发表于 2021-12-11 17:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20/20金钱
调试大神帮忙看下这个脱氮的反硝化污泥上浮原因可能是什么。参数:
1、反应器:容积250m3,进水水量12m3/h,上升流速4m/h,氟离子20mg/L,钙离子300mg/L,进水COD800mg/L,出水COD300mg/L,进水硝态氮200mg/L,出水硝态氮30mg/L,运行中温度一般22~25℃;
污泥情况如下:

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

来自 2楼
 楼主| 发表于 2021-12-20 09:43:18 | 只看该作者
本帖最后由 高志 于 2021-12-20 09:48 编辑

原因找到了,这几天氟离子超标,平均大约有30mg/L的氟离子在250方水中循环,导致污泥中毒;
采取措施:
1、顶部污泥排出,目前只能接隔膜泵从池顶开始缓慢往外抽,否则此污泥比较难下沉,且不处理会堆积板结以后更难处理;
2、对于排出的污泥或者死亡的污泥导致SV比下降,目前打算补充污泥至基本值,再缓慢驯化;3、以最快速度置换反应器内的污水,目前是采取消防水临时接入全部置换,置换后氟离子浓度低于5mg/L;
4、控制前端氟离子浓度不超过15mg/L,最好控制在10mg/L以下;
5、此氟离子其实已经持续超过两周高于20mg/L了,但由于暂时没有导致处理效果明显下降所以业主也不关心此事,导致后两天开始爆发,污泥大量上浮,指导业主做好前端除氟是最优解;


7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

来自 3楼
 楼主| 发表于 2021-12-20 09:45:27 | 只看该作者
在此给大家分享以下论文做氟离子浓度分析参考

氟化物对火山石基质人工湿地处理废水性能及菌群的影响.pdf

2.17 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金钱 -1

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
水世界蓝天 + 1 很给力!

查看全部

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

地板
 楼主| 发表于 2021-12-11 17:34:20 | 只看该作者
浮起来的泥有颗粒污泥也有变成果冻状的泥,好像也没死,顶部基本都是污泥结块然后聚成一团慢慢越积越多。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2021-12-12 06:58:37 来自手机 | 只看该作者



反硝化上浮很正常,这个水质不适合用厌氧

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

6
发表于 2021-12-12 07:59:05 来自手机 | 只看该作者
感觉污泥不像是好氧池的活性污泥阿???

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2021-12-12 08:46:34 | 只看该作者
不是反硝化上浮,

是缺氧上浮。

严重缺氧。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

2万

积分

8363

金钱

729

帖子

王者水师

8
发表于 2021-12-12 09:29:29 | 只看该作者
选别进水了,闷曝一段时间吧。

1万

积分

33

金钱

177

帖子

铂金水师

9
发表于 2021-12-12 09:52:55 | 只看该作者
真是挺奇怪,第一次遇到反硝化池污泥上浮这么厉害。试试把污泥浓度提高点。

6万

积分

2万

金钱

2485

帖子

超凡水师

学海无涯

QQ
10
发表于 2021-12-12 12:51:03 | 只看该作者



看看学习一下呢。

7753

积分

2187

金钱

546

帖子

黄金水师

11
发表于 2021-12-12 13:53:26 | 只看该作者
有点像我以前见过的好氧池污泥絮体太小稍微厌氧就被气泡顶上去了成片成片
[发帖际遇]: 内陆水师提督通过水世界签了个大项目,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

1万

金钱

1490

帖子

王者水师

QQ
12
发表于 2021-12-12 14:15:17 | 只看该作者
厌氧了 变成水解酸化池了,

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

13
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:11:12 | 只看该作者
天煜 发表于 2021-12-12 07:59
感觉污泥不像是好氧池的活性污泥阿???

是脱氮偏厌氧的污泥哈

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

14
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:11:53 | 只看该作者
白银水师 发表于 2021-12-12 14:15
厌氧了 变成水解酸化池了,

有具体的判断依据吗

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

15
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:13:16 | 只看该作者
内陆水师提督 发表于 2021-12-12 13:53
有点像我以前见过的好氧池污泥絮体太小稍微厌氧就被气泡顶上去了成片成片

那就是说如果厌氧了,就可能导致污泥上浮是吗,这个底下也没有曝气的,而且SV30是会自己浮起来的呢

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

16
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:13:59 | 只看该作者
ssjfj 发表于 2021-12-12 09:52
真是挺奇怪,第一次遇到反硝化池污泥上浮这么厉害。试试把污泥浓度提高点。

这个反应器有点像UASB哈,但是是脱氮反应器

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

17
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:14:39 | 只看该作者
如鱼得水@ 发表于 2021-12-12 09:29
选别进水了,闷曝一段时间吧。

两天后顶上污泥死的更多了,底下没有曝气哈

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

18
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:15:33 | 只看该作者
寂寞 发表于 2021-12-12 08:46
不是反硝化上浮,

是缺氧上浮。

是因为缺氧导致的污泥上浮吗,可这本身也是需要在厌氧环境反应呢,怎么解释这个理论依据呢.

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

19
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:15:37 | 只看该作者
寂寞 发表于 2021-12-12 08:46
不是反硝化上浮,

是缺氧上浮。

是因为缺氧导致的污泥上浮吗,可这本身也是需要在厌氧环境反应呢,怎么解释这个理论依据呢.

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

20
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:16:10 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2021-12-12 06:58
反硝化上浮很正常,这个水质不适合用厌氧

之前还不会呢,就最近两个星期比较严重一点

5万

积分

3万

金钱

3120

帖子

超凡水师

21
发表于 2021-12-12 15:27:42 来自手机 | 只看该作者
你有微生物,有硝态氮,有碳源,再有缺氧环境,反硝化污泥上浮不很正常吗?

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

22
 楼主| 发表于 2021-12-12 15:30:01 | 只看该作者
无能者无所求 发表于 2021-12-12 15:27
你有微生物,有硝态氮,有碳源,再有缺氧环境,反硝化污泥上浮不很正常吗?

这个泥层快要10cm了,有点太厚了吧