设计院设计的深度处理部分有高效沉淀池,但是将加药间设置在了200米以外的地方,所以中间有很长距离的PVC加药管道,现在发现安装完成的PVC加药管道由于天气热变的弯弯曲曲的了(热胀冷缩),请问各位有没有好的办法解决这个问题?

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
放牛班班长 + 1 淡定

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2万

积分

3921

金钱

693

帖子

王者水师

沙发
发表于 2018-6-12 15:11:52 | 只看该作者
加药管不埋地吗?

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
板凳
发表于 2018-6-12 15:46:45 | 只看该作者
要么就近加药,要么给管道保温              
找准自己的位置,好好干

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
地板
发表于 2018-6-12 16:04:00 | 只看该作者
加药管没有埋地吗?
难听的话别较真,好听话的别当真。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

5
发表于 2018-6-12 16:31:18 | 只看该作者



200多米没有堵地?
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

8万

积分

189

金钱

1521

帖子

超凡水师

6
发表于 2018-6-12 19:44:24 | 只看该作者
我曾经设计自来水厂加药间和投加点100米,差点没打过去。你这个200米没问题吗?
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,cavity+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

1784

金钱

193

帖子

铂金水师

7
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:50:34 | 只看该作者

加药管是在管沟中安装的,没有埋地。
好听话的别当真,难听的话别较真。

1万

积分

1784

金钱

193

帖子

铂金水师

8
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:53:10 | 只看该作者
水“耗”子 发表于 2018-6-12 15:46
要么就近加药,要么给管道保温

中南设计院做的设计,高效沉淀池和加药间设计的是个大对角。
好听话的别当真,难听的话别较真。

1万

积分

1784

金钱

193

帖子

铂金水师

9
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:54:22 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-6-12 16:04
加药管没有埋地吗?

不是埋地,做了一条800mm深的管沟。因为施工问题现在还没加盖。
好听话的别当真,难听的话别较真。

1万

积分

1784

金钱

193

帖子

铂金水师

10
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:55:10 | 只看该作者



老人 发表于 2018-6-12 16:31
200多米没有堵地?

正要调试呢,先拿清水打一下试试。
[发帖际遇]: 水中斗士加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加12 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
好听话的别当真,难听的话别较真。

1万

积分

1784

金钱

193

帖子

铂金水师

11
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:56:28 | 只看该作者
cavity 发表于 2018-6-12 19:44
我曾经设计自来水厂加药间和投加点100米,差点没打过去。你这个200米没问题吗?

正要拿清水打一下试试,今天供电局才把高压部分供上电,加班搞调试。
好听话的别当真,难听的话别较真。

1万

积分

1784

金钱

193

帖子

铂金水师

12
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:59:43 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-6-12 16:04
加药管没有埋地吗?

设计为砖砌管沟。
好听话的别当真,难听的话别较真。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

13
发表于 2018-6-12 22:34:55 | 只看该作者
水中斗士 发表于 2018-6-12 21:50
加药管是在管沟中安装的,没有埋地。

管道沟也变形?


[发帖际遇]: 排泥成功,水世界蓝天+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

14
发表于 2018-6-12 22:35:53 | 只看该作者
水中斗士 发表于 2018-6-12 21:53
中南设计院做的设计,高效沉淀池和加药间设计的是个大对角。

看来是设计院年轻人干的

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
15
发表于 2018-6-12 23:26:01 | 只看该作者
还真没遇到过这种情况,一般走室外的管道不会选择PVC材质。
听听大伙的经验和意见。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
16
发表于 2018-6-13 08:23:38 | 只看该作者
水中斗士 发表于 2018-6-12 21:54
不是埋地,做了一条800mm深的管沟。因为施工问题现在还没加盖。

那还是得加盖,暴露肯定不行
难听的话别较真,好听话的别当真。

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
17
发表于 2018-6-13 08:52:22 | 只看该作者
PVC材质长期暴晒 会 减少使用寿命
找准自己的位置,好好干

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

18
发表于 2018-6-13 09:00:29 | 只看该作者
长期曝晒老化加速!      
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

2万

积分

3921

金钱

693

帖子

王者水师

19
发表于 2018-6-13 10:26:23 | 只看该作者
水中斗士 发表于 2018-6-12 21:50
加药管是在管沟中安装的,没有埋地。

先检查一下对流量有没有影响,如果没有影响就把管子埋了吧。

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
20
发表于 2018-6-13 11:29:41 | 只看该作者
麻辣黄瓜 发表于 2018-6-13 10:26
先检查一下对流量有没有影响,如果没有影响就把管子埋了吧。

说了是管沟,为啥要埋?
你是想说加盖吗?
心有猛虎,细嗅蔷薇。