举个例子 水处理需要调节ph,原料是浓硫酸及液碱 现场有耐酸碱2000L塑料桶两个,样式如图,直径1320mm,总高1790mm 我们现在的做法是做了一个带栏杆的平台,平台高度为图中横线所示位置 以硫酸为例,是将一桶硫酸提到平台上,然后通过中间的口倒入桶中,再用自来水稀释 大家都知道,从桶子里往外倒硫酸的时候,不是均匀连续的往外流,而是咕嘟,咕嘟的往外倒的,就存在飞溅的问题 而且,人是趴着往前倒的,很不安全 请教各位,在现场都见过什么样的投加系统? 怎样做才能安全、人性化一些?有照片最好! 强烈号召大家来讨论一下现场存在的安全隐患,推荐一些好的解决方法! [ 本帖最后由 woc 于 2009-5-4 14:20 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2009-5-5 08:41:17 | 只看该作者
居然沉了 再UP 补充一下,不局限于上述例子 最希望大家能够推荐一些好的设计方案,解决酸碱等危险药品投加的安全隐患问题 [ 本帖最后由 woc 于 2009-5-7 16:46 编辑 ]

5万

积分

1412

金钱

2867

帖子

超凡水师

教书育人勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章

QQ
板凳
发表于 2009-5-5 11:33:14 | 只看该作者
运硫酸的车直接泵进去,不用稀释
技术到管理...创业到守业..

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

地板
发表于 2009-5-5 14:18:53 | 只看该作者
现在是现场没有能进大车的路 要是需要稀释后使用,该怎么办?

656

积分

129

金钱

211

帖子

企业用户

5
发表于 2009-5-5 16:44:09 | 只看该作者



觉得还是用泵和管路比较安全,自吸泵应该就行把。。。

4万

积分

1815

金钱

721

帖子

王者水师

QQ
6
发表于 2009-5-5 17:16:41 | 只看该作者
1 倒的时候要做足安全措施 2 可以利用虹吸原理啊

11万

积分

7555

金钱

1235

帖子

超凡水师

默默奉献勋章2011年度十佳优秀水友勋章

7
发表于 2009-5-5 21:56:56 | 只看该作者
先倒浓硫酸再用自来水稀释 小心有爆炸危險(會急速放熱之故) 程序應反過來 手提泵(如圖)或虹吸抽取器等可

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yoruba + 2 图忘上传了,兄弟

查看全部

522

积分

31

金钱

43

帖子

企业用户

8
发表于 2009-5-5 23:08:57 | 只看该作者
那天我给你一个厂家的电话,可以做成自动在线添加系统,大约费用在2一万元左右,打开自动开关,基本不要人员操作.

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

9
发表于 2009-5-6 09:28:59 | 只看该作者
原帖由 echolee77 于 2009-5-5 21:56 发表 先倒浓硫酸再用自来水稀释 小心有爆炸危險(會急速放熱之故) 程序應反過來 手提泵(如圖)或虹吸抽取器等可
哈,不好意思,中学化学都还给老师了 手提泵和虹吸抽取器听起来不错 可是看不到照片啊…… 很感谢你,只是我不知道怎么给奖励了…… [ 本帖最后由 woc 于 2009-5-6 09:41 编辑 ]

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

10
发表于 2009-5-6 12:33:57 | 只看该作者



原帖由 echolee77 于 2009-5-5 21:56 发表 先倒浓硫酸再用自来水稀释 小心有爆炸危險(會急速放熱之故) 程序應反過來 手提泵(如圖)或虹吸抽取器等可
这个图确实传了,但是看不到啊,怎么回事?

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

11
发表于 2009-5-7 08:57:44 | 只看该作者
对了,怎么使用虹吸抽取器

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

12
发表于 2009-5-7 09:04:29 | 只看该作者
请教echolee77,怎样使用虹吸抽取器? 把浓硫酸桶放置到高位,使用抽取器导流到地位的加药桶,然后一桶浓硫酸用完了,换桶时候怎么办?虹吸不是被破坏了? 离题一下:版主同志们,为什么有时候回复要审查,有时候又不用?刚刚操作失误了,想编辑都不行……

11万

积分

7555

金钱

1235

帖子

超凡水师

默默奉献勋章2011年度十佳优秀水友勋章

13
发表于 2009-5-7 12:22:00 | 只看该作者
供參考(我家就有兩個虹吸泵) "桶泵, 插桶泵, 聚乙烯虹吸泵 化学泵: *采用聚乙烯 *适用于普通化学品的抽取" 便宜又好用 只是適合小量抽 花些時間 ""把浓硫酸桶放置到高位,使用抽取器导流到地位的加药桶,然后一桶浓硫酸用完了,换桶时候怎么办?虹吸不是被破坏了?"" 抽取器上方紅色部分用手擠壓即可抽取(類似實驗用的安全吸球原理) 紅色下方內有一逆止片 用手擠壓等藥液流出即可鬆手 自動虹吸 http://www.gzbanjia.3jmc.com/Detail.aspx?InfoID=939694

3万

积分

1112

金钱

442

帖子

王者水师

14
发表于 2009-5-7 12:37:18 | 只看该作者
这东西哪里有卖的,多少钱啊?

1万

积分

2244

金钱

918

帖子

铂金水师

15
发表于 2009-5-7 12:51:24 | 只看该作者
昨天回的内容居然不见啦? 1、用浓硫酸稀释投加,不是实验室小小实验。生产中使用无论您用硫酸倒入水中还是水流入硫酸中,都会大量放热,容器材质选取一定注意,最好自动控制不要人员参加。 2、为什么一定要用硫酸而且是浓硫酸?
创新革面,经验分享。

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

16
发表于 2009-5-7 13:37:13 | 只看该作者
原帖由 efeizhang 于 2009-5-7 12:51 发表 昨天回的内容居然不见啦? 1、用浓硫酸稀释投加,不是实验室小小实验。生产中使用无论您用硫酸倒入水中还是水流入硫酸中,都会大量放热,容器材质选取一定注意,最好自动控制不要人员参加。 2、为什么一定要用硫酸 ...
调节ph,或者使用fenton,这些不是都要用到酸? 这个能自控当然最好了 只是目前就是这样的,综合楼旁边没有大的车道,罐车进不去,都是现场人员手动稀释硫酸,没有足够的防护,所以才觉得很危险 这是设计中存在的问题 我在这提问,也是想知道大家都怎么做的 以后设计可以学习一下 那个虹吸器看着不错 [ 本帖最后由 woc 于 2009-5-7 13:47 编辑 ]

1万

积分

2244

金钱

918

帖子

铂金水师

17
发表于 2009-5-7 14:09:26 | 只看该作者
我调节ph用的是盐酸和氢氧化钠,fenton我用的也是盐酸。为什么一定要用浓硫酸而不是其他酸(更安全一点的)。 [ 本帖最后由 efeizhang 于 2009-5-7 14:11 编辑 ]
创新革面,经验分享。

2115

积分

181

金钱

130

帖子

白银水师

18
发表于 2009-5-7 16:13:08 | 只看该作者
虹吸抽取的那个东西 不要在吸硫酸的时候碰到水 特别是不要插到水中去 不然用一次坏一个 建议你啊 在你那大罐子上面做一个更合适高度的平台 放好把浓硫酸桶倒放在那里 加的时候就是放倒 然后人走开 呵呵 记得加的时候 多合适的水 并边搅拌

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

19
发表于 2009-5-7 16:31:10 | 只看该作者
原帖由 efeizhang 于 2009-5-7 14:09 发表 我调节ph用的是盐酸和氢氧化钠,fenton我用的也是盐酸。为什么一定要用浓硫酸而不是其他酸(更安全一点的)。
盐酸不也是强酸?还很会挥发

1万

积分

2244

金钱

918

帖子

铂金水师

20
发表于 2009-5-7 16:33:29 | 只看该作者
原帖由 woc 于 2009-5-7 16:31 发表 盐酸不也是强酸?还很会挥发
?????盐酸没有剧烈放热问题,使用计量泵很简单????????