银杏酮生产废水的治理  
银杏树嫩叶可生产出我国特产的软化心脑血管,降血脂的良药——银杏酮。一般每生产 1 kg银杏酮,需消耗 3 吨银杏嫩叶。大量的残渣夹杂着生产过程中加入的助剂排出,污染最重的银杏酮废水 CODcr 质量浓度达 8.54 × 104 mg/L以上。 l 废水来源和排放标准 1.l 废水来源   银杏酮生产废水属于中成药中单一成分醇提废水。它来源于设备清洗、柱再生和酸碱冲洗、蒸发冷凝液等。废水中含有乙醇、氨基酸、植物纤维、脂肪质、叶绿素以及 NaOH 等。主要废水来源及污染物含量见表1。
表1 银杏国废水主裹来源的污染物检测结果

3 主要设备和构(建)筑物   主要设备见表2,主要构建(筑)物见表3。
表2 主要设备
[table=543]序号 设备名称 型号、规格 特性参数 数量 配套电机功率/kw 备注 1 格栅 长 500 mm ×宽 400mm 1台 2 污水泵 32ZW10—20 流量 10 m3/h 扬程 20 m 3台 2.2 3 泥浆泵 l—1B3″(b) 流量 10 m3/h 扬程 60 m 1台 7.5 4 罗茨风机 SSR—80 风量 3.36 m3/min风压 53.9 kPa 2台 5.5 5 絮凝反应器 φ1600 mm × 3150 mm 1台 0.37 减速机L-D0 反应30min 6 板框压滤机 BMS20—630/25 过滤面积20 m2 1台 7 气液分离器 φ 600 mm × 600 mm 1台 8 酸贮槽 φ 800 mm × l200 mm 1台 9 组合填料 φl50 mm ×100 mm 200m3
表3 主要构(建)筑物
序号 构(建)筑物名称 规格 有效容积/m3 停留时间/h 其它工艺参数
1 调节池 5100 mm × 5100 mm × 4650 mm 50 24
2 中间水池 5100 mm × 5100 mm × 4650 mm 50 4
3 UASB池 φ 7 910 mm × 7 280 mm 200 40 容积负荷(以 BOD计)2.5 kg/(m3·d)组合填料 80 m3
4 厌氧出水池 5100 mm × 5100 mm × 4650 mm 50 4
5 初沉池 2500 mm × 2500 mm × 5500 mm 30 2 表面负荷 1.6 m3/(m2·h)
6 生物选择池 2250 mm × 2500 mm × 5500 mm 28 2.5
7 接触氧化池 6000 mm × 5000 mm × 4500 mm
2250 mm × 2500 mm × 4500 mm
142.5 12 填料负荷(以 BOD计)012 kd/(m3·d),填料 120 m3,水气比 1:40
8 二沉池 2500 mm × 2500 mm × 5100 mm 22 2 表面负荷l6m3/(m2·h)
9 物化处理间 6740 mm × 6520 mm × 5800 mm 45m2
4 系统启动、运行 4.1 系统启动   由于银杏酮生产属于生物制药,废水浓度高,但水量小;同时药厂位于淮河流域,气候湿热,比较适合于生化调试。因此取 5t 淀粉厂消化泥饼,配合水生浮游植物,与废水一同加人厌氧罐内,约10 d左右即开始出现沼气。 4.2 运行   虽然药厂三班生产,但其废水每班只排一次。同时,废水浓度高。为保证处理效果,废水处理系统没有采取全流量 24 h运行方式。在实际运行中,物化絮凝采取两班 12 h运转;厌氧全天连续运转,连续进水与突击进水相结合;以保证污泥上升和减少死角,好氧生化 24 h 风机曝气,间断进水。 5 运行效果和费用 5.1 运行效果   运行效果见表4。
表4 运行效果
指标项目 指标
设备费/万元 16.6
土建费/万元 24.2
其他费用/万元 8.5
工程总投资/万元 49.3
装机容量/kW 19.97
运行负荷/kW 12.47
占地面积/m2 469
5.3 运行费用   日常运行费用包括电费、药剂费和维修费,其中电费1.83元/t,药剂费0.7元/t,维修费0.4元/t,总计为 2.93元/t。 6 系统优化建议   ①由于综合废水是酸碱废水的混合物,为保证系统稳定运行,减少药剂消耗,建议增加设置州自动检测系统,并与加药联锁。   ②污泥中包括化学污泥、厌氧污泥和好氧污泥,从保护员工健康和减轻工人劳动强度出发,建议将板框压滤机改为半自动厢式压滤机。滤饼直接在锅炉中焚烧。 7 经验与体会   ①原设计厌氧布水系统和连续进水方式在实际运行中发现不均匀,而且污泥上升速度不能保证,厌氧污泥形态欠理想。经过摸索,采用连续进水与突击进水相结合的方式,通过连续进水保证负荷、突击进水保证泥水充分接触、污泥回流保证污泥浓度的办法,有效地解决了问题。   ②废水处理不能只考虑CODcr、BOD5 等综合性指标,还要考虑如本案中的酸碱、污染物种类和成分、废水排放规律与处理设施的运行模式的协调等问题。  
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
相互学习,共同进步!

水世界--环保项目与施工
http://www.chinacitywater.org/bbs/forumdisplay.php?fid=63
blog:http://blog.163.com/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-2 20:44 , Processed in 0.109836 second(s), 39 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表