而且碳氮比也有一点低

2万

积分

3623

金钱

1702

帖子

王者水师

QQ
12
发表于 2014-9-1 17:23:59 | 只看该作者
我们这不做总氮,学习一下。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
13
发表于 2014-9-2 09:32:13 | 只看该作者
氨氮出水0.2的话,就是反硝化的不彻底了。查找碳源或者污泥的原因。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

526

积分

50

金钱

12

帖子

青铜水师

14
发表于 2014-9-2 16:43:14 | 只看该作者
能简单介绍一下你的工艺情况吗?另外进水COD低的话,查查进水DO是否过高?