水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: xinpai1999
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 氧化还原电位(ORP)专题讨论帖(参与有奖,严禁灌水)

[复制链接]

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
61
发表于 2009-1-11 13:12:12 | 只看该作者



怎么说呢,我的发帖本意不是从你2楼的举例来说的,我说的是理论。(没有实际经验?该打 )。 orp跟NO3-有关但是不是唯一关系,还跟水中其他氧化剂、ph等有关。你说的仪器,我见过现场UNITANK工艺有,没有安装在进水端。另外,在北方狼他们的工程上,我恍惚记得是 装在了出水端。(真记不太清了,xin版可以求证一下北方狼)。 我重新看了一下,发现跟老余站在两个不同的角度谈问题。他可能是都从你的举例来说的,我回的第一帖是根据你1楼的设问,再结合你谈的反硝化,从泛泛的原理讲了几点。 还有xin版,56楼你提到的“因为CC老师的意思很明显,反应物质多,有利于反应进行,是不是说进水硝酸盐浓度高,有利于反硝化的进行。那么进水硝酸盐浓度高,又怎么会低ORP呢?” 第一句是肯定的,很多书上都提到,回流比增大,有利于脱氮。 进水硝氮高,会引起orp升高,但是可以能够控制好其他的因素,比如ph、其他氧化剂,让orp尽可能低。(怎么做,没经验,又该打。 [ 本帖最后由 cygyc-gc 于 2009-1-11 13:14 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
xinpai1999 + 5 谢谢CC老师对帖子的关注,讨论,谢谢!

查看全部

干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。
清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

62
发表于 2009-1-11 13:44:47 | 只看该作者
话说得多了,就不容易被理解,我有两个观点: 一是进水orp和硝化速率关系不大 二是出水orp反应硝化的彻底程度 看着老郭五彩斑斓的回帖,我的头biu的一下子大了很多...

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

63
发表于 2009-1-11 13:49:20 | 只看该作者
看完之后,唯一的感觉是...纠结...

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

64
发表于 2009-1-11 13:49:44 | 只看该作者
请各位总结性发言吧...

1万

积分

154

金钱

283

帖子

铂金水师

舟长

65
发表于 2009-1-11 18:27:13 | 只看该作者



我班门弄斧了哈,说错了请老师们纠正 ORP,DO,NO3- 讨论的热火朝天,不过实际情况也千差万别 这些指数之间的联系也是很复杂 我觉得,反硝化效果的好坏鉴别,不能只凭缺氧池出口出的一个ORP监测仪的数值来判定。如果一定要用ORP来判断,至少入口端也装一个,用两个仪表数值之差来判断。 还有由于实际情况不同,反硝化工艺并不是在设计工艺条件下运行,有的缺氧池硝化液回流很大,而污泥的反硝化能力不够或者碳源不够使回流的NO3全部还原,则会造成出口端ORP较高,但并不一定反硝化效果不好,(可能已经发挥到了极限了呢:P) 效果好就行了哈,硝化反硝化是个很系统的东西,不能片面的用一个或者几个指标来判定啊 我没接触过实际项目哈,纸上谈兵,欢迎大家小刀伺候

顶一下

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
xinpai1999 + 6 谢谢参与!

查看全部

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
66
 楼主| 发表于 2009-1-11 19:58:43 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2009-1-11 13:44 发表 话说得多了,就不容易被理解,我有两个观点: 一是进水orp和硝化速率关系不大 二是出水orp反应硝化的彻底程度 看着老郭五彩斑斓的回帖,我的头biu的一下子大了很多...
余版说的进水出水是不是指缺氧池进水端和出水端? 出水端ORP反应的是硝化的彻底程度吧?应该是笔误吧?或者是我理解错了。 [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2009-1-11 21:53 编辑 ]
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

67
发表于 2009-1-11 20:08:25 | 只看该作者
误在哪里啊?

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
68
 楼主| 发表于 2009-1-11 21:56:35 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2009-1-11 20:08 发表 误在哪里啊?
余版说的进水出水是不是指缺氧池进水端和出水端? 出水端ORP反应的是硝化的彻底程度吧?应该是笔误吧?或者是我理解错了。 余版现在明白了吧 [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2009-1-11 21:58 编辑 ]
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

69
发表于 2009-1-11 23:08:06 | 只看该作者
哦,看到了,看来是缺乏睡眠了,提醒了两次才看到,真囧!

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
70
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:51:47 | 只看该作者



既然是总结性发言,我想还是由余版和CC老师来做吧,又有理论基础,又有实践经验,我坐享其成了。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

71
发表于 2009-1-12 12:03:27 | 只看该作者
是总结自己的好不好,排排,快点啦~~~

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
72
 楼主| 发表于 2009-1-12 19:14:51 | 只看该作者

个人小结

根据大家的观点,我认为现在达成这样的共识:在缺氧池的进流硝酸样浓度越高,越有利于反硝化,反硝化反应速率越高,脱氮效果越好。ORP仪表一般装在出口位置,反硝化进行的越彻底,数值越低。当然,硝酸盐浓度并不是反硝化反应的唯一决定因素,还要看碳源、温度、PH值等对反硝化的影响。 [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2009-1-12 19:19 编辑 ]
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
73
发表于 2009-1-13 12:48:59 | 只看该作者
反渗透系统里加亚硫酸氢纳消除余氯的时候也要有氧化还原电位表,是什么原因呢? 是为了达到什么目的?

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
xinpai1999 + 3 感谢参与讨论!

查看全部

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
74
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:20:26 | 只看该作者
不好意思,不了解,所以也帮到不了,支持一下,等高手来解决吧!
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

2万

积分

399

金钱

298

帖子

企业用户

QQ
75
发表于 2009-2-2 11:12:06 | 只看该作者
若还含有余氯可能导致反渗透膜被氧化 而导致出水水质变差的

7740

积分

14

金钱

639

帖子

黄金水师

76
发表于 2009-2-11 21:04:42 | 只看该作者
我不清楚ORP和硝酸盐的关系。但我们厂内培训手册是说ORP可以反映有机物发酵程度。如果过低则是有机物厌氧发酵了。如果过高说明是有工业氧化剂进入。

8336

积分

283

金钱

132

帖子

黄金水师

77
发表于 2009-2-12 11:03:06 | 只看该作者
有点复杂,大家要看清有条件应该做个实验 同时监测下硝酸盐、DO和OPR的变化规律,然后直观地进行对比应该就有相对的结论了

1万

积分

-237

金钱

712

帖子

铂金水师

78
发表于 2009-2-13 17:48:44 | 只看该作者
看得好迷糊,能够整理一下就好了.....期待.....

2万

积分

5250

金钱

1812

帖子

王者水师

一等兵

QQ
79
发表于 2009-2-24 09:50:29 | 只看该作者
我认为ORP反应了污泥反硝化池中的硝酸盐浓度,数值越高,代表硝酸盐浓度越 ... [/quote] 如果从电子得失的角度来看,ORP反映了反硝化进行的程度,碳源得到的电子多了系统也就显示较高的负电位。同样在硝化反应中溶氧夺了大量的电子,系统对外也就显示较高的正电位。所以ORP的探头安装在出水口也是反映系统反应的进行程度。

498

积分

313

金钱

35

帖子

青铜水师

80
发表于 2009-2-19 10:49:45 | 只看该作者

回复 31# 的帖子

我们的ORP装在厌氧段,读数一直是(-1100)左右。 拿标液测过了,读数正常,与标液一致。取了污水样上来测试,ORP显示是正的。可是插到水里。就是(-1100)。这是为什么捏。 大家提示一下。 另外,我看到各位的OPR都是装在缺氧和好氧,既然是表示反硝化的程度,那我们厂的为什么装在厌氧捏,新人搞不懂,请教我,别笑我啊