水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
打印 上一主题 下一主题

曝气增加后氨氮降下来了,但是问题来了……

[复制链接]

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

101
发表于 2015-1-13 10:40:38 | 只看该作者



尽管我接触的污水厂不多,大大小小也有30-40家
除了我们,没
见过一个单桥的。
[ 本帖最后由 20121221 于 2015-1-13 19:28 编辑 ]
清啦

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

102
发表于 2015-1-13 11:07:17 | 只看该作者
原帖由 xiefei004 于 2015-1-12 21:16 发表 另辟了什么方法解决浮泥啊学习下
简单啊,把沉淀池污泥从新倒回生化系统就可以了,一天时间就行。 之前在论坛有过交流,褒贬不一,特别是版主们一致不看好,但是我感觉很适合我们,浮泥一天解决,少了不少压力,

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

103
发表于 2015-1-13 11:11:57 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2015-1-12 22:00 发表 降低硝化程度,氨氮超标
也对,这是污泥膨胀的时候采用的方法,污泥不膨胀时,采用静沉就可以,以前球版还批评过呢,我感觉适合我们,时间短,效果好,关键是压力小。

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

104
发表于 2015-1-13 11:16:31 | 只看该作者
我们这里现在执行15,所以10.1也不是问题,我只是担心温度在下降,氨氮还会上升,另外,稍微不慎二沉池还会反硝化浮泥,

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

105
发表于 2015-1-13 11:51:21 | 只看该作者



原帖由 keenu520 于 2015-1-13 08:30 发表 这不能光看书啊,书是死的。有外沟好养、内购厌氧,也有外沟厌氧、内沟缺氧。我都见过,看设计人怎么设计了。
主要是我所接触的都是这样,外沟缺氧,内沟好氧,也是第一次听你所有相反的,我们这里设计也是外沟缺氧,所以还是要谢谢你!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
106
发表于 2015-1-13 19:27:10 | 只看该作者
原帖由 mrchuwei 于 2015-1-13 11:16 发表 我们这里现在执行15,所以10.1也不是问题,我只是担心温度在下降,氨氮还会上升,另外,稍微不慎二沉池还会反硝化浮泥,
原来标准是15啊 那完全可以按照你的思路来做,小的二沉桥都是半桥 应该是大于30米采用全桥 浓缩池的话大小一般都是全桥的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1503

积分

22

金钱

45

帖子

白银水师

107
发表于 2015-1-13 19:39:26 | 只看该作者

回复 95# 的帖子

难道就是减少曝气么?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
108
发表于 2015-1-13 20:03:02 | 只看该作者
原帖由 xiefei004 于 2015-1-13 19:39 发表 难道就是减少曝气么?
人家标准是15,如果标准是5的话不建议那么做
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

810

金钱

453

帖子

铂金水师

部长不长

QQ
109
发表于 2015-1-14 07:12:08 | 只看该作者
一直回流能解决问题吗

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

110
发表于 2015-1-14 09:30:44 | 只看该作者



原帖由 20121221 于 2015-1-13 19:27 发表 原来标准是15啊 那完全可以按照你的思路来做,小的二沉桥都是半桥 应该是大于30米采用全桥 浓缩池的话大小一般都是全桥的
你说的是半径还是直径,我们半径19m,直径38m,

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

111
发表于 2015-1-14 09:38:59 | 只看该作者
原帖由 xiefei004 于 2015-1-13 19:39 发表 难道就是减少曝气么?
不是那么简单,还要结合自己的实际情况,才好采取措施。

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

112
发表于 2015-1-14 09:47:07 | 只看该作者
原帖由 yishulianhua 于 2015-1-14 07:12 发表 一直回流能解决问题吗
肯定不行,必须结合其它措施才行。

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

113
发表于 2015-1-14 10:40:38 | 只看该作者
1.13日,出水氨氮值10.3,尽管增加了曝气量,氨氮不降反升,等待今天结果,好采取下一步措施。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
114
发表于 2015-1-14 11:48:27 | 只看该作者
看了苍龙的评语,二沉池的污泥反硝化上浮? 请教苍版如何处理?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
115
发表于 2015-1-14 11:49:24 | 只看该作者
我看的还是你回的快啊 寂寞兄

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
116
发表于 2015-1-14 11:51:16 | 只看该作者
二沉池发生反硝化 是由于二沉池1:有足够BOD 2:DO低 3“总氮高

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
117
发表于 2015-1-14 11:54:16 | 只看该作者
DO低这条 就注定 好氧池末端不可降低溶解氧 而且 低DO会导致氨氮处理能力下降

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
118
发表于 2015-1-14 11:59:22 | 只看该作者
处理二沉池反硝化污泥 1:加大内回流 前期也可加大外回流 【 回流降低BOD 降低总N】 2:提高生化池对BOD的处理能力---提高生化池污泥浓度或者是提高DO 【 保持二沉池低BOD】 3:提高好氧池末端DO 【提高二沉池DO 和上面几条息息相连】

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
119
发表于 2015-1-14 12:56:22 | 只看该作者
苍龙老师,如果曝气池少量浮沫,二沉池池面有羽毛状浮沫,且出水带有大量SS,出水氨氮1以下,何解?为方便交流,另起一贴http://water.wodtech.com/bbs/viewthread.php?tid=1609100&; [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2015-1-14 15:47 编辑 ]
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
120
发表于 2015-1-14 13:27:29 | 只看该作者
xinpai1999发表于 2015-1-14 12:56 苍龙老师,如果曝气池少量浮沫,二沉池池面有羽毛状浮沫,且出水带有大量SS,出水氨氮1以下,何解?
老师不敢当。 具体情况不清楚 有点怀疑是 泥龄太长,污泥有点散 或者说 原水带有一些油脂