 楼主| 发表于 2017-9-14 09:21:18 | 只看该作者



水世界蓝天 发表于 2017-9-13 15:16
芬顿对于高浓度的去除率比低浓度高

如何确定投加量呢?按照上面的计算公式吗?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
22
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:22:28 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2017-9-13 15:26
我们加的亚铁是液体的。采购的液体

按照有效成分算是一样的
[发帖际遇]: 水世界球球加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加16 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
23
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:24:14 | 只看该作者
青水 发表于 2017-9-13 15:52
难道前段时间我投加量低了,我做的实验,8000COD,加2克亚铁,3ml双氧水,能去除50%

不是那个意思的~~
按照计算量投加的话太夸张了,几乎无法沉淀
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
24
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:25:40 | 只看该作者
惠州良友环保 发表于 2017-9-13 16:11
1L COD = 8000,理论上双氧水8g,亚铁16g~24g。

如何按照这个量投加,泥水无法分离,加多了
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
25
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:28:42 | 只看该作者



和猫先生 发表于 2017-9-13 16:22
27g的亚铁的话,水的颜色会发红吧。

像血红玛丽

对,这个量肯定是颜色超级红,说明亚铁加太多了
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,水世界球球+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
26
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:30:51 | 只看该作者
醉影惊鸿 发表于 2017-9-13 22:01
fendon反应可以分多次投加,可以提高药剂利用率。2O2与COD的质量比宜为0.5:1~2:1;
Fe2+与H2O2的摩尔比宜 ...

那是否是分级或者还是分次投加不分级?
[发帖际遇]: 排泥成功,水世界球球+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
27
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:31:23 | 只看该作者
醉影惊鸿 发表于 2017-9-13 22:01
fendon反应可以分多次投加,可以提高药剂利用率。2O2与COD的质量比宜为0.5:1~2:1;
Fe2+与H2O2的摩尔比宜 ...

一般教科书上都是这么写的,我觉得没啥用的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

28
发表于 2017-9-14 10:05:33 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2017-9-14 09:21
如何确定投加量呢?按照上面的计算公式吗?

这个还是要做小试确定

1090

积分

28

金钱

39

帖子

白银水师

29
发表于 2017-9-14 10:59:08 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2017-9-14 09:31
一般教科书上都是这么写的,我觉得没啥用的

并不是教科书上写的,是实验得到的结果。而且最新的渗沥液处理技术规范中也是推荐的这个范围。当然这只是个大概范围,不同水质会有所不同,渗沥液中盐分,脂肪酸,cl等都会对此产生影响。

1090

积分

28

金钱

39

帖子

白银水师

30
发表于 2017-9-14 11:02:34 | 只看该作者



水世界球球 发表于 2017-9-14 09:30
那是否是分级或者还是分次投加不分级?

我们实验中采用分次不分层,但是工程中个人觉得还是可以分次不分层,分层会增加建设成本。同样的药剂分次投加,控制好反应时间,搅拌速度等参数COD(原液1000左右)去除效果可以达到接近70%
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,醉影惊鸿+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
31
 楼主| 发表于 2017-9-14 11:18:31 | 只看该作者
醉影惊鸿 发表于 2017-9-14 10:59
并不是教科书上写的,是实验得到的结果。而且最新的渗沥液处理技术规范中也是推荐的这个范围。当然这只是 ...

那你实际试验下来,去除1万的COD,加完试剂后是啥状况
[发帖际遇]: 水世界球球成功帮助水世界老王解决难题,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
32
 楼主| 发表于 2017-9-14 11:19:42 | 只看该作者
醉影惊鸿 发表于 2017-9-14 11:02
我们实验中采用分次不分层,但是工程中个人觉得还是可以分次不分层,分层会增加建设成本。同样的药剂分次 ...

如果原液是1万呢,分几次投加呢?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1090

积分

28

金钱

39

帖子

白银水师

33
发表于 2017-9-14 11:40:54 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2017-9-14 11:19
如果原液是1万呢,分几次投加呢?

分3到4次投加吧,效果还是可以的。不过1万COD通过fendon去除也不能够达标,而且是纯粹化学反应,去除COD越多成本越高,建议一万的COD能不能先加个预处理,降低一部分COD。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
34
 楼主| 发表于 2017-9-14 14:17:11 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2017-9-14 10:05
这个还是要做小试确定

我的意思就是你小试做出来是啥结果
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
35
 楼主| 发表于 2017-9-14 14:18:22 | 只看该作者
醉影惊鸿 发表于 2017-9-14 11:40
分3到4次投加吧,效果还是可以的。不过1万COD通过fendon去除也不能够达标,而且是纯粹化学反应,去除COD ...

能方便说说具体如何分次投加吗?
是先加一部分亚铁,然后加双氧水,再加一部分亚铁,再加双氧水吗?
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,水世界球球+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
36
 楼主| 发表于 2017-9-14 14:18:54 | 只看该作者
醉影惊鸿 发表于 2017-9-14 11:40
分3到4次投加吧,效果还是可以的。不过1万COD通过fendon去除也不能够达标,而且是纯粹化学反应,去除COD ...

就是想知道芬顿的预处理效果有多大
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
37
 楼主| 发表于 2017-9-14 14:20:56 | 只看该作者
醉影惊鸿 发表于 2017-9-14 11:40
分3到4次投加吧,效果还是可以的。不过1万COD通过fendon去除也不能够达标,而且是纯粹化学反应,去除COD ...

或者说用芬顿去除高浓度的,应该如何设计投加?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
38
发表于 2017-9-14 14:25:44 | 只看该作者
醉影惊鸿 发表于 2017-9-14 11:40
分3到4次投加吧,效果还是可以的。不过1万COD通过fendon去除也不能够达标,而且是纯粹化学反应,去除COD ...

加什么预处理合适呢
难听的话别较真,好听话的别当真。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
39
 楼主| 发表于 2017-9-14 14:58:44 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2017-9-14 14:25
加什么预处理合适呢

微电解,芬顿也不好用,也要大量的酸
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

40
发表于 2017-9-14 15:05:44 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2017-9-14 14:17
我的意思就是你小试做出来是啥结果

时间长了,记不清楚了