常规医院污水,达到排入下水道标准,400方一天现在是接触氧化工艺+消毒+砂滤,

[复制链接]

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-28 13:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金钱
就是常规的医院住院部出来的污水。 接触氧化,一级停留5h,二级停留2.5h,现在怕氨氮不达标,现在设计阶段我想考虑前面加一个缺氧池停留2h是否对氨氮有效果。
系统要上在线监测连环保局网络,不能马虎。有COD、ph、氨氮在线监测仪。
对于加缺氧池是否对氨氮有一定效果,我考虑到硝化反应阶段的硝酸盐浓度过高会抑制氨氮->硝化,所以有点不明确,是否要加缺氧池

最佳答案

奖励: 1金币  |  评价: "精彩回复"  |  查看完整内容

正常医疗废水排放管网的混凝+消毒就可以了,前提是不能有辐射科废水。 采用生化也行,AO,3h+6h,就足够了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

沙发
发表于 2019-1-28 13:58:03 | 只看该作者
正常医疗废水排放管网的混凝+消毒就可以了,前提是不能有辐射科废水。
采用生化也行,AO,3h+6h,就足够了
回复 | 最佳答案 | 奖励: 1金币 | 评价: "精彩回复"

举报

9万

积分

3万

金钱

5188

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
板凳
发表于 2019-1-28 14:29:02 | 只看该作者
下水道标准还要这么麻烦?我们沉淀消毒就直接外排来了!!
干一行,爱一行!

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

地板
 楼主| 发表于 2019-1-28 14:30:02 | 只看该作者
枭龙 发表于 2019-1-28 14:29
下水道标准还要这么麻烦?我们沉淀消毒就直接外排来了!!

我没经验呀,主要是有在线监测系统,

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

5
 楼主| 发表于 2019-1-28 15:41:35 | 只看该作者



逸鹤翔云 发表于 2019-1-28 15:09
正常医疗废水排放管网的混凝+消毒就可以了,前提是不能有辐射科废水。
采用生化也行,AO,3h+6h,就足够了

嗯嗯,谢谢老哥,。就是说我想在缺氧池里面也放上填料,好氧是否需要分两级把硝化和碳氧化分开,建立硝化菌的优势菌群。我想法是这样的,就是不知道有没有实际效果

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
6
发表于 2019-1-28 15:58:07 来自手机 | 只看该作者
下水道几级标准?你这个基本可以。

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

7
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:01:05 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2019-1-28 15:58
下水道几级标准?你这个基本可以。

下水道的,b级的。我比较担心冬天,温度1-2°,就怕冬天氨氮超标。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
8
发表于 2019-1-28 16:16:32 来自手机 | 只看该作者
脚臭男孩 发表于 2019-1-28 16:01
下水道的,b级的。我比较担心冬天,温度1-2°,就怕冬天氨氮超标。

住院部来水经过化粪池了吧?问题不大,冬季保持污泥浓度高点。我们之前全国做了五六十家医院废水,北方东北也有,还是可以的。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
脚臭男孩 + 1 很给力!

查看全部

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

9
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:21:04 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2019-1-28 16:16
住院部来水经过化粪池了吧?问题不大,冬季保持污泥浓度高点。我们之前全国做了五六十家医院废水,北方东 ...

嗯嗯,是经过化粪池的,但是我这个接触氧化没有污泥回流
[发帖际遇]: 脚臭男孩成功帮助水世界老王解决难题,增加1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

3117

金钱

522

帖子

版主

帅哥

QQ
10
发表于 2019-1-28 16:46:37 | 只看该作者



医院废水纳管标准好像没有提到总氮吧,你现在增加缺氧池的目的是去除总氮?
认识自我,完善自我,超越自我!

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
11
发表于 2019-1-28 16:46:53 来自手机 | 只看该作者
脚臭男孩 发表于 2019-1-28 16:21
嗯嗯,是经过化粪池的,但是我这个接触氧化没有污泥回流

最好加上,设计时有的没有,建议加上。以防挂膜出问题。

9万

积分

3万

金钱

4317

帖子

超凡水师

QQ
12
发表于 2019-1-28 16:56:24 | 只看该作者
厌氧和缺氧对氨氮是没有去除效果的,重点是好氧才有用
[发帖际遇]: 投的标中了,甘泉如醴赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

13
 楼主| 发表于 2019-1-28 17:07:33 | 只看该作者
染指戏人生—HYY 发表于 2019-1-28 16:46
医院废水纳管标准好像没有提到总氮吧,你现在增加缺氧池的目的是去除总氮?

我是考虑了一下,硝化过程中,好氧池硝酸盐浓度过高,对好氧硝化产生抑制作用,所以考虑消化液回流,不知道对不对老哥。

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

14
 楼主| 发表于 2019-1-28 17:08:35 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2019-1-28 16:46
最好加上,设计时有的没有,建议加上。以防挂膜出问题。

投资上可能有点加多了,因为我两级接触氧化,分两组,一加就是四个

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

15
 楼主| 发表于 2019-1-28 17:09:37 | 只看该作者
甘泉如醴 发表于 2019-1-28 16:56
厌氧和缺氧对氨氮是没有去除效果的,重点是好氧才有用

我是想着,硝酸盐过多抑制氨氮转化,所以增了个回流

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
16
发表于 2019-1-28 20:21:24 来自手机 | 只看该作者
脚臭男孩 发表于 2019-1-28 17:08
投资上可能有点加多了,因为我两级接触氧化,分两组,一加就是四个

你这个还要执行医疗机构表二预处理标准吧

9万

积分

3万

金钱

5188

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
17
发表于 2019-1-29 08:39:53 | 只看该作者
脚臭男孩 发表于 2019-1-28 14:30
我没经验呀,主要是有在线监测系统,

没经验看看规范         
干一行,爱一行!

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

18
发表于 2019-1-29 08:54:18 | 只看该作者
看来楼主是第一次做这个,有些谨慎!
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

1万

积分

3117

金钱

522

帖子

版主

帅哥

QQ
19
发表于 2019-1-29 09:13:16 | 只看该作者
脚臭男孩 发表于 2019-1-28 17:07
我是考虑了一下,硝化过程中,好氧池硝酸盐浓度过高,对好氧硝化产生抑制作用,所以考虑消化液回流,不知 ...

首先呢,如果好氧池存在硝酸盐浓度过高,那我是不是可以认为好氧池已经发生了硝化作用?另外,只会存在氨氮中的游离氨过高会存在抑制作用,而非硝酸盐含量过高;以前我们做医院废水,从经过化粪池处理后的污水到调节池,直接从调节池抽上来进入曝气池,因为纳管标准没那么严格,同时污废水中的BOD、COD、氨氮含量都较低,所以楼主可以不用担心这个问题。
认识自我,完善自我,超越自我!

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

20
 楼主| 发表于 2019-1-29 10:58:02 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2019-1-28 20:21
你这个还要执行医疗机构表二预处理标准吧

是的,两个标准重叠,