医院污水基本情况介绍
  医院是病人集中的地方,医院污水是一种特殊的污水、除含有化学性污染物外(化学污染物的危害是国外这几年的研究重点),主要是病原体污染,是传播疾病白危险污染源之一,目前“非典”的疫情虽然主要通过飞沫传播,但香港“陶大花园”的疫情表明,粪便污水也是“非典”传染不可忽略的途径,并有报道认为,“非典”等多种病毒可以在水中存活比较长的时间。因此,对原有医院   污水处理系统安全性的重新评价和加强完善医院污水处理设设施的建设与管理受到国家有关部门(建设部、环保局等)的重视,国家计委今今年安排特殊国债5000万元用于医院污水处理系统的改善。 一、医院污水的性质 1.医院污水的来源及主要污染物   医院排放污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照相洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等;另外,还有食堂、家属宿舍等排放的生活污水。   医院污水的主要污染物其一是病原性微生物;其二是有毒、有害的物理化学污染物,包括常规的用COD、BOD5表示的有机污染物:其三是放射性污染物。   表1 为医院各部门排水情况及主要污染物。   表1 为医院各部门排水情况及主要污染物部门污水类别主要污染物SSCODBOD病原体放射体重金属化学品普通病房生活污水△△△ 传染病房含菌污水△△△△ △动物实验室含菌污水△△△△ △放射科洗印废水△△△ △△口腔科含汞废水△ △ 门诊部生活污水△△△ 肠道门诊含菌污水△△△△ △手术室含菌污水△△△△ △检验室含菌污水△△△△ △△洗衣房洗衣废水△△△ △锅炉房排污废水△ △汽车库含油污水△△ 太平间含菌污水△△△△ 同位素室放射性污水△△△ 宿舍生活污水△△△ 食堂含油污水△△△ 浴室洗浴污水△△△ 解部室含菌污水△△△△ △注:SS为悬浮固体;BOD为生物化学需氧量;COD为化学需氧量。△表示有污染物。
2.医院污水的水质   表2 所列为北京监测中心近年来对北京部分医院污水分质分析监测结果。   从表中旬以看出、医院污水的COD含量为23~318mg/L,主要数值集中在120-280mg/L之间,如果没有实测数据,我个人认为设计可按COD200mg/L来考虑;BOD5数值在10~191mg/L之间;SS为17-190mg/L;pH值7-8;大肠菌群数为238×105~238×108个/L。
  表2 医院污水原水水质情况调查结果医院名称床位数量/床总大肠菌量/个.L-1粪大肠菌量/个.L-1COD/mg.L-1BOD/mg.L-1SS/mg.L-1pH值北京医科大学第一医院1100238×108 23710455 北京协和医院900238×105 11759407.76北医大人民医院800160×106160×106312144977.59北京医院800238×107 15678377.74北京同仁医院800238×106 28213841 北京铁路总医院800238×105 2227340 解放军304医院637238×107 1375418 北京安定医院500238×106 20793111 西苑医院500160×106160×106318128197 煤炭总医院500238×106 19586387.80北京肿瘤医院350238×106 711医院350238×106 1938147 垂杨柳医院350238×106 22310544 公安医院350160×106160×1061494041 北京邮电医院300160×106160×1061215653 北京鼓楼中医院201238×107 1657854 北京第二医院200238×106 2018529 北京大学医院156238×106230×10611255237.97朝阳中医院150238×105 231077.59北京万杰医院120160×106160×1061416225 北京医科大学口腔医院115238×106 20085817.66北方医院110238×106 1626926 北京玉渊潭医院70238×168 421017 北京邮电大学医院70238×106 31619139 新华医院70238×106 18599348.02第二棉纺厂职工医院50238×105 232 北京电力设备总厂医院50238×106 亚运村医院40238×106 朝阳妇幼保健院40238×106 长峪沟煤矿医院30238×106 北下关医院20160×106160×106
3.医院污水的水量   根据GBJ15-88《建筑给排水设计规范》、GBJ49--88《综合医院建筑设计规范》的规定,医院、疗养院等设施的用水量如表3所示。
表3 医院设施用水量设施情况用量/L(床.d)-1小时变化系数集中厕所、盥洗50-100 集中厕所、盥洗、浴室100-200 集中浴室、病房设厕所、盥洗200-250 病房设浴室、盥洗250-400 洗衣户40-60L/kg干衣 门诊15-25L/人次 食堂10-15L/人 集体宿舍盥洗室50-100L//人.d 浴室100-200L/人.d
  《医院污水处理设计规范》提出的综合医院排水量为:(1)设备比较齐全的大型医院平均日污水量为400~600L/(床d),K=2.L~2.2;(2)一般设备的中小医院,平均日污水量为300~400L/(床d),K=2.2~2.5;(3)小型医院平均日污水量为250--300L/(床d),K=2.5。   但实际情况一般综合性医院其用水量和排水量均高于以上指标。表4所列为北京市部分医院用水量及排水量、由表中可见,北京900~1300床位的排水量为1.01-1.84m3/(床d),平均1.35m3/(床 d);500~800床位排水水量为0.36~2.03m3/(床 d),平均1.27m3/(床d);200-400床位的排水量为O.27~1.40m3/(床 d),平均0.87m3/(床d),100床位以下的排水量为0.24~1.34m3/(床d),平均0.7m3/(床d);
表4 北京市部分医院用水量及排水量医院名称编制床位数量/床实际使用床位数量/床日用水量/m3.d-1每床用水量/m3.(d.床)-1日排水量/m3.d-1每床排水量/m3.(d.床)-1人民医院110090019001.7315201.38中日友好医院130090021641.6717311.33北京协和医院100090023002.318401.84北京铁路总医院100070015001.512001.2北京医院80070018002.2514401.8北京积水潭医院90067511461.279171.01北京友谊医院83078021092.5416872.03北京儿童医院72059011001.538801.22北京安贞医院60050010001.678001.34北京胸科医院6003506601.105280.88煤炭中心医院5001502240.451790.36北京垂杨柳医院3802696701.765363961.40北京肿瘤医院3503154951.411761.13宣武中医医院2401162200.92720.74北京水利医院237100900.341550.27北京回民医院2301601940.841600.67北京武警总院医院2001202001.002400.8北京朝阳区第二医院2001443001.51491.2滨河医院2001421860.93800.7451116部队医院1001001001.0500.8北京电力设备总厂医院9045630.7400.56西城德外医院8760500.57440.46西城厂桥医院8064550.69320.55北京新华医院7030400.57800.46北京玉渊潭医院60501001.6714.41.34北京第一棉纺织厂医院6015180.3800.24北京团河农场医院60501001.67411.33北京亚运村医院4030521.30121.04北京第二棉纺织厂医院4015150.381.680.3北京劲松医院2014211.0512.80.84朝阳罗有明中医骨科2015160.8 0.64
二、医院污水处理的现行标准
  1983年国家颁布《医院污水排放标准》(试行)GBJ48—83 1996年国家环保总局在修订国家《污水综合排放标准》时。同时对GBJ48—83进行了修订。并将其纳入新颁布的国家《污水综合排放标准》GB8978—1996,医院污水的治理、“三同时”建设和日常监测管理执行上述标准。   但该行准综合性太强,其中涉及医院污水排放的条目很少,现国家正在对原有《医院污水排放标准》进行修订。
三、北京市的医院情况及污水处理现状
  北京市共有各级医院806家,其中三级以上综合医院100多家,二级以上医院几百家,其他为一级各类小医院。对北京地区97个综合医院进行调查,其中89个医院对排放污水进行了处理,处理率92%,使用消毒刘情况为:用液氯消毒的49个,占55%;用次氯酸钠发生器消毒的15个,占17%;用商品次氯酸钠溶液消毒的8个,占9%;用二氧化氯消毒的7个,占8%;用臭氧消毒的3个,占3%,其他(王要是用漂粉精)7个,占8%。   5个传染病医院有3个采用二级处理加氯消毒工艺,2个采用一级处理加氯消毒工艺。   现在的医院基本均有污水处理装置,但建设水平和管理水平参差不齐,处理工艺基本都以氯化消毒为王,上二级生化处理的医院很少。   注:   文中所用数据摘自马世豪等编著,《医院污水污物处理》,化学工业出版社2000年。
 
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
相互学习,共同进步!

水世界--环保项目与施工
http://www.chinacitywater.org/bbs/forumdisplay.php?fid=63
blog:http://blog.163.com/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-23 07:48 , Processed in 0.245396 second(s), 39 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表