纳百川 发表于 2020-12-3 09:59
这个没问题,前边三家公司给调试过,每次都是进水后开始出现生化池大量污泥流失,沉淀池大量浮泥。

那么就是调节池设计不合理,没有起到缓冲调质的效果呗。
心有猛虎,细嗅蔷薇。
清啦

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
42
发表于 2020-12-9 16:41:53 | 只看该作者
纳百川 发表于 2020-12-3 10:02
据医院的污水站管理人员说,三家公司中,有一家确实说过容量小,设计200,也就能处理150左右吧,但是我现 ...

沉淀池反应时间不够,或者水质本身不适合沉淀呗。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

9963

积分

831

金钱

226

帖子

黄金水师

43
发表于 2020-12-10 08:26:50 | 只看该作者
虎妞 发表于 2020-12-9 16:23
杀菌剂多的话,不是应该氨氮少吗?

所以要问问                     

3万

积分

1726

金钱

1046

帖子

王者水师

44
发表于 2020-12-10 08:46:40 | 只看该作者
二沉池有大量浮泥,好氧池长不出来泥,估计是进水量提上来后有个别科室的重金属废水或感染科的一股消毒水进来了导致活性污泥迅速死光了

2万

积分

5241

金钱

1049

帖子

王者水师

QQ
45
发表于 2020-12-10 08:47:47 | 只看该作者



纳百川 发表于 2020-12-9 13:35
这也是没人看守,或者是有人看守,但是不会也不管。
我也是觉得氨氮达到15以下没有问题,可是这实际就是 ...

就是没人看守,或者有人看但是教不会,不过你这生化8个小时也差不多了呀,你把进水化验下实际指标,是不是进水有很大问题,风机风量多大?200吨5.5kw的风机就够了,我做的都加了过滤器
环保之路长而久远,勿急勿燥。
打个广告:出售平板膜。Q:526040637

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

46
 楼主| 发表于 2020-12-10 10:19:39 | 只看该作者
虎妞 发表于 2020-12-9 16:41
沉淀池反应时间不够,或者水质本身不适合沉淀呗。

妞版,你怀疑过是不是可能水里有什么致污泥中毒的物质呢?
像你说的调节池调节能力问题以及沉淀池沉淀问题会导致污泥培养好之后进水,紧接着就开始沉淀池大量的漂浮污泥吗?医院的人也不管,沉淀池顶层漂着的泥有30厘米厚,反正我去看的时候是这样。甚至其中有一家还专门给沉淀池加了一个排浮泥的管路,只是医院的人不管,等泥板结了,就排不动了。

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

47
 楼主| 发表于 2020-12-10 10:21:08 | 只看该作者
奋斗的机遇 发表于 2020-12-10 08:46
二沉池有大量浮泥,好氧池长不出来泥,估计是进水量提上来后有个别科室的重金属废水或感染科的一股消毒水进 ...

我也是这个想法。
处理能力不够,应该是氨氮有一定下降量,出水悬浮物高,而不是大量在沉淀池漂浮,对吧?

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

48
 楼主| 发表于 2020-12-10 10:22:32 | 只看该作者
MBR平板膜 发表于 2020-12-10 08:47
就是没人看守,或者有人看但是教不会,不过你这生化8个小时也差不多了呀,你把进水化验下实际指标,是不 ...

你确定一个200吨的生活污水处理,不用膜的话,风机需要5.5kW?

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

49
 楼主| 发表于 2020-12-10 10:23:33 | 只看该作者
虎妞 发表于 2020-12-9 16:21
所以,不是你们的项目,发现异常找你们救急咯?

是我们的业务想做接下来的项目,这个问题不解决,接下来的项目还得有这个问题。

2万

积分

5241

金钱

1049

帖子

王者水师

QQ
50
发表于 2020-12-10 10:55:46 | 只看该作者



纳百川 发表于 2020-12-10 10:22
你确定一个200吨的生活污水处理,不用膜的话,风机需要5.5kW?

确定,5.5kw,4.18的风量,这玩意看自家技术人员怎么配置了
环保之路长而久远,勿急勿燥。
打个广告:出售平板膜。Q:526040637

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

51
发表于 2020-12-10 11:12:46 | 只看该作者
医院应当找个委托运营的单位  也应该不差这钱~

8375

积分

2744

金钱

410

帖子

黄金水师

52
发表于 2020-12-10 11:24:49 | 只看该作者
哇,氨氮好高。最近刚设计了一个医院的,位置有限,又上不了加药,调节池都做不到24h,就是想着靠调节池来消磨一下消毒剂。A2O+MBR工艺。A2段都去到14h了。

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
53
发表于 2020-12-10 23:05:27 | 只看该作者
停留时间短了,硝化不彻底。
水很深

1万

积分

1658

金钱

833

帖子

铂金水师

54
发表于 2020-12-22 17:10:48 | 只看该作者
纳百川 发表于 2020-12-9 13:35
这也是没人看守,或者是有人看守,但是不会也不管。
我也是觉得氨氮达到15以下没有问题,可是这实际就是 ...

回流都是清水?伴随着污泥上浮?沉淀池没有设计好?回流抽不到污泥?造成污泥部分堆积厌氧?

2065

积分

865

金钱

90

帖子

白银水师

55
发表于 2020-12-23 16:11:41 | 只看该作者
应该是系统没有调好吧 碳源不足?

2万

积分

145

金钱

257

帖子

王者水师

56
发表于 2020-12-27 23:44:03 | 只看该作者
一体化设备?沉淀池设计是否合理?泥斗角度、泥斗底部面积

2万

积分

0

金钱

788

帖子

王者水师

57
发表于 2020-12-28 09:34:39 | 只看该作者
有没有预处理,看看什么情况在下结论

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

58
发表于 2020-12-30 10:27:29 | 只看该作者
一个医院水,大家说了这么多,不知道最后结果怎样?还是让楼主详细介绍一下过程详细过程,主要是每个处理单元的尺寸及设备参数,最好把图纸发上来,大家一看就明白了,这样说来说去说不明白

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

59
 楼主| 发表于 2020-12-30 11:16:35 | 只看该作者
主要原设计不是我们单位做的,医院也提供不了什么资料!

2万

积分

145

金钱

257

帖子

王者水师

60
发表于 2020-12-30 22:39:52 | 只看该作者
大体量一下,算算
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,大灰灰+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 03:15 , Processed in 0.418564 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表