水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 水中斗士
打印 上一主题 下一主题

[原创] 30万吨市政污水厂改扩建中出现的问题

[复制链接]

2万

积分

3921

金钱

693

帖子

王者水师

21
发表于 2018-6-13 12:30:17 | 只看该作者



虎妞 发表于 2018-6-13 11:29
说了是管沟,为啥要埋?
你是想说加盖吗?

是滴是滴,表述有误

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

清啦

3319

积分

620

金钱

177

帖子

黄金水师

22
发表于 2018-6-13 14:40:14 | 只看该作者
我们现在提标设计的时候把可研提出的高效沉淀池直接给咔嚓了,除磷投药在二沉池配水井,希望后续运营不要太糟心就好

2万

积分

3921

金钱

693

帖子

王者水师

23
发表于 2018-6-14 22:19:10 | 只看该作者
shuitian2 发表于 2018-6-13 14:40
我们现在提标设计的时候把可研提出的高效沉淀池直接给咔嚓了,除磷投药在二沉池配水井,希望后续运营不要太 ...

除了高效,还有其他构筑物吗

1万

积分

1615

金钱

308

帖子

铂金水师

QQ
24
发表于 2018-6-15 14:06:55 | 只看该作者
PVC的外漏不会打您使用寿命问题吗
坚持,忍耐,克服,等待

6403

积分

210

金钱

66

帖子

黄金水师

25
发表于 2018-6-15 14:41:25 | 只看该作者



cavity 发表于 2018-6-12 19:44
我曾经设计自来水厂加药间和投加点100米,差点没打过去。你这个200米没问题吗?

这么长的距离,你确定你的泵够力?你确定你的管道不会堵?万一堵了,我看你怎么办,这种都是就近的吧。

8万

积分

189

金钱

1521

帖子

超凡水师

26
发表于 2018-6-16 16:02:37 | 只看该作者
dhunterx 发表于 2018-6-15 14:41
这么长的距离,你确定你的泵够力?你确定你的管道不会堵?万一堵了,我看你怎么办,这种都是就近的吧。

计量泵的扬程理论上是够的,但刚开始打水的时候的确差点没打过来,所以这贴中200米的管线,我也为他担心。

3319

积分

620

金钱

177

帖子

黄金水师

27
发表于 2018-6-28 15:10:21 | 只看该作者
麻辣黄瓜 发表于 2018-6-14 22:19
除了高效,还有其他构筑物吗

还有一个滤布滤池,二沉池出水后就到滤池了

2万

积分

3921

金钱

693

帖子

王者水师

28
发表于 2018-6-28 15:44:15 | 只看该作者
shuitian2 发表于 2018-6-28 15:10
还有一个滤布滤池,二沉池出水后就到滤池了

滤布滤池稳定性太差,高效沉淀池比滤池好多了,提出这个改动是出于什么目的呢。

3877

积分

863

金钱

153

帖子

黄金水师

29
发表于 2018-7-6 08:39:52 | 只看该作者
现在的设计院越来越不靠谱。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
30
发表于 2018-7-6 08:54:07 | 只看该作者



shuitian2 发表于 2018-6-13 14:40
我们现在提标设计的时候把可研提出的高效沉淀池直接给咔嚓了,除磷投药在二沉池配水井,希望后续运营不要太 ...

这个没说为啥要咔嚓吗?
难听的话别较真,好听话的别当真。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
31
发表于 2018-7-6 08:54:35 | 只看该作者
战神 发表于 2018-7-6 08:39
现在的设计院越来越不靠谱。

也不是所有的都不靠谱。
难听的话别较真,好听话的别当真。

4986

积分

1304

金钱

172

帖子

黄金水师

32
发表于 2018-7-6 08:55:31 | 只看该作者
管线改成ppr的,pvc材质本省就不好用!

3319

积分

620

金钱

177

帖子

黄金水师

33
发表于 2018-7-9 10:24:34 | 只看该作者
麻辣黄瓜 发表于 2018-6-28 15:44
滤布滤池稳定性太差,高效沉淀池比滤池好多了,提出这个改动是出于什么目的呢。

哎,由于评审的时候我没有参加,是听参加的人说,专家说没有必要加个高效沉淀池,因为和二沉池效果有些重叠了,反正我是对咔嚓后表示深深的担忧。滤布滤池我也看到过运行的不错的,但是是在前端有高效沉淀池的情况下,没有高效沉淀池这个还真不好说。

2万

积分

3921

金钱

693

帖子

王者水师

34
发表于 2018-7-9 10:31:21 | 只看该作者
shuitian2 发表于 2018-7-9 10:24
哎,由于评审的时候我没有参加,是听参加的人说,专家说没有必要加个高效沉淀池,因为和二沉池效果有些重 ...

高效沉淀池和二沉池功能重叠?哪个专家提的啊。。。。这么牛逼的意见。

3319

积分

620

金钱

177

帖子

黄金水师

35
发表于 2018-7-9 11:30:09 | 只看该作者
麻辣黄瓜 发表于 2018-7-9 10:31
高效沉淀池和二沉池功能重叠?哪个专家提的啊。。。。这么牛逼的意见。

这个就不再讨论了,木已成舟,只能拭目以待了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-7 06:19 , Processed in 0.157538 second(s), 51 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表