水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: chenyuge1988
打印 上一主题 下一主题

[原创] AAO工艺总氮的去除

[复制链接]

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

21
 楼主| 发表于 2015-2-4 08:27:13 | 只看该作者



现在已经连续两天减少进水,内回流暂时没有调高,等待实验结果。
清啦

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

22
发表于 2015-2-4 09:21:38 | 只看该作者
减少进水可能在短时间内会见到效果,但内碳源消耗完以后,肯定还是不行的 另外,不可能永远控制低水量

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
23
发表于 2015-2-4 09:38:30 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-2-3 13:59 发表 你的工艺是氧化沟,在7-8g/L的高污泥浓度下,出水氨氮只到4,说明DO不高,在短时间出现TN超标的情况下,减少进水量可能实现了低溶氧环境下的同步脱氮,以及部分短程硝化,消耗了部分的内碳源 他的工艺是A2O,不 ...
进水量减少,如果但控制DO的话,搅拌效果会变差,等于是降低了总供气量,提高回流可以强化处理下末端的硝态氮 7-8g的污泥浓度,在供气量减少的情况下内碳源还是比较容易发挥的,而且增加的反硝化的HRT
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
24
发表于 2015-2-4 09:39:08 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-2-4 09:21 发表 减少进水可能在短时间内会见到效果,但内碳源消耗完以后,肯定还是不行的 另外,不可能永远控制低水量
这位朋友的关键在于碳源低,想破脑袋持续维持在15以内是比较难的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

25
发表于 2015-2-4 10:14:53 | 只看该作者

回复 23# 的帖子




基本上不太可能做到15以下

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
26
发表于 2015-2-4 10:20:08 | 只看该作者
期待楼主调试结果,话说老板太抠门
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

2235

积分

96

金钱

109

帖子

白银水师

27
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:11:32 | 只看该作者
还是犀利哥一语中的呀!

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

28
发表于 2015-2-4 11:29:43 | 只看该作者
学习了~~ 有时做工艺也是很无奈的,上面不支持,很多事情都是很无奈的。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
29
发表于 2015-2-6 08:41:14 | 只看该作者
原帖由 xinpai1999 于 2015-2-4 10:20 发表 期待楼主调试结果,话说老板太抠门
碳源不舍得加,才2000元左右的东西
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1880

积分

212

金钱

159

帖子

白银水师

30
发表于 2015-10-12 17:48:35 | 只看该作者



楼主的调试结果如何啊?之前我们厂进水总氮也是经常都超标,后来增加了一台潜水泵把好氧池的中段的水直接泵到缺氧池,一来增加内回流,二来推进了缺氧池的表面流速,也增加了do,效果很明显,直到现在都没有超标,稳定了以后那个小泵就改成隔天开一次就好了,也挺不错的。

1万

积分

913

金钱

533

帖子

企业用户

跑腿

QQ
31
发表于 2015-11-27 16:37:39 | 只看该作者
这照片明显是潜水搅拌器,可增加水中DO,怎么是泵呢。。。
原帖由 chenyuge1988 于 2015-2-3 08:55 发表 因为没有流量计回事泵。你看看这是新安装的泵,在缺氧池和好氧池出水口之间

9563

积分

491

金钱

185

帖子

黄金水师

水与争锋

QQ
32
发表于 2015-7-31 09:10:10 | 只看该作者
不知道现在这位兄弟调试的结果如何了?期待您的及时反馈,共同学习,共同进步.....

1365

积分

75

金钱

169

帖子

白银水师

33
发表于 2016-2-22 16:50:30 | 只看该作者
我们这里也是这个内回流泵   采购回来也是这样  目前我厂也是碳源不足 补充葡萄糖中~~~

395

积分

105

金钱

30

帖子

初级水师

34
发表于 2016-5-1 17:15:21 | 只看该作者
本帖最后由 tguoqiang31 于 2016-5-1 17:30 编辑
yql3ii 发表于 2015-2-3 13:59
你的工艺是氧化沟,在7-8g/L的高污泥浓度下,出水氨氮只到4,说明DO不高,在短时间出现TN超标的情况下, ...


我现在调试的厂也出现出水氨氮很好总氮超标的现象,氨氮在0.5mg/l以下,总氮在20mg/l左右,同样是A2/O工艺,实际进水水质COD为70mg/l左右,总氮在25mg/l左右,氨氮在20mg/l左右,总磷在2mg/l左右。厌氧和缺氧段的溶解氧都是控制在要求范围内的,厌氧0.2以下,缺氧0.5以下的。好氧池污泥浓度在3000mg/l左右,好氧池溶解氧在3-4mg/l的样子,内回流比控制在200%左右。求大神指教去总氮的办法!!我要求业主增加碳源投加量,结果那帮孙子认为我在骗他,不愿意加碳源,进水COD浓度长期在70以下,好氧池溶解氧也不好控制,稍不注意就飙升,业主配的运行员也不给力,一天愁死我了。该厂执行一级A标,目前就是总磷和总氮超标,出水总磷在0.8左右,总氮在20左右。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
35
发表于 2016-5-4 15:06:13 | 只看该作者
tguoqiang31 发表于 2016-5-1 17:15
我现在调试的厂也出现出水氨氮很好总氮超标的现象,氨氮在0.5mg/l以下,总氮在20mg/l左右,同样是A2/O ...

纯靠生化系统,这么低的COD浓度,几乎不可能。
一定要做好记录,汇报给领导,把自己的责任撇清。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
36
发表于 2016-5-5 19:57:38 来自手机 | 只看该作者
TN很难弄,这么高加碳源也难降到合格的
波波 该用户已被删除
37
发表于 2016-12-29 12:37:33 | 只看该作者
我觉得可以从增大反硝化实验一下,延长缺氧段的停留时间,减小回流比
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-6 01:08 , Processed in 0.158747 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表