楼主: 高志
打印 上一主题 下一主题

脱氮反硝化污泥上浮原因分析

[复制链接]

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
61
发表于 2021-12-17 14:34:15 | 只看该作者



我们在乙二醇废水上面用过泓济的这个脱氮反应器
难听的话别较真,好听话的别当真。
清啦

2万

积分

2715

金钱

588

帖子

王者水师

QQ
62
发表于 2021-12-17 15:03:38 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2021-12-17 14:34
我们在乙二醇废水上面用过泓济的这个脱氮反应器

也有楼主这种现场吗?
天蓝、水灵、地沃、人康

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
63
发表于 2021-12-17 15:28:39 | 只看该作者
虾极霸掣 发表于 2021-12-17 15:03
也有楼主这种现场吗?

没有 不知道楼主这个有没有循环泵 分离器什么的。
难听的话别较真,好听话的别当真。

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

64
 楼主| 发表于 2021-12-19 00:19:59 | 只看该作者
如鱼得水@ 发表于 2021-12-17 07:37
没有氨氮为啥要用AO工艺呢?

旧系统改造的,处理COD用

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

65
 楼主| 发表于 2021-12-19 00:20:58 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2021-12-17 15:28
没有 不知道楼主这个有没有循环泵 分离器什么的。

有循环泵,没有分离器

2万

积分

8363

金钱

729

帖子

王者水师

66
发表于 2021-12-20 08:00:14 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-19 00:19
旧系统改造的,处理COD用

好的,明白了,好氧还是多曝气吧
[发帖际遇]: 如鱼得水@将高盐废水处理得妥妥得,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
67
发表于 2021-12-20 08:06:31 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-19 00:20
有循环泵,没有分离器

反硝化产的氮气很容易就造成污泥上浮了,不行了 你们给上面整个搅拌器
难听的话别较真,好听话的别当真。

7万

积分

2万

金钱

3819

帖子

超凡水师

68
发表于 2021-12-20 08:25:58 | 只看该作者
无能者无所求 发表于 2021-12-12 15:27
你有微生物,有硝态氮,有碳源,再有缺氧环境,反硝化污泥上浮不很正常吗?

嗯嗯,说的非常有道理!

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

69
 楼主| 发表于 2021-12-20 09:36:15 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2021-12-20 08:06
反硝化产的氮气很容易就造成污泥上浮了,不行了 你们给上面整个搅拌器

上面有三相分离,比较难实现

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

70
 楼主| 发表于 2021-12-20 09:43:18 | 只看该作者



本帖最后由 高志 于 2021-12-20 09:48 编辑

原因找到了,这几天氟离子超标,平均大约有30mg/L的氟离子在250方水中循环,导致污泥中毒;
采取措施:
1、顶部污泥排出,目前只能接隔膜泵从池顶开始缓慢往外抽,否则此污泥比较难下沉,且不处理会堆积板结以后更难处理;
2、对于排出的污泥或者死亡的污泥导致SV比下降,目前打算补充污泥至基本值,再缓慢驯化;3、以最快速度置换反应器内的污水,目前是采取消防水临时接入全部置换,置换后氟离子浓度低于5mg/L;
4、控制前端氟离子浓度不超过15mg/L,最好控制在10mg/L以下;
5、此氟离子其实已经持续超过两周高于20mg/L了,但由于暂时没有导致处理效果明显下降所以业主也不关心此事,导致后两天开始爆发,污泥大量上浮,指导业主做好前端除氟是最优解;


7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

71
 楼主| 发表于 2021-12-20 09:45:27 | 只看该作者
在此给大家分享以下论文做氟离子浓度分析参考

氟化物对火山石基质人工湿地处理废水性能及菌群的影响.pdf

2.17 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金钱 -1

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
水世界蓝天 + 1 很给力!

查看全部

2万

积分

2715

金钱

588

帖子

王者水师

QQ
72
发表于 2021-12-20 11:52:20 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-20 09:43
原因找到了,这几天氟离子超标,平均大约有30mg/L的氟离子在250方水中循环,导致污泥中毒;
采取措施:
1 ...

哦,找到问题就好针对解决了!去除氟离子加的什么药剂?石灰么?前端去除率不稳定吗?
天蓝、水灵、地沃、人康

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

73
 楼主| 发表于 2021-12-20 12:30:03 | 只看该作者
虾极霸掣 发表于 2021-12-20 11:52
哦,找到问题就好针对解决了!去除氟离子加的什么药剂?石灰么?前端去除率不稳定吗?

是的,石灰及氯化钙,不是很稳定,pH控制不好,做不到保持在10-11

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
74
发表于 2021-12-20 13:03:17 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-20 09:36
上面有三相分离,比较难实现

你不是说没有分离器吗
[发帖际遇]: 恭喜放牛班班长,在水世界找到对的人,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
难听的话别较真,好听话的别当真。

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

75
发表于 2021-12-20 13:21:04 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-20 09:43
原因找到了,这几天氟离子超标,平均大约有30mg/L的氟离子在250方水中循环,导致污泥中毒;
采取措施:
1 ...

可以确认是氟的原因吗?

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

76
 楼主| 发表于 2021-12-20 13:51:33 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2021-12-20 13:03
你不是说没有分离器吗

噢理解错了,理解成另外一个模块了
[发帖际遇]: 排泥成功,高志+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

77
 楼主| 发表于 2021-12-20 13:52:28 | 只看该作者
泡面归来 发表于 2021-12-20 13:21
可以确认是氟的原因吗?

基本确认了,通过置换后内置的氟离子<5ppm,目前还能保持稳定
[发帖际遇]: 高志通过水世界签了个大项目,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

5034

金钱

1237

帖子

王者水师

78
发表于 2021-12-21 09:10:49 | 只看该作者
生化系统要玩明白也不容易啊!

9543

积分

1644

金钱

245

帖子

黄金水师

79
发表于 2021-12-23 08:46:54 | 只看该作者
有搅拌的话出现这种污泥上浮很不正常,出现这种情况肯定为出现死泥现象

2万

积分

1823

金钱

442

帖子

王者水师

80
发表于 2022-1-26 09:46:01 | 只看该作者
是不是马盛的那种脱氮反应器?有没有相关资料?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 01:31 , Processed in 0.218734 second(s), 64 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表