楼主: 蓝湾
打印 上一主题 下一主题

水处理工程中怎样设计安全的酸碱投加系统?

[复制链接]

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

21
发表于 2009-5-7 16:36:15 | 只看该作者



工程中用浓硫酸的地方还是很多的,配药时一方面注意放热,一方面注意溅液,能采用泵的尽量用泵,确实需要人工投加,最好穿工作服戴防护镜。
清啦

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

22
发表于 2009-5-7 16:39:10 | 只看该作者
原帖由 wdspl 于 2009-5-7 16:13 发表 虹吸抽取的那个东西 不要在吸硫酸的时候碰到水 特别是不要插到水中去 不然用一次坏一个 建议你啊 在你那大罐子上面做一个更合适高度的平台 放好把浓硫酸桶倒放在那里 加的时候就是放倒 然后人走开 呵呵 记 ...
很惨,没有搅拌机…… 一般会为了混合这种溶液专门配台搅拌机吗? 这种问题应该不止我遇到过吧,希望大家都来说说

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

23
发表于 2009-5-8 09:03:46 | 只看该作者
原帖由 efeizhang 于 2009-5-7 16:33 发表 ?????盐酸没有剧烈放热问题,使用计量泵很简单????????
兄弟,别激动~ 一直都习惯采用硫酸,习惯性思维…… 有时候难免一叶障目,所以问题讨论讨论就明白了

7298

积分

279

金钱

495

帖子

黄金水师

24
发表于 2009-6-12 09:26:25 | 只看该作者

回复 13# 的帖子

这东东在硫酸桶不好用,桶小啦

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

25
发表于 2009-6-12 11:45:54 | 只看该作者



原帖由 zjzjzwj 于 2009-6-12 09:26 发表 这东东在硫酸桶不好用,桶小啦
你有什么建议没有?

5万

积分

1412

金钱

2867

帖子

超凡水师

教书育人勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章

QQ
26
发表于 2009-6-12 11:56:07 | 只看该作者
设计时要如果有加药的地方预留药车通道是基本的做法。 加硫酸尽量避免人工操作。购置一台小型塑料化工离心泵即可。
技术到管理...创业到守业..

8290

积分

141

金钱

219

帖子

黄金水师

27
发表于 2009-6-15 10:57:51 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

用盐酸调会存在挥发性强,腐蚀设备的问题。一般还是硫酸吧。

2万

积分

56

金钱

1574

帖子

王者水师

28
发表于 2009-6-16 14:18:23 | 只看该作者
楼主的问题很实际啊,想想以前跑去调节池那里开盐酸的阀门,都是憋一口气,用餐纸捂着鼻子冲过去开了就跑。。。。

8003

积分

1

金钱

706

帖子

企业用户

29
发表于 2009-6-19 16:58:16 | 只看该作者
配置酸碱溶液时,酸(碱)、水比值一般多少呢?

191

积分

1

金钱

118

帖子

初级水师

30
发表于 2009-6-19 22:33:52 | 只看该作者



用塑料罐配置硫酸溶液??????这个塑料罐是什么材料的?它能受得了硫酸稀释放出的热量吗?我用的搪瓷釜并且需要循环水降温。硫酸卸料罐可以放置在较远位置,用泵送至搪瓷釜。

1万

积分

243

金钱

377

帖子

铂金水师

31
发表于 2009-6-19 22:49:32 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

现在都这样用的!硫酸、盐酸、液碱都可以这样的!

151

积分

41

金钱

2

帖子

初级水师

32
发表于 2009-8-31 10:36:25 | 只看该作者
的确是这样哦,到现在为止我们也还没有想到更好的办法哦,刚刚做的一个工程也要投加硫酸,头大着呢

5488

积分

79

金钱

227

帖子

黄金水师

33
发表于 2009-9-1 10:49:09 | 只看该作者
可以啊 我们在交通方便点的地方加一个酸桶,用硫酸车灌满,要用的时候再用泵从这个桶里抽到要稀释的那个桶里,因为一般厂不会很长距离通不了大车的,所以这个距离也不会太远。还是比较方便安全的。
努力 该用户已被删除
34
发表于 2009-9-1 11:33:20 | 只看该作者
我以前的一个工程,都是直接加浓硫酸的(管道自流出来),不过加的量不大

1万

积分

16

金钱

162

帖子

铂金水师

35
发表于 2010-2-23 21:12:05 | 只看该作者
不想让这个帖子沉下去,希望有经验的人能告知一二

2792

积分

0

金钱

143

帖子

白银水师

QQ
36
发表于 2010-2-23 22:28:04 | 只看该作者
我们现在也是遇到这样的问题,现在要向这几个大桶里边加药,改如何加好呢?

1万

积分

17

金钱

564

帖子

铂金水师

37
发表于 2010-2-25 21:57:26 | 只看该作者
你这个加药房旁边有大道路,酸直接从车上泵如应该没问题的 不过如果有其它比如碱啊之类的固体,也不是很好加 加药平台太高,人都要撅着屁股在那往里面倒的吧~ 看不清加药口具体在哪里 请教一下,下面蓝色管上面的绿色小方块是什么?

5048

积分

60

金钱

376

帖子

黄金水师

38
发表于 2010-2-25 23:40:42 | 只看该作者
36楼的,我觉得用卸酸泵是最可行的办法。不知道其他人有没有更好的办法!

5844

积分

3

金钱

247

帖子

黄金水师

39
发表于 2010-3-26 00:05:33 | 只看该作者
支持本帖,非常有实际意义呀,大家给予建议与指导呀

3万

积分

823

金钱

423

帖子

论坛顾问

顾问勋章

40
发表于 2010-3-26 10:00:46 | 只看该作者

回复 36# 的帖子

这种投药方式基本上是运酸槽罐车直接将配好的酸液泵输入药桶的了! 现在大部分稍微大一点的的废水站的酸碱配药不都是让人家厂商罐车输送了吗?还要自己人工手提浓硫酸去配啊?貌似人工配都是好多年前才见到的了。 比如说碱的配药,配好同样浓度的人家车运过来比自己用固体的配还要便宜,还很省事省时,又安全,人工用烧碱配的话呢,不说飞溅的安全问题,还要考虑搅拌问题,配药的气体挥发对人体还非常不好。